Forfatter Emne: pilleprop i snegl i fyr.  (Læst 8994 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline palleholm

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
pilleprop i snegl i fyr.
« Dato: Okt 18, 2014, 08:09 »
Hej.
 Mit Scottefyr har kørt upåklageligt i mange år, men pludseligt stoppede pillerne sammen, i sneglen i fyret, så sneglen gik i stå, og ikke kunne køre piller til herden.
 Da jeg havde lirket/støvsuget pillerne væk, kørte det igen.

 Er der nogle der ved hvorfor, den pludselig finder på det, og er det noget jeg skal være på vagt overfor ???
Scotte-Door.16kw
Hjemmebygget pilletank 500kg.
160 km2
Pilleforbrug 6t

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: pilleprop i snegl i fyr.
« Svar #1 Dato: Okt 18, 2014, 08:17 »
Det er det der kaldes en pilleprop  :)
Du kan prøve at tilsætte 1 dl. olie på toppen, hver gang du fylder magasinet op.
Det får støv - smuld til at samle sig, så det kan køre op i sneglen.
Lav efterfølgende en ny pilleafvejning.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline palleholm

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: pilleprop i snegl i fyr.
« Svar #2 Dato: Okt 18, 2014, 08:24 »
Hej michael
 Det kender jeg godt, men det plejer kun, at være i sneglen, til pilletanken.
Jeg har ikke været ude for før, at de har klumpet sig sammen i selve sneglen i fyret. Det er ikke smuld, men bare en klump af piller,
Scotte-Door.16kw
Hjemmebygget pilletank 500kg.
160 km2
Pilleforbrug 6t

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: pilleprop i snegl i fyr.
« Svar #3 Dato: Okt 18, 2014, 08:53 »
Jo, det kan også pakke i den interne snegl.
Olie kan være en fin løsning  :)
Det kan smøre hele vejen  8)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: pilleprop i snegl i fyr.
« Svar #4 Dato: Okt 18, 2014, 09:02 »
tror på at fynboen har den rette løsning men du skal lige holde lidt øje med det for den kan være en kilde til en tilbagebrand.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: pilleprop i snegl i fyr.
« Svar #5 Dato: Okt 18, 2014, 10:30 »
Kan det ikke være en dårlig kondensator på intern snegl, jeg ville i hvert fald skifte den uanset, som et sikkerhedstiltag. Og det kan fint gøres selvom du bruger olien.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline palleholm

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: pilleprop i snegl i fyr.
« Svar #6 Dato: Okt 18, 2014, 10:40 »
 Jeg hælder altid lidt madolie i ved påfyldning(min tank rummer ca 400kg).
Jeg frygtede nemlig også tilbagebrand,Lamborg.
Hvor sidder kondensatoren på et Scotte?
Scotte-Door.16kw
Hjemmebygget pilletank 500kg.
160 km2
Pilleforbrug 6t

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 739
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: pilleprop i snegl i fyr.
« Svar #7 Dato: Okt 18, 2014, 10:41 »
det er helt sikkert din kondensator  hvis den er dårlig kan sneglen godt køre når den er tom men kan ikke tåle megen belastning
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: pilleprop i snegl i fyr.
« Svar #8 Dato: Okt 18, 2014, 10:44 »
Der er 3! Den du skal skifte sidder i brænderen (og her sidder 2). Den store runde er til blæseren og den mindre, sandsynligvis en firkantet klods, er til intern snegl.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline palleholm

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: pilleprop i snegl i fyr.
« Svar #9 Dato: Okt 18, 2014, 10:52 »
Mange tak for de gode svar.
Jeg vil skifte kondensatoren, bar for en sikkerheds skyld.
Scotte-Door.16kw
Hjemmebygget pilletank 500kg.
160 km2
Pilleforbrug 6t

Offline palleholm

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: pilleprop i snegl i fyr.
« Svar #10 Dato: Okt 18, 2014, 11:10 »
Hej Scottedor.
Hvilken type kondensator skal jeg bruge, jeg kan se, at du har samme fyr som jeg.
Ja undskyld min uvidenhed, jeg har vist ikke sat mig nok ind i mit fyr ;)
Scotte-Door.16kw
Hjemmebygget pilletank 500kg.
160 km2
Pilleforbrug 6t

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 739
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: pilleprop i snegl i fyr.
« Svar #11 Dato: Okt 18, 2014, 17:31 »
det er en 1,0 uF det er den lille sorte firekantede der sidder nittet på printpladen du piller den bare fraog lader den sidde den nye kan du bare strippe fast til en ledning mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 739
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: pilleprop i snegl i fyr.
« Svar #12 Dato: Okt 18, 2014, 17:37 »
det behøver ikke at være den samme kondensator bare den har nogenlunde samme værdi øvrigt er værdien til eks.snegl 1,5 uF
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: pilleprop i snegl i fyr.
« Svar #13 Dato: Okt 18, 2014, 18:16 »
det behøver ikke at være den samme kondensator bare den har nogenlunde samme værdi øvrigt er værdien til eks.snegl 1,5 uF
Det er vist kun med 10W'en. Er der ikke også en 6W? og den kører kun med 1uF (på ekstern snegl altså)
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 739
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: pilleprop i snegl i fyr.
« Svar #14 Dato: Okt 18, 2014, 22:13 »
det er som jeg skrev 1,0uFpå intern snegl og1,5 på ekstern snegl
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat