Forfatter Emne: hjælp til indstilling gennem stokercloud  (Læst 16443 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Dato: Dec 01, 2014, 16:22 »
har købt 1ton sødra piller har brugt 700kg
har endelig fået ens afvejning de sidste 5gange over 10dage. har boret 6mm huller i bunden af plastikrøret 4rækker 15cm op det hjalp, ellers lå det og svingede mellem 1200-1800.
har lige afvejet igen var 50g lavere.
tømte tanken for smuld i går og justerede 10-50.100 har fin flamme og ok lux aske lidt lysere end kaffegrums men ikke i nærheden af grå.
men efter 24t ophobning of piller på hærden og flammen kan kun skyde 1-2cm over.
er der nogen der vil prøve at kiggemed og se om mine indstillinger er helt tossede eller det bare er pisse dårlige piller kan ikke selv gøre mere.
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #1 Dato: Dec 01, 2014, 16:59 »
Det kan ikke ses ud fra dine grafer, da de ser super ud :)
Det kan være både for dårlige piller, og måske for høj blæs under 10-50-100 %, da pillerne måske ikke kan tåle for meget varme før de brænder sammen. Der er meget forskel på piller og hvad de kan tåle af varme, og nogen er så dårlige at de slagger ligegyldigt hvad man gør.

har købt 1ton sødra piller har brugt 700kg
har endelig fået ens afvejning de sidste 5gange over 10dage. har boret 6mm huller i bunden af plastikrøret 4rækker 15cm op det hjalp, ellers lå det og svingede mellem 1200-1800.
har lige afvejet igen var 50g lavere.
tømte tanken for smuld i går og justerede 10-50.100 har fin flamme og ok lux aske lidt lysere end kaffegrums men ikke i nærheden af grå.
men efter 24t ophobning of piller på hærden og flammen kan kun skyde 1-2cm over.
er der nogen der vil prøve at kiggemed og se om mine indstillinger er helt tossede eller det bare er pisse dårlige piller kan ikke selv gøre mere.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #2 Dato: Dec 01, 2014, 17:20 »
tak for din hurtige reaktion.
er det nemmere hvis du eller andre kan se alle parameterne og hvis. skal jeg så logge ind så i kan se det samme som mig.
ved ikke rigtig hvordan det fungerer for andre .
har kun været på stokercloud få dage
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #3 Dato: Dec 01, 2014, 17:25 »
Er bange for at det er noget man skal se ved at observere fyr, da graferne ikke siger noget da de ser fine ud.
NB. Michael F vil kunne se dine tal altid hvis der er noget der springer i øjnene, og ikke er korrekt, så tror han vil melde tilbage hvis der er en åbenlys fejl i dine tal ;)
tak for din hurtige reaktion.
er det nemmere hvis du eller andre kan se alle parameterne og hvis. skal jeg så logge ind så i kan se det samme som mig.
ved ikke rigtig hvordan det fungerer for andre .
har kun været på stokercloud få dage
« Senest Redigeret: Dec 01, 2014, 17:32 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #4 Dato: Dec 01, 2014, 17:41 »
hej leif og andre
det er jeg godt klar over men tænkte at p og i på regulering og iltstyringen godt kunne gøre at forbrændingen er træg og så hobe piller op
(synes at min temperaturstigning er lidt træg)
nogle af mine parameter står langt fra nbe tal fks p og i på iltstyringen
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7715
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #5 Dato: Dec 01, 2014, 17:44 »
Jo, der er lige plads til at forbedre et par småting.
Prøv at gå ind i menu O2 styring, tryk på "Vis iltkurver"
Her skal stregen være i midten af grafikken.
Du skal måske justere dine blæser tal lidt ned.
Menu rens, der kan du stille hastigheden noget op, det vil måske kunne holde herden lidt mere ren.
Ellers er der jo kompressor rens, for det er jo ikke alle piller der brænder lige godt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7715
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #6 Dato: Dec 01, 2014, 17:46 »
hej leif og andre
det er jeg godt klar over men tænkte at p og i på regulering og iltstyringen godt kunne gøre at forbrændingen er træg og så hobe piller op
(synes at min temperaturstigning er lidt træg)
nogle af mine parameter står langt fra nbe tal fks p og i på iltstyringen

