Forfatter Emne: Jævn forbrænding ved 10% drift  (Læst 20238 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Leutenant

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +0/-0
Jævn forbrænding ved 10% drift
« Dato: Nov 08, 2015, 22:19 »
Hej
Jeg kæmper en ulige kamp mod mit RTB fyr og mangler gode råd til jævn forbrænding ved lavlast under 20% / 2Kw og specielt ved 10% :

Pillerne er fra DLG Randers og 8mm - der er ingen smuld.
Korrigeret brændsel ved lav/midt og høj last er i perfekt balance forsåvidt angår O2.

Jeg konstaterer at fotosensoren ikke registrerer bål med jævne mellemrum på ca. 5-10 minutter. Lux går i 0.
Sneglen hælder piller i og et minuts tid senere flammer pillerne tilsyneladende op igen.
Blæser-rens var 10 minutter, men nu nedsat til 5 minutter.
Der er ikke kager på herden.
Asken er lidt uens , med til tider brankede piller , men mest brungrå støv.

Er det bare vilkårene ved lavlast , når jeg ikke kan aftage varmen og en irritation jeg skal glemme - eller er der gode råd, som jeg kan prøve af ???  ;)
http://www.stokerforum.dk/Smileys/default/wink.gif
http://stokercloud.dk/dev/Leutenant.html
RTB 10/320 Ver. 7 m. Iltstyring

Offline J-B

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 157
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Jævn forbrænding ved 10% drift
« Svar #1 Dato: Nov 08, 2015, 22:35 »
Lux må gerne svinge op og ned, det er kun til at fortælle styringen at der er gang i bålet.
Jeg var lige inde og se på din cloud og kunne se under et stop at aktuel ilt% var oppe på 22%, prøv at starte med at kalibrere din iltsensor.

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1211
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Jævn forbrænding ved 10% drift
« Svar #2 Dato: Nov 08, 2015, 22:40 »
Du går den forkerte vej med rensen.
Når der kun er 5 min mellem hver rens, blæser du jo bålet mere eller mindre ud, og så døjer den noget med at få ild i pillerne igen.
Når der så endelig kommer ild igen, lux kører op ned, kommer der gudhjælpemig, en rens igen.
Hvis du ikke døjer med slagger sæt rens op til 15 min istedet og så se om det ikke bliver bedre.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1211
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Jævn forbrænding ved 10% drift
« Svar #3 Dato: Nov 08, 2015, 22:46 »
Måske en ny afvejning kunne hjælpe lidt på det også.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Leutenant

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Jævn forbrænding ved 10% drift
« Svar #4 Dato: Nov 09, 2015, 14:37 »
Takker for de fine råd og sætter straks "rens" til 15 minutter. Iltsensoren blev kalibreret i sidste uge og afvejning gentaget 3x over 400 kilo pilleforbrug fra samme leverance og med nogenlunde ensartet resultat  = +/- 50 gr på 1850 gr.

Ilt burde jo teoretisk ikke kunne komme over 20.9 % - så jeg prøver osse lige en ny kalibrering ;.)

Følg endelig med og kom med indput - de modtages med stor TAK ;.)
http://stokercloud.dk/dev/Leutenant.html
RTB 10/320 Ver. 7 m. Iltstyring

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1211
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Jævn forbrænding ved 10% drift
« Svar #5 Dato: Nov 09, 2015, 16:40 »
Vvb var helt nede på 26 grader, det er lige lavt nok.
Sæt ønsket vvb temperatur til 57 måske, og 5 grader under, så har du altid varmt vand.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Leutenant

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Jævn forbrænding ved 10% drift
« Svar #6 Dato: Nov 09, 2015, 18:37 »
VVB kører tidstyring og normalt er der ikke forbrug i OFF perioder , bortset fra i dag ;.) Derfor den lave temperatur.....:- )
http://stokercloud.dk/dev/Leutenant.html
RTB 10/320 Ver. 7 m. Iltstyring

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Jævn forbrænding ved 10% drift
« Svar #7 Dato: Nov 09, 2015, 18:55 »
Hvis ikke drift kører ur, er der så godt som ingen gevinst ved at køre VVB på ur.

Medmindre det er en gammel VVB med stor varmetab eller stort tab fra cirkulation.
Den første der hjælper kun ny VVB, med den anden er ur på cirkulationen bedre end på kedlen (hvis ikke det er selv cirkulation).

Min pointe er - i fyringssæsonen er UR styring på VVB, unødigt komfort tab.

