Forfatter Emne: Begrænset funktionalitet/indregulering  (Læst 39979 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 395
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #15 Dato: Jan 05, 2018, 13:11 »
Da jeg stadig døjer med sorte piller i asken, ville jeg lige stoppe fyret og se herden efter. Opdagede så at der kom lidt gløder/gnister ud af blæseren, da kompressor rens blev aktiveret ved herd.
Tjekkede derfor blæserhjul, som havde en anseelig belægning, dog ikke så meget som jeg nogen gange havde på det gamle. Det blev så blæst rent. Der var også slagger på herden, som selvfølgelig også blev renset.
Jeg havde slet ikke forestillet mig at der allerede ville være støv belægning på blæserhjulet allerede. Kan det alene være derfor det kører dårligt?
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #16 Dato: Jan 05, 2018, 13:56 »
Ja, det er ikke så godt.
Er der meget beskidt i fyrrummet? eller mangler du træk i skorstenen, så støv kommer baglæns?

Jeg har endnu ikke renset blæseren efter 7 år. Jeg skifte til den lille blæser for et år siden, og der var intet af betydning på den gamle.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 395
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #17 Dato: Jan 05, 2018, 14:57 »
Der er jo ikke pinlig rent i fyrrummet, men da heller ikke så beskidt, så det burde være det. Det er nok snarere støv inde fra fyret.
Synes ikke der er dårligt træk i skorstenen, men opdagede for noget tid siden at røgrør var godt tilstoppet.
Så måske det hele stammer tilbage derfra?
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 228
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #18 Dato: Jan 05, 2018, 17:37 »
Prøv evt ved kompressorrens at åbne lågen indtil blæser og askeskuffe, jeg havde for et års tid siden problem med masser af støv bag lågen under kompressorrens og umiddelbart var det svært at se hvor det kom fra.
Det viste sig at være både ved låg på askeskuffen og hvor aske sneglen går ind i skuffen.
Ny tætning ved sneglen og låget og jeg har ikke haft problem med støv siden.
Samtidig kan der jo også komme falsk luft ind den vej til at forstyrre forbrændingen.

Mvh Niels
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 395
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #19 Dato: Jan 05, 2018, 18:07 »
Synes ikke det umiddelbart ser ud til at der er støvproblemer.
Altså selve låget på askeskuffen er jo ikke hermetisk tæt fra NBE' side af. Der er jo små revner ved samlingerne og låget ligger jo kun løst på, men det er begrænset hvor meget støv der kommer herfra. Det virker som om kompressorrens kan skyde askestøv tilbage i blæseren, selvom den blæser modsat samtidig. Det var jo det jeg oplevede med gløder der kom ud af blæseren ved kompressorrens.
Nu er fyret kun fra august sidste år, så det burde vel ikke allerede trænge til nye pakninger?
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 228
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #20 Dato: Jan 05, 2018, 18:52 »
Nej det ville være lidt tidligt med nye pakninger det er rigtigt :-\ hvordan var det med retrader plader har du haft dem ude for at se om de er rene?
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 395
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #21 Dato: Jan 05, 2018, 19:06 »
Jeps. Her i ugen havde jeg det hele skilt ad og renset. Der sad da lidt støv på retarderne, men ikke noget der burde give anledning til noget, synes jeg.
Jeg hælder mere og mere til en alt for ujævn dosering. Havde kørt siloen helt tom, og hældte olie på ved påfyldning af de nye piller. Det plejer bare at gå over ret hurtigt.
Men måske det har hjulpet at rense blæserhjul. Det er jo ikke til at se før askesneglen har kørt, så venter lige 5 kg endnu.
Synes bare ikke der er noget at se på O2?
« Senest Redigeret: Jan 05, 2018, 19:06 af stenstrup »
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 395
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #22 Dato: Jan 06, 2018, 15:26 »
Der er et eller andet helt galt. Prøvede igen at lave ny afvejning og indregulering. Selvom fyret havde kørt over 20 minutter på 100% effekt, falder O2 pludselig til 3,5.  Det er ikke til at få det til at ramme ønsket O2 ved 100 % synes også at kedel temp burde være kommet noget hurtigere op efter så lang tid på 100%?
Hælder mere og mere til ujævn dosering. Måske den gamle bio Comfort snegl er ved at være træt?
Hvilken snegl kan anbefales? Synes jeg har set en snegl med fast aksel, som skulle være meget mere jævn i doseringen
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 228
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #23 Dato: Jan 06, 2018, 17:12 »
 ??? Hej Stenstrup
Hvis ikke  det er for at snegle vindingerne er slidte hvilket er sjældent, så Prøv evt at aktivere sneglemotor udgangen fra styringen efter at du har demonteret motoren fra sneglen og forsøg at give motoren lidt modstand ved at holde akslen med en polygrip/vandpumpetang
Hvis du gør det lidt forsigtigt får du hurtig fornemmelse af om motoren/ gearet virker, hvis den derimod ingenting kan trække eller lyder underlig kan det være motoren/gearet.

