Jeg har lige fået et RTB 30 kW sat op, og har fået installeret udvidelsesprint, med iltstyring og ekstra IO.

Mit hus har vejrkompensering på radiator strengen, som der er forbundet til udvidelses printet.
Kedlen kører efter 60 grader setpunkt, med +10/-5 grader i hysterese for pumpestyring.


Og her kommer så første problem / spørgsmål; -Håber i kan vejlede mig til korrekt indstilling

    hvis kedlen opnår 70 grader (10 grader over setpunkt) slukker den, og fyrets cirkulationspumpe slukkes. Det er sådan set fint nok, MEN radiator pumpen slukkes også på samme tid.
    Det skal den jo ikke!!
    Radiator pumpen skal blive ved med at køre, og kun stoppe hvis gennemsnit udetemperatur stiger over eksempelvis 18 grader.
    (pumpen skal vel også køre som frostsikring: hvis der er fejl på fyret og det fryser udendørs)

    Shunt ventil på vejrkompensering kører meget langsommere, end styringen forventer (vandretid er 140 sek)
    -er det muligt at tilpasse styringens styrepulser til den lange vandringstid? eventuelt ved at forøge forstærkning (P-led)?

Og lige et spørgsmål til systemindstillinger / password:

    Er det muligt at ændre password på fyret?
    -hvis nu ens tablet/telefon bliver stjålet, kan fyret styres uden at jeg har mulighed for at forhindre dette (kun ved at koble det fra netværk).

Sig til hvis der skal et par billeder på, eller manger info/etc.

Fyret har kørt i ca 3 uger nu.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Vejrkompensering på RTB og et par andre spørgsmål
« Svar #1 Dato: Okt 19, 2016, 17:13 »
Er styringen på StokerCloud ?
Så er det nemmere at se hvad der er aktiveret af udgange, og om det er de rigtige der er indstillet  :)

Pumpe start / stop ?

Ja, password kan ændres.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline spumanti

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Vejrkompensering på RTB og et par andre spørgsmål
« Svar #2 Dato: Okt 20, 2016, 08:48 »
Hej Michael.

Tak for svar.

Link til fyret på stokercloud:  http://stokercloud.dk/dev/dke.html

Hvordan nulstiller jeg password på pillefyrets skærm (bare i tilfælde af at jeg får brug for det)?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Vejrkompensering på RTB og et par andre spørgsmål
« Svar #3 Dato: Okt 20, 2016, 09:22 »
Kedeltemperatur er valgt til 60 gr.
Pumpe stop temperatur 65 gr, derfor stopper pumpen straks, prøv 45 gr.

Er begge cirkulations pumper forbundet til samme udgang i styringen,
eller hver sin udgang ?


Din chill faktor står på 95% prøv 10% eller mindre.
P led  til vejrkompenseringen står på 0.5 prøv 0.2 eller0.1
Password ændres i menu kontoindstillinger i StokerCloud, ikke på skærmen.

Og indsæt gerne dit link til fyret i din signatur, så er det nemmere at hjælpe dig  :)
« Senest Redigeret: Okt 20, 2016, 09:23 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Vejrkompensering på RTB og et par andre spørgsmål
« Svar #4 Dato: Okt 20, 2016, 10:08 »


Din chill faktor står på 95% prøv 10% eller mindre.


Hej michael

Kan du ikke forklare hvordan chill faktor så virker og hvorfor den skal sættes til 10%, for som jeg har forstået det, vil den hermed blive slået næsten helt fra!

Og ud fra spørgsmålene, kan jeg ikke se hvorfor den skal det. Det kan måske godt passe på nogen, men jeg kan bare ikke ud fra spørgsmålene uddrage at det skulle være nødvendigt her.

Jeg køre selv med maksimale 150%, da mit hus ikke er helt tæt.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline spumanti

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Vejrkompensering på RTB og et par andre spørgsmål
« Svar #5 Dato: Okt 20, 2016, 10:11 »
Hej Michael

Har ændret pumpe stop til 45 gr som du foreslår.

Cirkulationspumper er koblet på hver sin udgang:
  • Kedelpumpe på L5
  • Radiator pumpe på L17
Chill faktor er sat ret højt, da vinden har stor påvirkning på vores hus (ønsker varmere fremløb når det blæser).
Prøver at sætte forstærkningen ned til 0,2

Med password mener jeg det password der står i pillefyrets "system indstillinger" - og som APP'en bruger til at styre fyret med.
-hvis jeg mister min telefon / tablet, er min eneste mulighed for at forhindre fremmede i at fjernstyre mit pillefyr, at koble det fra nettet!

Vh David

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Vejrkompensering på RTB og et par andre spørgsmål
« Svar #6 Dato: Okt 20, 2016, 10:17 »


Din chill faktor står på 95% prøv 10% eller mindre.


