Forfatter Emne: 100% = kun 13.3 kv  (Læst 3643 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline martinb

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
100% = kun 13.3 kv
« Dato: Jun 03, 2015, 20:53 »
Hej jeg hR en scotte 16 kv kedel og undre mig over hvorfor den aldrig kommer over 13.3 kv når den kører på 100% er der nogle der ved noget om det?

Jeg har både et oliefyr og min scotte ( der var alligevel ingen skrotpræmie) hvorfor er det at vandet i vandvarmeren (som er den samme) er varmere med oliefyret end når den kører med pillefyret

Med venlig hilsen


Martin Bruun- jensen

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: 100% = kun 13.3 kv
« Svar #1 Dato: Jun 03, 2015, 21:02 »
Hej jeg hR en scotte 16 kv kedel og undre mig over hvorfor den aldrig kommer over 13.3 kv når den kører på 100% er der nogle der ved noget om det?

Jeg har både et oliefyr og min scotte ( der var alligevel ingen skrotpræmie) hvorfor er det at vandet i vandvarmeren (som er den samme) er varmere med oliefyret end når den kører med pillefyret

Med venlig hilsen


Martin Bruun- jensen

For at kunne svare må vi kende dine indstillinger.
Er styringen på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline martinb

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 100% = kun 13.3 kv
« Svar #2 Dato: Jun 03, 2015, 21:38 »
Desværre ikke hvilke tal skal du bruge

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: 100% = kun 13.3 kv
« Svar #3 Dato: Jun 04, 2015, 04:26 »
at den kun viser 13,3 kw kan fremkomme hvis autoberegneren i snegl menu er slået fra og du har stillet på forholdet mellem min og max så vil den sige at den kører mindre kw (eller mere). Forholdet i gram mellem  10 % og 100%  er det der giver at den afbrænder 16 kw og når du så fortæller styringen at 100% ikke er så mange gr ja så ændre tallet sig.
Den andet er at temostataen i oliefyret er en knap du drejer på og i scotten digitalt. Det vil sige at selvom de står på det samme så kan der sagtens være 5 gr forskel pga unøjagtigheden i en dreje kontakt.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: 100% = kun 13.3 kv
« Svar #4 Dato: Jun 04, 2015, 06:29 »
Desværre ikke hvilke tal skal du bruge

Alle sammen  :)
Alternativt, sæt tal ind fra skema her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
og derefter udfør opstart guiden i manualen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: 100% = kun 13.3 kv
« Svar #5 Dato: Jun 04, 2015, 12:09 »
Har du flowmåler og returtemp sat op, så tæller den kW udfra varmemængden, der forlader kedlen i vandet...
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o