Du har ikke helt fulgt mhes guide til iltstyring kan jeg se
http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf
ahhh
For at O2 styringen skal fungere ordentligt er der lidt forudsætninger.
Selvfølgelig skal O2 sensoren være korrekt installeret, indstillet og kalibreret og korrekte ønskede
O2% tal skal være indstillet i styringen, og så skal O2 styring selvfølgelig være sat på "ON".
Sneglydelsen skal være korrekt afvejet og indtastet i styringen.
Så skal det sikres at O2 sensoren sidder på en position hvor den måler røggassen uden at den er
opblandet med ”falsk luft”.
Endelig skal O2 styringens to PI-regulatorer være korrekt indstillet, hvilket betyder at:
- Blæser PI skal være ren P-regulator
- Træpille PI skal være ren I-regulator.
Altså ”Regulering blæser p-led” skal have en værdi på typisk 5-10 og ”Regulering blæser i-led” skal
have en værdi på 0,0 mens ”Regulering træpiller p-led” skal have en værdi på 0 og ”Regulering
træpiller i-led” skal have en værdi på typisk 0,01-0,1.
Jeg plejer at lægge ud med ”Regulering blæser p-led” på 5 og ”Regulering træpiller i-led” på 0,01.
Hvis ”Regulering blæser i-led” har en værdi over 0,0 vil blæserreguleringen modarbejde træpille
reguleringen og hvis ”Regulering træpiller p-led” har en værdi over 0 vil træpille reguleringen blive
”hysterisk”,
Man skal bare læse det med småt