Forfatter Emne: Intern snegl  (Læst 369 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline hr.sand

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Intern snegl
« Dato: Sep 13, 2017, 13:24 »
På mit Black star 10 kw følger den interne snegl ikke den eksterne. Fyret starter godt nok op og den eksterne snegl kører, det gør den interne ikke før ilden er gået ud, så kører den en hel masse på en gang. Er styringen mon død? Det har kørt 3 sæsoner uden problemer med samme piller og div instillinger

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1312
  • Respekt optjent: +36/-1
Sv: Intern snegl
« Svar #1 Dato: Sep 13, 2017, 14:29 »
Alt efter styringer og versionsnumre, følger de 2 snegle ikke nødvendigvis hinanden, dog kører de normalt begge når der skal fyldes piller på til opstart. Så kører den interne igen når fyret lukkes og en ny opstart bygyndes eller fyret lukker ned, for at sikre mod tilbagebrand.

Jeg ville prøve at starte med at skifte kondensator på intern snegl. Du kan evt. før og efter skift lege med at tvangskøre intern snegl, for at se om det er kondensator. Hvis den måske ikke starte hver gang inden skift, men gerne efter skift.
Hvis ikke det hjælper, kunne det måske være chippen, hvis det er en lidt ældre model styring.
- Mvh Sophus

30kW scotte, 300L VVB,  693m2
årsforbrug 15 tons
Styring V7 - nr. 26032

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 5216
  • Respekt optjent: +140/-137
  • Montør NBE
Sv: Intern snegl
« Svar #2 Dato: Sep 13, 2017, 14:31 »
På mit Black star 10 kw følger den interne snegl ikke den eksterne. Fyret starter godt nok op og den eksterne snegl kører, det gør den interne ikke før ilden er gået ud, så kører den en hel masse på en gang. Er styringen mon død? Det har kørt 3 sæsoner uden problemer med samme piller og div instillinger

Hvilken gearmotor er der på intern snegl ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Iltstyring + komp. rens + U herd
Opvarmer 160 m2
Isolering ? hvad er det.
Michaelf/RTB/Denver90032mk2
Sidste års forbrug 4500 kg.

Offline hr.sand

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Intern snegl
« Svar #3 Dato: Sep 13, 2017, 21:11 »
Styringen er v7 og på gearmotor står der under stregkode: ty20121230/b00002. Hvilken kondensator skal bruges til den ?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 5216
  • Respekt optjent: +140/-137
  • Montør NBE
Sv: Intern snegl
« Svar #4 Dato: Sep 14, 2017, 06:30 »
Styringen er v7 og på gearmotor står der under stregkode: ty20121230/b00002. Hvilken kondensator skal bruges til den ?


Er den sort eller er den grøn / brunlig  ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Iltstyring + komp. rens + U herd
Opvarmer 160 m2
Isolering ? hvad er det.
Michaelf/RTB/Denver90032mk2
Sidste års forbrug 4500 kg.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 5216
  • Respekt optjent: +140/-137
  • Montør NBE
Sv: Intern snegl
« Svar #5 Dato: Sep 14, 2017, 06:32 »
« Senest Redigeret: Sep 14, 2017, 06:34 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Iltstyring + komp. rens + U herd
Opvarmer 160 m2
Isolering ? hvad er det.
Michaelf/RTB/Denver90032mk2
Sidste års forbrug 4500 kg.

Offline hr.sand

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Intern snegl
« Svar #6 Dato: Sep 14, 2017, 08:51 »
Den er sort, jeg prøver at skifte. Tak for hjælpen