For mig at se har du meget høj røgtemperatur og dermed nok en del luft(overskud) evt. og evt. 65 grader kedel mod "normalt" 70 grader.
Jeg har selv et meget meget ustabilt varmeaftag og, af og til deraf meget svingende, kurver men jeg oplever absolut ingen klumper. Der er kun lidt i forbindelse med kompressorrens og jeg har faktisk sat intervallet op til 40 kg. for at undgå start og stop hele tiden og det køre temmeligt fint. har brændt godt 1,5 tons piller af iår og ikke halv fuld askeskuffe.
Hvordan ser din aske ellers ud?
Din O2 styring står med både P&I led i begge regulatore, det er ikke, absolut ikke, hensigtsmæssig de de modarbejder hinanden.
Det "sjove" er at indstillingerne er sådan som standard

og det er ikke noget jeg har fundet ud af, den kredit gør til MEHS her, men jeg har oplevet det da jeg troede jeg var klogere, den kørte sig selv direkte i helvede med P&I på begge regulatore.
Så jeg tror ikke rensning er andet end symptombehandling, ikke problemløsning.