Forfatter Emne: Kæmpe problem  (Læst 9646 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline fleg

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 22
  • Respekt optjent: +0/-0
Kæmpe problem
« Dato: Nov 13, 2014, 12:37 »
Er på ferie i 4 uger og valgte at lade fyret være slukket
I tirsdags ville jeg så tænde fyret ( kommer hjem lørdag) og det startede jo som sædvanligt men efter en halv time gik det ud .
Dagen efter kom min datter så ud og skulle starte det men ext.snegl kørte ikke.
Sneglen kørte da hun satte den stikkontakten og hvis hun satte styringen til "fylder snegl" ,men vil ikke køre ved normal drift.
Hvad er problemet.         
Håber på hurtig svar da der s.... Koldt der hjemme siger hun.
Sidder på Grand Canaria så kan kun fejde hende over telefonen.
Hilsen. Flemming
270 m2,190 gulvvarme resten radiatore,2stk vvb 150/100L
skotte 16KW blakstar 1016 m.semirens
Atmos dc25s ,1500L aku
Domusa 25KW støbejerns oliefyrs keddel,ikke tilmeldt ikke i brug

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=fleg

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 234
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Kæmpe problem
« Svar #1 Dato: Nov 13, 2014, 13:13 »
Det er en god ide at skrive hvor i landet du kommer fra Det kunne være der var en der ville kigge på det
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller

Offline fleg

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 22
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kæmpe problem
« Svar #2 Dato: Nov 13, 2014, 13:19 »
Nørresundby  9400
270 m2,190 gulvvarme resten radiatore,2stk vvb 150/100L
skotte 16KW blakstar 1016 m.semirens
Atmos dc25s ,1500L aku
Domusa 25KW støbejerns oliefyrs keddel,ikke tilmeldt ikke i brug

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=fleg

Offline fskovbjerg

  • Beta tester
  • Prof
  • *
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kæmpe problem
« Svar #3 Dato: Nov 13, 2014, 17:05 »
Kun være kondensatoren der er færdig .. Kan du huske hvor stor sneglen er .. Har nogle på lager.. Evt få din datter til og smide en SMS på 41365238
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=skovbjerg
V13 beta tester
V7.0931
sn: 5802
Acer A810 tablet samt one plus one mobil
Blackstar 1016 Mini
10kw woody brænder
151 kva.110 liter vvb
Døgnur på brugsvandspumpen
Forventet forbrug 5 tons
Forbrug 2014: 5100 kg

Offline fleg

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 22
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kæmpe problem
« Svar #4 Dato: Nov 13, 2014, 19:15 »
Hej
Det kan ikke være kondensatoren,den virker jo i de andre tilfælde
Hilsen.   Flemming
270 m2,190 gulvvarme resten radiatore,2stk vvb 150/100L
skotte 16KW blakstar 1016 m.semirens
Atmos dc25s ,1500L aku
Domusa 25KW støbejerns oliefyrs keddel,ikke tilmeldt ikke i brug

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=fleg

Offline Steent

  • Beta tester
  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kæmpe problem
« Svar #5 Dato: Nov 13, 2014, 19:23 »
Hej
Det kan ikke være kondensatoren,den virker jo i de andre tilfælde
Hilsen.   Flemming

Så er det nok relæet på styreprintet der er stået af. Hvis hun har mulighed for at måle om der kommer strøm ud er det en fordel.

Hvis det er relæet skal hun nok selv i gang med loddekoblen.

Evt kan ham her hjælpe. Han laver alt vores elektronik som kan reddes på arbejdet (laver elevatorer til dagligt)

http://www.axeltek.dk/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Kæmpe problem
« Svar #6 Dato: Nov 13, 2014, 19:33 »
Tror ikke det kan være relæet på styreprintet hvis den kan køre ved tvangstyring.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Kæmpe problem
« Svar #7 Dato: Nov 13, 2014, 22:31 »
Hej...

Jeg har oplevet at ekstern snegl ikke vil køre i normal drift, men kører fint ved tvangsstyring... Kan ikke give en forklaring på hvordan det sker.... Jeg kan dog sige at jeg har fået det til at virke normalt igen ved at tage strømmen fra styringen i et stykke tid. Ud fra din beskrivelse (fylder snegl) lyder det til at du har V6 eller ældre, så kan du blive nødt til at fjerne det lille knapbatteri samtidigt (kun måske). Prøv dog først at trække stikket i 5-10min, det kan være nødvendigt at prøve flere gange...

