Hej,
Ja, selvfølgelig virker det, men det er så absolut ikke optimalt og det er ligesom det jeg prøver at beskrive

...se blot på din kollega's kurver

I takt med at VVB'en varmes op, stiger kedeltemperaturen voldsomt og styringen er ikke i stand til at skrue ned hurtigt nok.
Om sommeren vil setup'et fungere bedre hvis AVTB'en åbnes helt, eller endnu bedre manuelt tvinges helt åben.
Ideen med en termostatventil til VVB'en er jo netop at cirkulationen gennem varmespiralen styres
uafhængigt af andre enheder

Det er et udemærket setup til vinterdrift når fyret kører konstant (jeg bruger det selv) men ikke kombineret med VVB-drift
uden en 2- eller 3-vejs ventil parallelt over termostatventilen.
Om sommeren er det bare en "driftøkonomi-ødelægger" hvis ikke man tvangsåbner den eller igen har en 2- eller 3-vejs ventil monteret

Hilsen
Michael
Hej
Den med VVB ikke kan køre med Avtb fungerer fint ved mig selv også. det har jeg kørt med i 4 år nu uden problemer. det er så fyret starter hvis VVB mangler varme om sommeren. det tager bare lidt tid at varme VVB op.
Man klart det ikke er den optimale løsning
hilsen jonas