Forfatter Emne: VVB temperatur visninger svinger helt vildt - Styring 7  (Læst 6056 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline Darmand

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Hej

Efter at have haft en fatal brand i snegl (brænder) - er fyret nu i luften på en styring 7 (før en 6.10).

Næsten alt spiller bare - undtagen er temperaturen på VVB. Den gamle PTY xx føler kan ikke bruges (viste 68 grader vand - selvom fyr kun var sat til 65 grader) - så en ny føler blev installeret i går.

Nu kan man se at temperaturen svinger typisk 3-4 grader, samt også helt op til til 20 grader ??

Det skal nævnes, at afstanden til VVB er ca. 30 M og med en NTC/PTC modstand er ledningsmodstanden ikke helt ligegyldig eller?

Man kan se fyret her: http://www.stokercloud.dk/dev/bendtsminde.html

Jeg har måtte sætte temperaturen lavt - da den ikke viser korrekt temp. på VVB

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: VVB temperatur visninger svinger helt vildt - Styring 7
« Svar #1 Dato: Dec 07, 2016, 09:36 »
Hej

hvilken føler er det ntc 10k eller ptc ?

Mener kun man kan bruge ntc 10k til version 7 vvb

Se lige efter en ekstra gang at ledninger sidder rigtigt  T4 og T fælles og sidder godt fast

Har du et multimeter ? ntc 10k 10000 ohm ved 25 gr. Ptc 100 ohm ved 0 gr.

½mylund


½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Online xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: VVB temperatur visninger svinger helt vildt - Styring 7
« Svar #2 Dato: Dec 07, 2016, 16:36 »
Det kunne godt tyde på forkert type føler, dårlig forbindelse eller at der opsamles elektrisk "støj" undervejs.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Online xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: VVB temperatur visninger svinger helt vildt - Styring 7
« Svar #3 Dato: Dec 07, 2016, 16:38 »
Hvis man kigger på dine grafer lige nu, kunne det godt se ud som om brænderen ikke får piller nok.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Darmand

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB temperatur visninger svinger helt vildt - Styring 7
« Svar #4 Dato: Dec 07, 2016, 16:42 »
Hep

Prøver lige at måle modstanden på føleren - tænker det ikke er godt med en modstand at må på over lang afstand.

Har taget føleren af for at få varme på huset....

Den har stået længe og forsøgt at varme VVB op - da den mente temp. var omkring 28 grader.

Nu er huset så bare blevet koldt.... tsk tsk.

Kan man ikke få en bedre føler at sætte på mon ?


Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB temperatur visninger svinger helt vildt - Styring 7
« Svar #5 Dato: Dec 07, 2016, 16:51 »
En korrekt (original) NTC-føler og 30m kabel er ikke et problem  ;)ø

Hilsen
Michael

Hep

Prøver lige at måle modstanden på føleren - tænker det ikke er godt med en modstand at må på over lang afstand.

Har taget føleren af for at få varme på huset....

Den har stået længe og forsøgt at varme VVB op - da den mente temp. var omkring 28 grader.

Nu er huset så bare blevet koldt.... tsk tsk.

Kan man ikke få en bedre føler at sætte på mon ?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Darmand

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB temperatur visninger svinger helt vildt - Styring 7
« Svar #6 Dato: Dec 07, 2016, 16:56 »
OK

Så hvad er så org. NTC - udover en NTC modstand på 10 Kiloohm?

Købte én hos Hedestoker - https://www.hedestoker.dk/3723_temperaturfoeler_ntc.html

Må lige teste lidt  O0


Online xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: VVB temperatur visninger svinger helt vildt - Styring 7
« Svar #7 Dato: Dec 07, 2016, 17:29 »
Jeg bruger bare nogle vildt billige følere fra Ebay, de virker ganske fint.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: VVB temperatur visninger svinger helt vildt - Styring 7
« Svar #8 Dato: Dec 07, 2016, 18:08 »
Hej

Ok det er en ntc føler du har

Det kabel eller ledning du har på 30 meter skulle ikke give problemer,da der sikkert kun er 1-5 ohm modstand max.

Prøv at testet ledning bare lus den i den ene ende og mål modstand

Mål derefter med ntc modstand monteret, hvis den har stue temperatur ca. 11500-12500 ohm

1. det kan være en defekt føler
2. det kan være dårlig eller fejl montering

Ps. Kan ikke huske om man skal vælge hvilken type føler man bruger i version. 7 (NTC)

½mylund





½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB temperatur visninger svinger helt vildt - Styring 7
« Svar #9 Dato: Dec 07, 2016, 20:33 »
Jeg kan ikke svare på hvilken standard NTC 10 kohm NBE bruger, men jeg kan oplyse at der er forskellige typer.
Altså en NTC 10kohm og en NTC 10 kohm er ikke nødvendigvis det samme  ;)

Link til eksempel på forskellige NTC følere hvor der er 5 forskellige følertyper med 5 forskellige kurver.
Ens for dem er at de viser 10 kohm ved ved 25oC, men resten af kurven er forskellig.
http://www.veris.com/docs/support/faq/RTD-Thermistor_Z202030-0N.pdf

NTC føler klassificeres ved to parametre R25 og B, hvor R25 angiver modstanden ved 25oC og B angiver hældningen af kurven.

Køber man NTC føleren hos en forhandler er man sikker på at få den rigtige, køber man andre steder må man leve med risikoen for at den viser mere eller mindre forkert.

Hilsen
Michael

OK

Så hvad er så org. NTC - udover en NTC modstand på 10 Kiloohm?

Købte én hos Hedestoker - https://www.hedestoker.dk/3723_temperaturfoeler_ntc.html

Må lige teste lidt  O0
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Online xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: VVB temperatur visninger svinger helt vildt - Styring 7
« Svar #10 Dato: Dec 07, 2016, 21:07 »
Jeg bruger denne type.
http://www.ebay.de/itm/10pcs-NTC-10K-OHM-1-3470-Temperature-Temp-Sensor-Probe-Thermometer-Waterproof-/390879064115?hash=item5b02353033:g:wWQAAMXQwwlR-xdO

Jeg aner overhovedet ikke om det er den rigtige, men hvis man kigger på kedeltemperatur VS varmtvandsbeholder på min Stokercloud, så ser det meget fornuftigt ud.

Jeg tænkte at de var så billige at de var et forsøg værd  :D
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html