Hej Jimmy,
Nej, det jeg skriver er at funktionen "Vejrkompensering" nu kræver en decideret
Fremløbsføler 
Vejrkompenseringen er reelt beregnet til at regulere fremløbstemperaturen til anlægget efter udetemperaturen, sådan at man kan køre med en lavere fremløbstemperatur end kedeltemperaturen aktuelt er.
Derfor består en vejrkompensering af minimum 4 elementer:
- En motoriseret blandeventil (2- eller 3-vejs)
- En cirkulationspumpe
- En udetemperaturinformation (kan være en temperaturføler eller info fra internettet)
- En fremløbstemperaturføler (en fysisk temperaturføler der måler fremløbstemperaturen
efter blandeventilen
Du vælger så at bruge vejrkompenseringen i en "ikke dokumenteret alternativ opsætning"

Det har hidtil været muligt
uden at angive en funktionel temperarurføler som fremløbsføler, men nu er der altså indført en fejlmelding hvis den valgte fremløbsføler ikke giver acceptablt signal (er defekt).
Det er stadig muligt at bruge vejrkompenseringen som du ønsker, du må bare leve med at der er indført en overvågning for dem der bruger vejrkompenseringen som den er tiltænkt

Hilsen
Michael
Hej Michael
Mange tak for hjælpen.
Ja korrekt ville blot have funktionen til og virke som tidligere, jeg prøver den indstilling du foreslår, satser på at det virker.☺
Det jeg forstår du skriver er at opdateringen kræver at der findes installeret en decideret udendørsføler, det er jo meget fint. Det jeg ikke forstår er når der sker opdateringer at der ikke medfølger en bedre information om Evt ændringer andet end et kort opdatering vindue. Herudover er forklaringer i ? Ikonet ofte skrevet i et sprog som nok gør at man skal være inkarneret fyrbøder for og forstå