Forfatter Emne: version 10.512  (Læst 5476 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline plummer

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +0/-0
version 10.512
« Dato: Aug 29, 2014, 11:43 »
kan man stille på blæseomdr. alarm altså fx, hvis den køre 800omdr. og så går ned på 500omdr. så får man alarm på dette
eller hvad, skal blæser omdr. og alarm gøre godt for ??

Hvad med tankmagasin, kan man stille, så der fx er 20 kg. tilbage i tank og den giver alarm ? er det sådan dette skal forstås ?
min står på - 3130kg

skal den nulstilles hver gang man smider piller i ?

har lige opgraderet i dag :)
Mvh
Plummer

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: version 10.512
« Svar #1 Dato: Aug 29, 2014, 12:29 »
kan man stille på blæseomdr. alarm altså fx, hvis den køre 800omdr. og så går ned på 500omdr. så får man alarm på dette
eller hvad, skal blæser omdr. og alarm gøre godt for ??

Hvad med tankmagasin, kan man stille, så der fx er 20 kg. tilbage i tank og den giver alarm ? er det sådan dette skal forstås ?
min står på - 3130kg

skal den nulstilles hver gang man smider piller i ?

har lige opgraderet i dag :)
Mvh
Plummer

Hvis du skal bruge blæser omdr til noget som helst skal du have en blæser hvor der er monteret blæser omdr føler på

Hvis du ikke har det skal brug blæser omdr og alarm stå på nej/off
« Senest Redigeret: Aug 29, 2014, 19:16 af N P K »
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline aaglimt

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 41
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: version 10.512
« Svar #2 Dato: Aug 29, 2014, 16:56 »
Nogen der kan give en god beskrivelse af blæser omdr i V10.512. Er der nogen der bruger det?
« Senest Redigeret: Aug 29, 2014, 17:09 af aaglimt »
Blackstar 1016 med semirens
10kw brænder 150mini beholder
hus på 140m2
http://www.stokercloud.dk/dev/aaglimt.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: version 10.512
« Svar #3 Dato: Aug 29, 2014, 20:25 »
Jeg skal prøve  ;)

Med blæseromdrejninger kan man styre hvor hurtigt blæseren kører meget nøjagtigt, fordi man har en hastigheds tilbagemelding fra blæseren.
Man styrer altså ikke hastigheden ved blot at styre strømmen til motoren, man har en reel servoslæjfe med aktuel tilbagemelding.

Ideen er at man så kan kompensere for den modstand/hjælp blæseren måtte få fra f.eks. skorstenstræk.

Det kræver en styring/software der kan håndtere blæser hastigheds signalet (Vx.0512) og så en blæser med hastighedsmåler.

Jeg har forsøgt at bruge det, men har ikke haft den store succes med selve hastigheds reguleringen.
Derimod fungerer alarm-funktionen fint, sådan at hvis blæseren ikke drejer, så stopper fyret med en alarm.

Hilsen
Michael

Nogen der kan give en god beskrivelse af blæser omdr i V10.512. Er der nogen der bruger det?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline aaglimt

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 41
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: version 10.512
« Svar #4 Dato: Aug 29, 2014, 20:51 »
Har også forsøgt med omdr. Idag uden den store succes, har sat den tilbage på normal drift igen. Min går dog i fejl når jeg sætter alarm on. Har ellers den rigtige blæser, der er Mont. Puls på brænder print.
Blackstar 1016 med semirens
10kw brænder 150mini beholder
hus på 140m2
http://www.stokercloud.dk/dev/aaglimt.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: version 10.512
« Svar #5 Dato: Aug 30, 2014, 07:46 »
Hej,

De første hardware versioner af printene til v10 og v7 har et indgangs-filter på indgangene til hastighedsmåleren der gør at hurtige pulser ikke måles.
Hvis du har sådan et print, kan du se det ved at hastighedstallet (RPM) stiger fra blæseren kører helt langsomt, for så pludselig at falde efterhånden som den stiger i hastighed.

Typisk symptom med sådan et print er netop at blæseren går i alarm.

