Sv: Alarm på fyret
« Svar #30 Dato: Jan 28, 2015, 05:35 »
Hej,

Ja, selvfølgelig virker det, men det er så absolut ikke optimalt og det er ligesom det jeg prøver at beskrive  ;)
...se blot på din kollega's kurver  ;)
I takt med at VVB'en varmes op, stiger kedeltemperaturen voldsomt og styringen er ikke i stand til at skrue ned hurtigt nok.

Om sommeren vil setup'et fungere bedre hvis AVTB'en åbnes helt, eller endnu bedre manuelt tvinges helt åben.

Ideen med en termostatventil til VVB'en er jo netop at cirkulationen gennem varmespiralen styres uafhængigt af andre enheder  ;)
Det er et udemærket setup til vinterdrift når fyret kører konstant (jeg bruger det selv) men ikke kombineret med VVB-drift uden en 2- eller 3-vejs ventil parallelt over termostatventilen.
Om sommeren er det bare en "driftøkonomi-ødelægger" hvis ikke man tvangsåbner den eller igen har en 2- eller 3-vejs ventil monteret  ;)

Hilsen
Michael

Hej

Den med VVB ikke kan køre med Avtb fungerer fint ved mig selv også. det har jeg kørt med i 4 år nu uden problemer. det er så fyret starter hvis VVB mangler varme om sommeren. det tager bare lidt tid at varme VVB op.

Man klart det ikke er den optimale løsning

hilsen jonas
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.