Hej,
Du ligger lige på vippen mellem 10 kW og 16 kW.
10 kW modsvarer et årligt forbrug på ca. 3.500 l olie.
16 kW modsvarer et årligt forbrug på ca. 5.000 l olie.
En Woody brænder på en BlackStar kedel er et rigtigt godt valg hvis man selv vil kunne "pille", det kan betragtes som et "Volks Wagen" anlæg.
RTB anlægget er "Rolls Royce" modellen der selv renser og trækker asken ud.
RTB kræver noget røggasanalyse værktøj for at kunne indstilles, så enten skal man købe sig til denne ydelse eller man skal selv have udstyret.
Begge anlæg er samme brænder og samme styring, så der er der ikke nogen forskel.
Principielt kan man sige at RTB'en henvender sig til folk der vil have absolut mindst muligt arbejde selv og som er villig til at betale for det, mens Woody/BlackStar henvender sig til "gør det selv folket".
Prisforskellen mellem RTB og Woody/BlackStar er omkring 10.000 gode danske kroner, så er det op til dig selv at afgøre hvor doven du er

Hvis du har brug for en fremløbstemperatur på 80
oC er radiatorer/gulvvarme enten for småt dimensioneret eller din pumpekapacitet er for lille.
Et korrekt dimensioneret anlæg for radiatorer skal kunne køre med en fremløbstemperatur på 55-60
oC, selv en kold vinterdag.
Høj fremløbstemperatur i sig selv giver ikke mere varme, det er forskellen mellem fremløb og retur x mængden der udtrykker varmemængden.
Hilsen
Michael