Hilsen
Michael

Har også forsøgt med omdr. Idag uden den store succes, har sat den tilbage på normal drift igen. Min går dog i fejl når jeg sætter alarm on. Har ellers den rigtige blæser, der er Mont. Puls på brænder print.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline aaglimt

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 41
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: version 10.512
« Svar #6 Dato: Aug 30, 2014, 10:53 »
Købte fyr og styring marts måned. Kan man se omdr. I styring? Jeg har kun setpunkt ikke procesvariabel
Blackstar 1016 med semirens
10kw brænder 150mini beholder
hus på 140m2
http://www.stokercloud.dk/dev/aaglimt.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: version 10.512
« Svar #7 Dato: Aug 30, 2014, 15:57 »
Hmm, jeg kunne se process variablen RPM i samme billede som man ser alle de andre process variabler.
Det var godt nok i en af beta-versionerne, og jeg har faktisk ikke kontrolleret at man kan i vx.0512.
Lige nu er jeg i Paris med min bedre halvdel, så jeg kan ikke se efter før sent i morgen  ;)

Hilsen
Michael

Købte fyr og styring marts måned. Kan man se omdr. I styring? Jeg har kun setpunkt ikke procesvariabel
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline aaglimt

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 41
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: version 10.512
« Svar #8 Dato: Aug 30, 2014, 18:56 »
Det er helt ok
Blackstar 1016 med semirens
10kw brænder 150mini beholder
hus på 140m2
http://www.stokercloud.dk/dev/aaglimt.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: version 10.512
« Svar #9 Dato: Aug 31, 2014, 18:47 »
Shit, tilbage fra Paris til kedeligt dansk sommervejr  >:(

Nå, nu er det jo en v7'er jeg har, og der kan man se det aktuelle omdrejningstal under "Regulerings information" (to gange pil til højre), så jeg regner med at man kan noget lignende i en v10'er.
Der må være en menu med aktuelle tal fra temperaturregulering, iltstyring mm.

Hilsen
Michael

Det er helt ok
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline aaglimt

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 41
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: version 10.512
« Svar #10 Dato: Sep 01, 2014, 15:28 »
Hej

Ja jeg kan ikke finde nogen pv på blæser omdr. I V10 styring. Har kun blæser sp for 10-50-100%.

Da jeg så skulle bladre rundt i styring fik jeg power up [watchdog] . Det er som om det kommer når man taster meget rundt i styringen. Havde det også nogen gange da jeg fik fyret.
Man kan høre at relæet trækker i styring så går der nogen sek. Så går styringen ud, for så at starte op igen. Hvorfor ?

Hilsen
Benny
« Senest Redigeret: Sep 02, 2014, 15:27 af aaglimt »
Blackstar 1016 med semirens
10kw brænder 150mini beholder
hus på 140m2
http://www.stokercloud.dk/dev/aaglimt.html

Offline aaglimt

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 41
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: version 10.512
« Svar #11 Dato: Sep 02, 2014, 15:29 »
Hej

Ja jeg kan ikke finde nogen pv på blæser omdr. I V10 styring. Har kun blæser sp for 10-50-100%.

Da jeg så skulle bladre rundt i styring fik jeg power up [watchdog] . Det er som om det kommer når man taster meget rundt i styringen. Havde det også nogen gange da jeg fik fyret.
Man kan høre at relæet trækker i styring så går der nogen sek. Så går styringen ud, for så at starte op igen. Hvorfor ?

Hilsen
Benny
Blackstar 1016 med semirens
10kw brænder 150mini beholder
hus på 140m2
http://www.stokercloud.dk/dev/aaglimt.html

Offline Holmkvist

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 33
  • Respekt optjent: +0/-1
  • New in Business
    • Husoddevej 16, Horsens
Sv: version 10.512
« Svar #12 Dato: Sep 07, 2014, 06:13 »
hej

Da jeg så skulle bladre rundt i styring fik jeg power up [watchdog] . Det er som om det kommer når man taster meget rundt i styringen. Havde det også nog en gange da jeg fik fyret.

Ovenstående har jeg også været udfor:
Der kom en fejl beskrivelse i bunden af display V10.

/René
:-)

Offline aaglimt

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 41
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: version 10.512
« Svar #13 Dato: Sep 07, 2014, 15:58 »
hej

Da jeg så skulle bladre rundt i styring fik jeg power up [watchdog] . Det er som om det kommer når man taster meget rundt i styringen. Havde det også nog en gange da jeg fik fyret.

Ovenstående har jeg også været udfor:
Der kom en fejl beskrivelse i bunden af display V10.

/René
Prøv at kalibrere skærmen på styringen, har jeg selv gjort i dag, og ikke haft fejlen igen selvom jeg har arbejdet meget med styringen

Hilsen Benny
Blackstar 1016 med semirens
10kw brænder 150mini beholder
hus på 140m2
http://www.stokercloud.dk/dev/aaglimt.html