Hej Michael
Tak for hurtigt svar og hjælp

Jeg slukkede for strømmen til fyret, ventede ca. 5 minutter og tændte igen, startede fyret igen. Nu virkede hverken intern snegl eller varmelegeme.

Derefter stoppede jeg fyret, intern snel kørte ikke, måske fordi fyret kun var i 'Optænding'. Startede fyret og lyste på lyssensor så fyret gik i 'Drift', stoppede fyret og intern snegl tømte pillerne ud på herden under nedkøling.
Så startede jeg '360s testkørsel' hvorved den interne snegl kørte konstant, og jeg stoppede efter ca. 30 sekunder. Startede fyret op igen og nu kører både interne snegl og varme legeme.

Så nu er problemerne løst men spørgsmålet er hvorfor jeg pludselig oplever, at
1. sneglen ikke vil starte i normal drift, altså driften vil ikke køre "puls"-drift, men gerne i kontinuerlig drift f.eks. når pillerne skal tømmes ud på herden ved nedkøling
2. fyret pludselig har så travlt med at varme op, at det stopper for sent til ikke at ramme grænsen for termostatsikringen (PI-indstilling??)

Mvh
Ole