Hej michael

Kan du ikke forklare hvordan chill faktor så virker og hvorfor den skal sættes til 10%, for som jeg har forstået det, vil den hermed blive slået næsten helt fra!

Og ud fra spørgsmålene, kan jeg ikke se hvorfor den skal det. Det kan måske godt passe på nogen, men jeg kan bare ikke ud fra spørgsmålene uddrage at det skulle være nødvendigt her.

Jeg køre selv med maksimale 150%, da mit hus ikke er helt tæt.

0 vil slå chillfaktor fra.
Vi forsøger at få pumpen til at køre uden mange "uforudsete begivenheder" derfor. 
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Vejrkompensering på RTB og et par andre spørgsmål
« Svar #7 Dato: Okt 20, 2016, 10:20 »
Hej Michael

Har ændret pumpe stop til 45 gr som du foreslår.

Cirkulationspumper er koblet på hver sin udgang:
  • Kedelpumpe på L5
  • Radiator pumpe på L17
Chill faktor er sat ret højt, da vinden har stor påvirkning på vores hus (ønsker varmere fremløb når det blæser).
Prøver at sætte forstærkningen ned til 0,2

Med password mener jeg det password der står i pillefyrets "system indstillinger" - og som APP'en bruger til at styre fyret med.
-hvis jeg mister min telefon / tablet, er min eneste mulighed for at forhindre fremmede i at fjernstyre mit pillefyr, at koble det fra nettet!

Vh David

Password i selve styringen kan ikke ændres af bruger, der skal du have fat i system administrator ( BoinkUser )
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline spumanti

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Vejrkompensering på RTB og et par andre spørgsmål
« Svar #8 Dato: Okt 20, 2016, 10:22 »

Citér
Password i selve styringen kan ikke ændres af bruger, der skal du have fat i system administrator
Godt at vide at det kan lade sig gøre :)

Jeg har slået chill faktor helt fra - så forstyrrer den ikke  ^-^

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Vejrkompensering på RTB og et par andre spørgsmål
« Svar #9 Dato: Okt 20, 2016, 11:09 »
Du har ønsket højere temperatur i nogle vejrkompenserede menuer, end kedeltemperaturen.
Der skal du hæve kedeltemperaturen for at det kan ske.  :)

Jeg kan ikke se en udgang til varmtvandsprioritering, så pumpe stop skal måske op på 55gr,
sådan at du stadig har varmt vand efter at pumpen er stoppet.

Er din føler T6 anbragt som på tegning her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-vejr-kompensering-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf

Du har opsummering over 4 timer, så dit vare lidt før du ser resultatet af ændringer.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline spumanti

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Vejrkompensering på RTB og et par andre spørgsmål
« Svar #10 Dato: Okt 20, 2016, 11:20 »
Er ikke sikker på T6, om den overhovedet er monteret. - Skal jeg lige se når jeg kommer hjem.
Fremløbs temperatur, radiatorkreds, er monteret på T17.

Har ikke fået monteret VV prioritering (har først lige fået leveret ventil til dette). Derfor er der ikke defineret en udgang til den endnu.


Tror ikke helt jeg forstår pumpe stop grænsen. Hvorfor har den noget at gøre med VVB?



Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Vejrkompensering på RTB og et par andre spørgsmål
« Svar #11 Dato: Okt 20, 2016, 11:34 »
Er ikke sikker på T6, om den overhovedet er monteret. - Skal jeg lige se når jeg kommer hjem.
Fremløbs temperatur, radiatorkreds, er monteret på T17.

Har ikke fået monteret VV prioritering (har først lige fået leveret ventil til dette). Derfor er der ikke defineret en udgang til den endnu.


Tror ikke helt jeg forstår pumpe stop grænsen. Hvorfor har den noget at gøre med VVB?

Hvis pumpen køre videre ved en temperatur under din vvb temperatur,
kan den tømme vvb for varme.
Derfor 55 gr uden motorventil på vvb.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline spumanti

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Vejrkompensering på RTB og et par andre spørgsmål
« Svar #12 Dato: Okt 20, 2016, 11:35 »
Ahh,  det giver god mening.

Takker mange gange for vejledning, og vender tilbage når jeg har testet lidt mere derhjemme  :)
« Senest Redigeret: Okt 20, 2016, 11:36 af spumanti »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Vejrkompensering på RTB og et par andre spørgsmål
« Svar #13 Dato: Okt 20, 2016, 14:04 »
Har du ikke sat T6 føler indgang i menu vejrkompenserings 2 ;)
Den bør så flyttes til menu vejrkompensering 1  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline spumanti

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Vejrkompensering på RTB og et par andre spørgsmål
« Svar #14 Dato: Okt 20, 2016, 14:26 »
Er ikke helt sikker på hvad T6 skal måle?
Kan se i app'en, at det er angivet som zone 1 temperatur.
Men zone1 styrer jo efter T17 (som jeg har sat det op)
 :o

 Så vidt jeg ved er der ikke sat en føler på T6 indgangen