VVB kører tidstyring og normalt er der ikke forbrug i OFF perioder , bortset fra i dag ;.) Derfor den lave temperatur.....:- )
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1211
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Jævn forbrænding ved 10% drift
« Svar #8 Dato: Nov 09, 2015, 18:58 »
ok, men synes da din ilt styring kører ok, men det kan MHES og michael se bedre end jeg kan.
Burde ikke være nødvendigt at kalibrere sonden allerede nu efter så kort tid.
 
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Jævn forbrænding ved 10% drift
« Svar #9 Dato: Nov 09, 2015, 19:12 »
ok, men synes da din ilt styring kører ok, men det kan MHES og michael se bedre end jeg kan.
Burde ikke være nødvendigt at kalibrere sonden allerede nu efter så kort tid.

Jo, fint når han har opdateret styrngen  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Leutenant

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Jævn forbrænding ved 10% drift
« Svar #10 Dato: Nov 09, 2015, 22:32 »
VVB kører nu på driften. Iltsonden er kalibreret , men der var ingen ændringer fra sidst. Fyret har været slukket ned. Herden efterset og var rigtig pæn , men asken bestod af 100 % ufordøjede piller. Har kørt 10-50-100% justering af Ilt og blæser med nogenlunde afbalanceret resultat. Fyret er sat på minimum 15% drift , da 10% drift giver perioder uden flamme. Der kommer advarsel "Fotosensor har ikke registreret lys i 2 minutter".

Tid mellem rens er sat op til 20 min.

Når sneglen kører , hører jeg et meget uens antal piller blive hældt i......alt fra en enkelt til en halv håndfuld. Når fotosensoren registrerer manglende lys, er det min opfattelse at det er fordi , der ikke er kommet tilstrækkelig med piller ned i herden, for efter et par snegle rotationer,
stiger Lux tallet atter til 100.

Sover på det og håber der kommer en bedring i morgen ;.)

PS: - hele anlægget er sprit nyt inklusive VVB'en og varmetabet synes jeg er minimalt :-)
« Senest Redigeret: Nov 09, 2015, 22:35 af Leutenant »
http://stokercloud.dk/dev/Leutenant.html
RTB 10/320 Ver. 7 m. Iltstyring

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 739
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Jævn forbrænding ved 10% drift
« Svar #11 Dato: Nov 09, 2015, 22:47 »
jeg forstår ikke de problemer jeg har forstået det sådan at når man fik en RTB så blev den sat op og kørt ind og så skulle man kun fylde piller i og tage aske ud en gang imellem og et eftersyn hvert år mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline MortenEV

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 178
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Link til stokercloud
Sv: Jævn forbrænding ved 10% drift
« Svar #12 Dato: Nov 10, 2015, 06:38 »

Når sneglen kører , hører jeg et meget uens antal piller blive hældt i......alt fra en enkelt til en halv håndfuld. Når fotosensoren registrerer manglende lys, er det min opfattelse at det er fordi , der ikke er kommet tilstræk

I din signatur står der 10kw/320  <--- Er det en RTB 320 liter beholder som du har til anlægget ?  som ligner denne http://joeno-montage.dk/sites/default/files/RTB.jpg

http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1211
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Jævn forbrænding ved 10% drift
« Svar #13 Dato: Nov 10, 2015, 06:41 »
jeg forstår ikke de problemer jeg har forstået det sådan at når man fik en RTB så blev den sat op og kørt ind og så skulle man kun fylde piller i og tage aske ud en gang imellem og et eftersyn hvert år mvh erik

Det tror jeg også passer, men hvis man selv sætter det op kan man, som man ser her, få problemer med indstillinger, fordi man jo ikke kan se flammen, men det er jo ikke fyrets skyld.
Så enten kan man makke med det indtil det kører, eller få en fagmand ud og indstille det, men så kører det også fint.
Men det er jo trådstarters valg.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Leutenant

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Jævn forbrænding ved 10% drift
« Svar #14 Dato: Nov 10, 2015, 08:44 »
Ja ... det er korrekt at det er en RTB med silo 320 ( 250 kg ). Den er installeret af en prof og igangsat, men efter min mening og jo tydeligt nok ...ikke fin-tunet endnu :-/



Når sneglen kører , hører jeg et meget uens antal piller blive hældt i......alt fra en enkelt til en halv håndfuld. Når fotosensoren registrerer manglende lys, er det min opfattelse at det er fordi , der ikke er kommet tilstræk

I din signatur står der 10kw/320  <--- Er det en RTB 320 liter beholder som du har til anlægget ?  som ligner denne http://joeno-montage.dk/sites/default/files/RTB.jpg
http://stokercloud.dk/dev/Leutenant.html
RTB 10/320 Ver. 7 m. Iltstyring