Jeg synes som regel problemet har vist sig lige efter at jeg har pillet ved noget (rensning, afvejning etc...) Eller hvis jeg har haft rykket ledningen af til sneglen - måske en fejlfunktion uden alarm...?

Mvh Steffen

Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline fleg

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 22
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kæmpe problem
« Svar #8 Dato: Nov 13, 2014, 22:48 »
Hej
Det kan ikke være kondensatoren eller relæ da køre fint på nær i drift.
Det må være en fejl på printet.
Er der nogen i nærheden der har en styring som jeg kan låne en uges tid indtil jeg for problemet løst .
Kan kontaktes på.      20329382

Hilsen.      Flemming
270 m2,190 gulvvarme resten radiatore,2stk vvb 150/100L
skotte 16KW blakstar 1016 m.semirens
Atmos dc25s ,1500L aku
Domusa 25KW støbejerns oliefyrs keddel,ikke tilmeldt ikke i brug

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=fleg

Offline Hugo

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +7/-3
  • Woody-skotte 10Kw ,Opop kedel 20
Sv: Kæmpe problem
« Svar #9 Dato: Nov 14, 2014, 07:33 »
Det er nok bedre bare at blive på Gran Canaria ,og så kom hjem engang i juni  O0

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Kæmpe problem
« Svar #10 Dato: Nov 14, 2014, 07:51 »
Det kunne være rart at viden hvilken styring du har og hvilken software version eller chip.

Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline fleg

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 22
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kæmpe problem
« Svar #11 Dato: Nov 14, 2014, 08:59 »
Hej
Styringen er en V6/6,78
Ja det ville ikke være dårligt først at skulle til juni  ^-^
270 m2,190 gulvvarme resten radiatore,2stk vvb 150/100L
skotte 16KW blakstar 1016 m.semirens
Atmos dc25s ,1500L aku
Domusa 25KW støbejerns oliefyrs keddel,ikke tilmeldt ikke i brug

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=fleg

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Kæmpe problem
« Svar #12 Dato: Nov 14, 2014, 10:26 »
Der kan være gået kuk i chippen, men det er sjældent at det ikke kan rettes med reset, strøm og batteri demonteres og vent 15min. og prøv så igen, elles er det med at få fat i en ny chip, men så skal alt jo indstilles forfra.


Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline kme

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
Sv: Kæmpe problem
« Svar #13 Dato: Nov 17, 2014, 08:02 »
Synes lige det kunne være godt med en forklaring på problemet - det var ikk så galt enda.  ^-^

Jeg kørte forbi installationen på vej fra job. Ved ankomst var fyret va 10 grader varmt / koldt om man vil.

Jeg kontrollerede at ekstern snegl kunne køre (holde pil knappen inde imens der tændes for styringen) det kunne den.
Jeg startede så en optænding - Den eksterne kørte ikke piller ind - men der var så mange piller på herden efter andre forsøg så det reelt var ligemeget. Efter et par minutter var der lugt af varmt træ i kedlen men ingen ind/røg. Jeg havde en fornemmelse af at blæresen kørte lige rigligt, og el-tænderen derved ikke var istand til at få ild i pillerne. Ved at holde hånden for således at blæseren ikke kunne få noget luft kom der ild i pillerne efter ca 1 minut.

Min konklusion var at blæseren kørte alt for hurtigt under optænding. Måske også en kombination af at fyret har været slukket i en månedstid og de piller der lå på herden var blevet lidt fugtuge af luften i rummet (et lang skud men måske måske)

Håber der var lidt varme da Flemming og konen kom hjem fra Grand Canaria.

/Karsten

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Kæmpe problem
« Svar #14 Dato: Nov 17, 2014, 08:51 »
Super at der kom ild i fyret  :D

Det lyder imidlertid som om at det godt kunne bruge lidt mere hjælp ;)
1. Der skal ikke ligge piller på herden efter nedlukning, så sluktiden er måske for kort.
2. Blæser vent, under opstarten skal måske også være længere, og svagere blæs når den starter.
3. Ekstern snegl burde dosere piller under opstart, den kan jo ikke se at der ligger nogen i forvejen!

Mvh. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html