Forfatter Emne: Ekstern tempføler  (Læst 8883 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Ekstern tempføler
« Dato: Jul 02, 2014, 05:30 »
Hej

Ville det være muligt at lave forsinkelse af stop på ekstern temperatur føler?
Ligesom der er på ekstern kontakt

Problemet er at jeg har ekstern temp føler siddende i badeværelset og når der så er en der tager et bad bliver rummet hurtigt for varmt og fyret slukker
Der går så ikke mere end ca 5 min så kalder vvb på varme og fyret laver så en optænding igen
Det ville jeg gerne undgå hvis det var muligt
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ekstern tempføler
« Svar #1 Dato: Jul 02, 2014, 05:34 »
Hej,

Du faktisk funktionen i en form under vejrkompensering.
Her kan du jo sætte max drift% så fyret stopper når udetemperaturen kommer over den indsatte temperatur.
Udetemperaturen måles enten med udetemperatur-føleren eller trækkes fra nettet, og i begge tilfælde midles målingen over en tid.

Hilsen
Michael

Hej

Ville det være muligt at lave forsinkelse af stop på ekstern temperatur føler?
Ligesom der er på ekstern kontakt

Problemet er at jeg har ekstern temp føler siddende i badeværelset og når der så er en der tager et bad bliver rummet hurtigt for varmt og fyret slukker
Der går så ikke mere end ca 5 min så kalder vvb på varme og fyret laver så en optænding igen
Det ville jeg gerne undgå hvis det var muligt
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Ekstern tempføler
« Svar #2 Dato: Jul 22, 2014, 05:40 »
Hej,

Du faktisk funktionen i en form under vejrkompensering.
Her kan du jo sætte max drift% så fyret stopper når udetemperaturen kommer over den indsatte temperatur.
Udetemperaturen måles enten med udetemperatur-føleren eller trækkes fra nettet, og i begge tilfælde midles målingen over en tid.

Hilsen
Michael

Tak for svaret
Jeg vil se om jeg kan få det til at virke

Hej

Ville det være muligt at lave forsinkelse af stop på ekstern temperatur føler?
Ligesom der er på ekstern kontakt

Problemet er at jeg har ekstern temp føler siddende i badeværelset og når der så er en der tager et bad bliver rummet hurtigt for varmt og fyret slukker
Der går så ikke mere end ca 5 min så kalder vvb på varme og fyret laver så en optænding igen
Det ville jeg gerne undgå hvis det var muligt
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Ekstern tempføler
« Svar #3 Dato: Jul 22, 2014, 18:05 »
Hej,

Du faktisk funktionen i en form under vejrkompensering.
Her kan du jo sætte max drift% så fyret stopper når udetemperaturen kommer over den indsatte temperatur.
Udetemperaturen måles enten med udetemperatur-føleren eller trækkes fra nettet, og i begge tilfælde midles målingen over en tid.

Hilsen
Michael

Hej

Jeg har prøvet at kigge på vejrkompensering og kan ikke rigtig se hvordan jeg skal sætte det op så fyret starter når mit badeværelse er under 23 grader og stopper med 5-10 min forsinkelse når det er 24 grader ?

Hej

Ville det være muligt at lave forsinkelse af stop på ekstern temperatur føler?
Ligesom der er på ekstern kontakt

Problemet er at jeg har ekstern temp føler siddende i badeværelset og når der så er en der tager et bad bliver rummet hurtigt for varmt og fyret slukker
Der går så ikke mere end ca 5 min så kalder vvb på varme og fyret laver så en optænding igen
Det ville jeg gerne undgå hvis det var muligt
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ekstern tempføler
« Svar #4 Dato: Jul 22, 2014, 18:14 »
Hej,

Arhh, hvis du vil have det så specifikt, med 5-10 minutter, så duer vejrkompensering ikke.
Den korteste midling du kan lave med temperaturen er 1 time.

Hilsen
Michael

Hej,

Du faktisk funktionen i en form under vejrkompensering.
Her kan du jo sætte max drift% så fyret stopper når udetemperaturen kommer over den indsatte temperatur.
Udetemperaturen måles enten med udetemperatur-føleren eller trækkes fra nettet, og i begge tilfælde midles målingen over en tid.

Hilsen
Michael

Hej

Jeg har prøvet at kigge på vejrkompensering og kan ikke rigtig se hvordan jeg skal sætte det op så fyret starter når mit badeværelse er under 23 grader og stopper med 5-10 min forsinkelse når det er 24 grader ?

Hej

Ville det være muligt at lave forsinkelse af stop på ekstern temperatur føler?
Ligesom der er på ekstern kontakt

Problemet er at jeg har ekstern temp føler siddende i badeværelset og når der så er en der tager et bad bliver rummet hurtigt for varmt og fyret slukker
Der går så ikke mere end ca 5 min så kalder vvb på varme og fyret laver så en optænding igen
Det ville jeg gerne undgå hvis det var muligt
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Ekstern tempføler
« Svar #5 Dato: Jul 22, 2014, 18:22 »
Hej,

Arhh, hvis du vil have det så specifikt, med 5-10 minutter, så duer vejrkompensering ikke.
Den korteste midling du kan lave med temperaturen er 1 time.

