Hej,
Lad os lige slå fast at den korrekte metode er at beregne flow og trykforhold i anlægget og dimensionere pumpe og ventiler efter det

Ser vi lidt pragmatisk på det, kan man sammenligne med f.eks. mit anlæg.
Jeg opvarmer 250 m
2 fordelt på 3 etager "stablet oven på hinanden", altså kælder, stueetage og 1. sal.
Grundareal af huset er 90 m
2, med en tilbygget udestue på 25 m
2.
Hele stueetagen og udestuen er opvarmet med gulvvarme, mens kælder og 1.sal er med radiatorer.
Jeg har et 10 kW RTB fyr og bruger ca. 5,5 ton træpiller om året.
Jeg har en Smedegaard SimFlex 24-40 pumpe på fyret og en Smedgaard SimFlex 25-40 i blandesløjfen til gulvvarmen.
Jeg kører med en kedeltemperatur på 70
oC og holder returen på 55
oC med en TVM-H DN25.
Gulvvarme medfører en forholdsvis lav returtemperatur, så TVM-H'en shunter en hel del fremløbsvand i returen.
Jeg har absolut ingen problemer med kapaciteten i TVM-H'en, og min kedelpumpe kører ikke over 10-11 W når det er koldest, så jeg har ganske meget ekstra kapacitet.
Jeg går ud fra at din gulvvarme skal køre med en blandesløjfe, som jo har sin egen pumpe, og derfor reducerer den nødvendige pumpekapacitet fra fyrets pumpe, så jeg ville ikke være nervøs ved at montere en TVM-H DN25.
Husk at det er en pragmatisk betragtning, på et veldimensioneret og veludført anlæg