2 år gik der, så var den slut.
Jeg har desværre ikke overblik over hvor mange optændinger den har lavet og hvor lang tid med strøm på, tælleren er desværre blevet resat under vejs, men minimum 730 er det da blevet til, 800-900 er et realistisk bud.
Der er ikke nogen mekanisk defekt at se, ingen revner eller brud.
Tænderen har stået på 100% og har ikke lavet en eneste fejltænding, typisk er der strøm på 1 til 2 minutter inden fyret går i drift.
Da den er rent keramisk og der ikke er noget metal der rører stel, havde jeg en klar forventning om at den ikke kunne få HPFI relæet til at falde fra når den udåndede..
Jeg blev klogere, for af uforklarlige årsager var HPFI relæet sprunget fra. Jeg har megget hele overfladen til begge ender af kablet, men har intet kunnet finde

Ny er blevet monteret, luftindstillingerne er de samme, men effekten er reduceret til 80%... næste (forhåbentlige) 2 års test er skudt i gang