Hej Charlotte,
Opstarts PI er ikke noget du kan stille på

Det er en funktion der sikrer en hurtig opstart af anlægget, hvor P-faktor (P-gain) er fast 10 og I-faktor (I-gain) er 1/10 af det du selv har sat I-faktor til.
Sådan kører fyret under opstart indtil det er 10
oC under ønsket temperatur, så bliver I-faktor (I-gain) det du har indstillet den til og P-faktor (P-gain) aftager stille og roligt fra 10 til det du har indstillet den til, når ønsket temperatur opnås.
Herefter er opstarts PI slut og begynder først igen når fyret starter igen efter et stop.
Ideen med opstarts PI er at fyret typisk har brug for væsentligt større P-faktor og væsentligt mindre I-faktor under opstarten, for at kunne lave et fint indsving.
Iøvrigt har din softwareversion også dobbelt P-faktor når aktuel kedeltemperatur er over det ønskede.
Du skal altså ikke koncentrere dig om opstarts PI, men blot de "almindelige" PI faktorer

...det var blot mig der uheldigvis kom til at aflæse din P-faktor på et uheldigt tidspunkt

Jeg kan nemlig ikke se dine P-og I-faktorer under regulering, men må aflæse dem under Setup >> Avanceret.
Hilsen
Michael
Hej,
Sorry, jeg kikkede på din styring mens den var i opstarts PI, så P-faktoren var 4 da jeg kikkede.
...nu er den 2 
Nu kan jeg ikke huske hvordan indtastningen var på v7.0651, men via StokerCloud kan jeg indstille 1/100 (altså 0,01) på I-faktor og 1/10 (altså 0,1) på P-faktor på min v13.0986 (beta tester).
Jeg skulle dog mene at StolerCloud er ens for din og min styring.
Hilsen
Michael
Næ, du kan indstille P i 1/10 og I i 1/100 
Dit eget fyr står til P=4 og I=0,2 og det ville jo være svært at indstille I=0,2 hvis det skulle foregå i 0,5 intervaller 
Hilsen
Michael
Er det korrekt at P og I kun kan reguleres i intervaller af 0,5?
Synes jeg nogen steder har set P på f.eks. 1,8 
Pokkers... Mente 0,05
For det er altså de muligheder jeg på styringen
0,10 0,15 0,2 (osv)
Forstår ikke hvor du ser P 4
Jeg ser altså 2 i styring (og log)
Hvad gør jeg forkert?
Opstarts P... Er det den der osse hedder gain P - for ja, den står på 4.
Synes det er svært at få styr på effekt kurven
Tak - via cloud kan jeg godt ændret til f.eks 1,8 
Mvh charlotte