Nåe.. ok... har hørt at når man skal kalibrer lampesonden skal den pilles ud . Men i brugsanvisningen står der ikke noget om den skal ud.. hvad er rigtigt :-)
Hvis dit fyr har været slukket i nogen tid, og der er fint træk i din skorsten,
kan der være tilstrækkeligt frisk luft i kedlen og så kan du kalibrere sonden til den viser 20.9 % ilt.
Er der ikke tilstrækkeligt træk i skorstenen. så tag sonden ud i frisk luft og kalibrer den til den viser 20.9 % ilt.
Det er som sådan ikke vigtigt hvilket tal den kalibrerer til, men at den viser 20.9 % ilt i fri luft.
Er du i tvivl om der er tilstrækkeligt træk i skorstenen, så tag sonden ud i frisk luft når du kalibrerer.