Nu har jeg intet med NBE at gøre så jeg kan jo ikke lægge hovedet på blokken.
Man kan jo sagtens få styringen til at skrive 13 og 16kW, og få det til at brænde fint.. det er jo bare ikke sikkert at det er 13kW i virkeligheden.
For at styringen yder 10kW/h skal den jo tygge sig igennem ca 2kg piller i timen.
For at styringen yder 13kW/h skal den tygge sig igennem ca 2,6kg på en time.
Det lyder ikke som den store forskel, men det er det.
Da 16kW skrumpede til 10kW klippede man 5-6 cm i herden, klipper du yderligere 5-6 cm skulle der teoretisk være 4kW tilbage,,, men jeg tvivler på at man over hovedet kan få det til at brænde på de sidste 3-4cm, det ville resultere i mange piller i askeskuffen.
De 10kW jeg har haft med at gøre har haft rigeligt travlt med at yde 10kW.
Jeg købte fyret med den helt gamle flade herd på 16kW.. men kunne konstatere at den var for stor om sommeren, og jeg havde gevinst af at lægge hårdt presset rockwoll ind under de yderste 3cm, og så regulere luften ned..
Lidt senere lavede de 16kW sommerherden som NBE var så søde at de lod mig afprøve, og det var sandelig en fin dims, som jeg stadig bruger størstedelen af året. Jeg kan presse 10kW ud af den, men omkring 8kW kører den bedst.
Jeg var også med i U-herd forsøgene, og har et par stykker til at ligge, som jeg virkelig har brugt mange timer på, men dem og mine piller vil bare ikke sammen. Jeg har mange andre steder problemfrit indreguleret u-herden.. så den kan godt.

Jeg har selv lavet en herd som jeg bruger om vinteren, 13-14kW er optimalt til den, men den matcher lige akkurat vores behov.
Og ja, der er mange sjove påstande på FB