Hilsen
Michael

Æv
Men tak for svaret jeg lader det være som det er indtil videre

Hej,

Du faktisk funktionen i en form under vejrkompensering.
Her kan du jo sætte max drift% så fyret stopper når udetemperaturen kommer over den indsatte temperatur.
Udetemperaturen måles enten med udetemperatur-føleren eller trækkes fra nettet, og i begge tilfælde midles målingen over en tid.

Hilsen
Michael

Hej

Jeg har prøvet at kigge på vejrkompensering og kan ikke rigtig se hvordan jeg skal sætte det op så fyret starter når mit badeværelse er under 23 grader og stopper med 5-10 min forsinkelse når det er 24 grader ?

Hej

Ville det være muligt at lave forsinkelse af stop på ekstern temperatur føler?
Ligesom der er på ekstern kontakt

Problemet er at jeg har ekstern temp føler siddende i badeværelset og når der så er en der tager et bad bliver rummet hurtigt for varmt og fyret slukker
Der går så ikke mere end ca 5 min så kalder vvb på varme og fyret laver så en optænding igen
Det ville jeg gerne undgå hvis det var muligt
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ekstern tempføler
« Svar #6 Dato: Jul 22, 2014, 18:52 »
Nu nævner du jo selv forsinkelse på ekstern kontakt, altså det kunne jo laves den vej  ;)
...med en termostat (evt. trådløs) forbundet til ekstern kontakt  ;)

Hilsen
Michael

Hej,

Arhh, hvis du vil have det så specifikt, med 5-10 minutter, så duer vejrkompensering ikke.
Den korteste midling du kan lave med temperaturen er 1 time.

Hilsen
Michael

Æv
Men tak for svaret jeg lader det være som det er indtil videre

Hej,

Du faktisk funktionen i en form under vejrkompensering.
Her kan du jo sætte max drift% så fyret stopper når udetemperaturen kommer over den indsatte temperatur.
Udetemperaturen måles enten med udetemperatur-føleren eller trækkes fra nettet, og i begge tilfælde midles målingen over en tid.

Hilsen
Michael

Hej

Jeg har prøvet at kigge på vejrkompensering og kan ikke rigtig se hvordan jeg skal sætte det op så fyret starter når mit badeværelse er under 23 grader og stopper med 5-10 min forsinkelse når det er 24 grader ?

Hej

Ville det være muligt at lave forsinkelse af stop på ekstern temperatur føler?
Ligesom der er på ekstern kontakt

Problemet er at jeg har ekstern temp føler siddende i badeværelset og når der så er en der tager et bad bliver rummet hurtigt for varmt og fyret slukker
Der går så ikke mere end ca 5 min så kalder vvb på varme og fyret laver så en optænding igen
Det ville jeg gerne undgå hvis det var muligt
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Ekstern tempføler
« Svar #7 Dato: Jul 22, 2014, 20:40 »
Nu nævner du jo selv forsinkelse på ekstern kontakt, altså det kunne jo laves den vej  ;)
...med en termostat (evt. trådløs) forbundet til ekstern kontakt  ;)

Hilsen
Michael

Ja det ved jeg og jeg også en monteret i et andet rum ( som jeg ikke bruger lige pt )
Men er dog bange for at den ikke holde til den høje fugtighed der bliver i rummet når der bades

Hej,

Arhh, hvis du vil have det så specifikt, med 5-10 minutter, så duer vejrkompensering ikke.
Den korteste midling du kan lave med temperaturen er 1 time.

Hilsen
Michael

Æv
Men tak for svaret jeg lader det være som det er indtil videre

Hej,

Du faktisk funktionen i en form under vejrkompensering.
Her kan du jo sætte max drift% så fyret stopper når udetemperaturen kommer over den indsatte temperatur.
Udetemperaturen måles enten med udetemperatur-føleren eller trækkes fra nettet, og i begge tilfælde midles målingen over en tid.

Hilsen
Michael

Hej

Jeg har prøvet at kigge på vejrkompensering og kan ikke rigtig se hvordan jeg skal sætte det op så fyret starter når mit badeværelse er under 23 grader og stopper med 5-10 min forsinkelse når det er 24 grader ?

Hej

Ville det være muligt at lave forsinkelse af stop på ekstern temperatur føler?
Ligesom der er på ekstern kontakt

Problemet er at jeg har ekstern temp føler siddende i badeværelset og når der så er en der tager et bad bliver rummet hurtigt for varmt og fyret slukker
Der går så ikke mere end ca 5 min så kalder vvb på varme og fyret laver så en optænding igen
Det ville jeg gerne undgå hvis det var muligt
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html