Ikke noget med at spænde den fast når du prøver, men motoren i den ene hånd og polygrip i den anden, spænder du den fast og ligger belastning på den med polygrip risikere du at ødelægge motor og gear.
Mvh Niels
« Senest Redigeret: Jan 06, 2018, 18:28 af niels123 »
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page

Offline NG

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #24 Dato: Jan 06, 2018, 18:17 »
Der er et eller andet helt galt. Prøvede igen at lave ny afvejning og indregulering. Selvom fyret havde kørt over 20 minutter på 100% effekt, falder O2 pludselig til 3,5.  Det er ikke til at få det til at ramme ønsket O2 ved 100 % synes også at kedel temp burde være kommet noget hurtigere op efter så lang tid på 100%?
Hælder mere og mere til ujævn dosering. Måske den gamle bio Comfort snegl er ved at være træt?
Hvilken snegl kan anbefales? Synes jeg har set en snegl med fast aksel, som skulle være meget mere jævn i doseringen

Har døjet med sorte piller også. Fandt ud af det var pga en dårlig cirkel fyret satte sig selv i, fordi indkøringen ikke var MEGET præcis. Det der skete for mig var at der var for LIDT for meget blæs, og LIDT for lidt piller. Blæseren kunne så blæse ikke helt færdigt brændte piller ned i bunden af kedlen, hvor de ulmede og nedsatte ilt indhold. Blæseren justerer så op for at kompensere, hvilket førte til endnu flere ned blæste ulmende piller, så blæste den endnu mere osv osv osv

Håber det gir mening ;-)

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 395
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #25 Dato: Jan 06, 2018, 22:47 »
Umiddelbart trækker sneglmotoren fint nok. Den doserer bare ujævnt. Om det så er pillerne, ved jeg ikke. Talte lige med en, som har kørt med samme piller. Vi købte dem sammen. De lavede mange slagger i hans fyr. (ikke NBE, kan ikke huske mærket). Kan også se at der er nogle slagger i asken his mig, selvom det er svært at se blandt alle de halv afbrændte piller, og en del af slaggerne er nok også knust på vej ud i skuffen.
Nu har jeg sat kompressorens ned til 10kg og kører pt uden Iltstyring, for at se om det er fordi den går i selvsving pga glødene pille rester der tager ilten.
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 395
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #26 Dato: Jan 07, 2018, 09:40 »
Lagde for øvrigt mærke til at askesneglen kørte på et tidspunkt, uden at tælleren var nået ned på 0kg.
Kører askesneglen ikke kun for hver 10kg? Dette kan så vidt jeg kan se ikke ændres?
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 228
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #27 Dato: Jan 07, 2018, 11:02 »
Kører du med /rens. Ugestyring ? Nej tror ikke det kan ændres det er fast med 10kg men jeg kørte med ugestyring på 7.064 og der skete der indimellem noget underligt omkring asketømning har ikke prøvet det på 65

Niels
« Senest Redigeret: Jan 07, 2018, 11:08 af niels123 »
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page

Offline stenstrup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 395
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #28 Dato: Jan 07, 2018, 12:21 »
Se hvad jeg fandt oppe i sneglen :-[
RTB. V13 10kw, 320kg rtb silo. VMV kvs 4.0 ventil/Frese føler til kedel retur. Elektrisk 2-vejs ventil og vma kvs 2.5 med ravk til vvb. Det meste opvarmes med radiatorer. Ca 65 KVM gulvvarme i stuer/køkken via blandekreds og 4m2 direkte nedroslet vha forindstilling på badeværelset. Kamstrup varmemåler. 2 stk trækstabilisatorer indmuret i skorsten, en under en over indgang fra pillefyr. 6 kvm Vølund solfangere/300 l vvb. Brændeovn i stuen.160 kvm hus i to plan fra 1929 (1. Sal renoveret/isoleret i 70'erne) forbrug pr år ca 5,5T
https://stokercloud.dk/v3/#/32178/main-page

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 228
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #29 Dato: Jan 07, 2018, 12:52 »
 :D ligner noget fra et birketræ eller hegnstråd / ledning  håber fejlen er fundet
« Senest Redigeret: Jan 07, 2018, 12:55 af niels123 »
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page