VVB kører nu på driften. Iltsonden er kalibreret , men der var ingen ændringer fra sidst. Fyret har været slukket ned. Herden efterset og var rigtig pæn , men asken bestod af 100 % ufordøjede piller. Har kørt 10-50-100% justering af Ilt og blæser med nogenlunde afbalanceret resultat. Fyret er sat på minimum 15% drift , da 10% drift giver perioder uden flamme. Der kommer advarsel "Fotosensor har ikke registreret lys i 2 minutter".
Tid mellem rens er sat op til 20 min.
Når sneglen kører , hører jeg et meget uens antal piller blive hældt i......alt fra en enkelt til en halv håndfuld. Når fotosensoren registrerer manglende lys, er det min opfattelse at det er fordi , der ikke er kommet tilstrækkelig med piller ned i herden, for efter et par snegle rotationer,
stiger Lux tallet atter til 100.
Sover på det og håber der kommer en bedring i morgen ;.)
PS: - hele anlægget er sprit nyt inklusive VVB'en og varmetabet synes jeg er minimalt :-)