Jo, du har helt ret, I ledet er for stort.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #7 Dato: Dec 01, 2014, 17:46 »
Du har ikke nogen aggressive stigninger eller fald i ydelse nærmere helt suplime, så de kan ikke være skyld i det :)
NB. Michael F kom mig i forkøbet, og han kan se noget jeg ikke kan ;)
hej leif og andre
det er jeg godt klar over men tænkte at p og i på regulering og iltstyringen godt kunne gøre at forbrændingen er træg og så hobe piller op
(synes at min temperaturstigning er lidt træg)
nogle af mine parameter står langt fra nbe tal fks p og i på iltstyringen
« Senest Redigeret: Dec 01, 2014, 17:49 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #8 Dato: Dec 01, 2014, 18:20 »
hej leif p michael f
har slået iltstyringen fra og justeret 10-50
10% er sat ned fra 20 til 18 og ilt fra18,5 til 18 det viste styringen
50% er sat ned fra 28 til 27 og ilt fra 13 til 12,5.
rens hævet fra 50 til 60.
I på iltstyring er sænket til 1,00
kan vi kigge på det igen i morgen kl 1800 sådan der omkring.
så har jeg set om der har været ophobning af piller, ny afvejning og hvordan asken/kedlen ser ud
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #9 Dato: Dec 01, 2014, 18:25 »
Her er det nok Michael F der tager over, da jeg ikke har forstand på iltstyring , undtaget hvad jeg har læst herinde ??? :)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #10 Dato: Dec 01, 2014, 18:45 »


hej michael
forstod ikke rigtig det du skrev da det jeg ser i vis iltkurver er ovenstående
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7715
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #11 Dato: Dec 01, 2014, 19:05 »


hej michael
forstod ikke rigtig det du skrev da det jeg ser i vis iltkurver er ovenstående

Ser jo fint ud.
Kig så igen om lidt, når fyret har kørt uden iltregulering et stykke tid.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7715
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #12 Dato: Dec 01, 2014, 19:10 »
Når du ser resultater fra iltregulering skal du bruge mindst 15 min på hver indstilling,
før driften er stabil, og aflæsningen kan bruges til noget.
Kig om ønsket ilt er nær aktuel ilt.
Kig evt. om der er røg fra forbrændingen.
Husk at når du har kigget ned i kedlen skal der gå nogen tid, 3 - 5 min før aflæsningen i styringen igen er på rette vej.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #13 Dato: Dec 01, 2014, 19:17 »
Det er dælme svært at kikke ned i en RTB  ;D

Hilsen
Michael

Når du ser resultater fra iltregulering skal du bruge mindst 15 min på hver indstilling,
før driften er stabil, og aflæsningen kan bruges til noget.
Kig om ønsket ilt er nær aktuel ilt.
Kig evt. om der er røg fra forbrændingen.
Husk at når du har kigget ned i kedlen skal der gå nogen tid, 3 - 5 min før aflæsningen i styringen igen er på rette vej.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7715
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #14 Dato: Dec 01, 2014, 19:21 »
Det er dælme svært at kikke ned i en RTB  ;D

Hilsen
Michael

Når du ser resultater fra iltregulering skal du bruge mindst 15 min på hver indstilling,
før driften er stabil, og aflæsningen kan bruges til noget.
Kig om ønsket ilt er nær aktuel ilt.
Kig evt. om der er røg fra forbrændingen.
Husk at når du har kigget ned i kedlen skal der gå nogen tid, 3 - 5 min før aflæsningen i styringen igen er på rette vej.

Ja, der må man så kigge ind i trækstabilisatoren.  ;)
Det er så heller ikke en RTB fnuddi har.
« Senest Redigeret: Dec 01, 2014, 19:22 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/