Der er intet luft i anlæg og føler er korrekt monteret .
Har en solfanger monteret , 300 liters vandtank, har altid kørt med 65 grader i anlæg for at opretholde nok varmt vand , sætter jeg den ned til 55, aktiveres VVB først ved 45 grader og så kan fyret ikke nå og følge med 4 personers varmt vand behov etc. om morgenen, det tager jo ca. 1 time og nå fuld opvarmet vandbeholder .¨
Når fyret har normal drift , til varme/VVB så er der ingen problemer med og få vandet varmet nok op?
Du har valgt at differens under til det varme vand er 15 gr.
Denne diff kunne sættes lavere, derved startes opvarmning hurtigere.
Men det forklare ikke de meget lodrette ændringer på temperatur kurven.

Kan det være en cirkulations pumpe der er defekt ?
Hvis du sætter max op til 100% så burde i ikke mangle varmt vand,
men noget tyder på at du ikke flytter varmen ud af kedlen hurtigt nok.
Kig derfor mere på din cirkulations pumpe

Jeg tror den er defekt, periodevis.