Hej Leif,
Nu ved jeg ikke lige hvad du mener med at ventilen er ensrettet, men jeg går ud fra at du mener at der er en specificeret flowretning indikeret med en pil.
Hvis det er korrekt, tyder det i retning af en pilot aktueret ventil, altså den slags der der kræver et vist tryk(fald) over ventilen for at fungere.
Sorry, men uden måling af fremløbstemperatur og returtemperatur kommer du ikke rigtig længere med fejlfindingen

...ned til isenkræmmeren og køb et par billige termometre der kan vise i området 20-80
oV eller deromkring.
Kontroller dem samtidig i et glas vand så du kan se om der er firskel i visningen på dem.
Det betyder ikke så meget om de viser "rigtigt" bare du kan se forskellen.
Mærk termometrene med f.eks,. "1" og "2".
Sæt termometrene i et glas og fyld varmt vand i glasset, så varmt som di kan få det fra vandhanen.
Aflæs visningen på begge efter 0,5-1 minut og noter visningen fra begge termometre.
Kom noget koldt vand i glasset så temperaturen falder ca. 5
oC og aflæs igen efter 0,5-1 minut og noter igen.
Mere koldt vand så temperaturen falder ca. 5
oV igen osv.
...eller "stjæl" konens stegetermometer

Hilsen
Michael
Hej Michael
Min VVB er en 300 L fra november måned, som var med i sættet til solvarme, så forhåbentlig ikke nogen forkalkning allerede.
Kan desværre ikke se temp på frem og retur på VVB, da der ikke er følere eller temp målere her.
Har taget billede af ventil og typeskilt på VVB. Ventil er ensrettet.
Hej Leif
Danfoss nr. 018F6176 er blot spolen, så det siger ikke noget om selve ventilen 
Magnetventiler findes i flere versioner, nogler direkte aktueret andre er pilot aktueret.
Den direkte aktuerede ventil er karakteriseret ved at der er spolen der direkte flytter ventilsædet mens den pilot aktuerede blot flytter en lille pilotventil som så flytter selve ventilsædet.
Den pilot aktuerede ventil kræver et minimum trykflad over ventilen for at fungere mens den direkte aktuerede kan åbne og lukke uden at der er tryk over ventilen.
Udover ovenstående har selve ventilens udformning en stor indflydelse på hvor meget vand der kan flyde gennem ventilen.
I centralvarmeanlæg er der meget lille trykforskel mellem fremkøb og retur, så det er absolut ikke som at sætte en ventil på en vandforsyning.
Så langt om ventiler ... 
Når det tager lang tid at opvarme din VVB kan det skyldes flere ting:
- For lille temperaturforskel mellem fremløbsvand og temperaturen i VVB'en
- For lille flow gennem VVB'en (varmespiralen)
- For lille overflade i varmespiralen
For at indkredse årsagen er det vigtigt at holde øje med fremløbstempareturen og returtemperaturen til/fra VVB'en.
Hvis forskellen mellem fremløb og retur er stor, skal årsagen findes i flowet (der er for lille) hvis forskellen er meget lille, skal årsagen findes i fremløbstemperaturen elle varmespiralens overflade (måske tilkalkning).
Hilsen
Michael
Fik i sommers udskiftet min termostat på returløbet for VVB med en ventil 2 vejs Danfoss nr. 018F6176.
På fremløb sidder pumpe for overskudsvarme.
Det tager mellem 5 og 6 timer at varme vandet op fra 41 til 55 grader.
Har selv ment at det er fordi vandet skal gennem pumpen at det tager lang tid, og derfor mangler en ventil omkring pumpen.
Ville lige høre om ventilen er ok til bruget, eller det måske er den der er for lille.