Hej,
Helt OK

Der er ikke noget lovgivningsmæssigt imod at lave anlægget om til trykekspansion, når blot opvarmningskilden (kedlen) er godkendt til det.
Det gælder selvfølgelig
alle kedler på anlægget, i tilfælde af at der er flere f.eks. pillefyr og brændefyr.
Om så resten af anlægget kan tåle trykket kan kun komme an på en prøve

...men der er altså ikke noget krav om det

I praksis er det ikke noget problem, da du jo reelt ikke behøver at køre med højere tryk i dit trykekspansionssystem, end du kørte med da du havde åben ekspansion

Du behøver jo ikke køre med et tryk der er højere end:
- (Lodret højde i meter mellem trykekspansion og højeste punkt i anlægget) divideret med 10 + 0,1 bar.
Altså f.eks.
- Lodret højde mellem trykekspansion og højeste punkt i anlægget = 7 meter
- Nødvendigt tryk i anlæg = (7 / 10) + 0,1 = 0,8 bar.
Hilsen
Michael
Hej MHES
Tak for svar.
Jeg tror måske min formulering har været til kringlet, da jeg nu har en åben ekspansionbeholder som nu skal lukkes af og erstattes af en lukket en af slagsen. 