Jeg tænker mest at den PT. er helt ved siden af. Mit fyr svinger helt vildt, så jeg er jo nysgerrig over hvad er lavet om, jeg har jo aldrig set det så vildt før. Ligeså meget for at blive klogere. Men mine tanker går på at en Opstarts PI der kun kunne aftrappes(altså at den ikke vender tilbage til opstart PI fordi temp, falder 9,9 grad). Problemet med den ide, som jeg ser det, er den meget voldsomme P, der pga dødtiden i kedlen næsten altid skyder for højt. Det ser jeg to måder at forsøge at regulere.
1. Kunne være i kombination med pumpestart, som dog nok skal justere lidt for fint og efter flow i anlæg. Og så er det en parameter mere/kilde til fejl
2. Kunne være at den Dynamsike PI havde en længere aftrapning(jeg tænker 20 grader og helt aftrappet 3-5 grader før setpkt). Dette for at kompensere for dødtiden. Så tror jeg det ville virke, hvis Opstarts PI kun kan aftrappes ikke optrappes.