Først og fremmest skal du regulere blæseren efter % og
ikke RPM !
Dernæst skal du afveje sneglen (måle hvor mange g piller den giver på 360 sek) og taste tallet ind i styringen under sneglydelse.
Så skal du sikre dig at styringen står til "Autoberegning".
Nu skal fyret justeres så blæser giver korrekt mængde luft ved hhv. 10% drift, 50% drift og 100% drift.
Justeringen kan foregå ved kortvarigt at se på flammens udseende (ved kedler hvor man kan se flammen) eller ved brug af en røggasanalysator eller en iltstyring.
Bruges en iltstyring skal den først og fremmest være kalibreret og den skal sættes til "Vis" mens justeringen foregår.
Når du har justeret fyret til korrekt forbrænding, er mængden af træpiller dit fyr "æder" udelukkende bestemt af dit forbrug af varme i huset, og ikke nogen indstillinger i styringen.
Hilsen
Michael
Hej Michael. Så er jeg her igen. Hævet til 16kw
Men har nu svært ved at vurdere hvilke % blæseren skal stå på. Har nok efterhånden pillet for meget ved de blæseribdstillinger. Har både prøvet i % og med omdrejninger.
Hvad vil være en “fabriksindstilling” på både % og Rpm for lige at komme tilbage til noget at starte fra igen. For ind i helvede den æder piller