Ok, den mest økonomiske drift har reelt ikke noget at gøre med hvordan du forbinder VVB'en til fyret

VVB'en trækker den energi den har behov for og det samme gør huset.
Der hvor man måske kan spare lidt er hvis man kan køre fyret med en lavere kedeltemperatur end det der skal til forat varme VVB'en op, og så kun hæve kedeltemperaturen når VVB`en skal varmes op.
Hvis du kan køre sådan, så vil en 3-vejs motor ventil, der skifter fremløbsvandet fra kedlen fra "husopvarmning" til "VVB-opvarmning" være det bedste.
Så kan fyret køre med lav temperatur normalt og kun hæve temperaturen under VVB-opvarmning.
Ulempen er at huset ikke varmes op mens VVB'en bliver det, og nogle gange kan det være lang tid.
En risiko ved denne driftform er at røggasserne kondenserer i skorstenen, det er specielt en risiko ved oliefyr og biobrændselsfyr, men normalt ikke ved gasfyr.
Et alternativ til 3-vejs motor ventilen er en 2-vejs motor ventil som blot åbner/lukker for gennemstrømningen i VVB'en.
Det betyder at huset ikke mangler opvarmning under VVB-opvarmning, men derimod også får det varmere vand fremført.
Ulempen er at VVB-opvarmningen tager længere tid da den ikke får al effekten for sig selv.
Samme funktioner kan man principielt opnå med cirkulationspumper, men det er ikke ligeså effektivt som motorventilerne.
Hilsen
Michael
Ps. Undskyld for slåfejl, jeg har brækket armen og skriver med venstre

Jeg vil gerne opnå så økonomisk drift som muligt .. 