Forbruget kan der nok ikke gøres noget ved.
Men jeres Varmtvands tank får fyret til at køre i noget uhensigtsmæssigt.
Jeg ville gøre følgende.
1. opgradere til sidste nye version, den køre i min optik bedre
2. Hæve maks drift til 100% i stedet for 80%
3. Sænke VVB temperatur til 57 diff til 7 og hævet tillæget (under regulering til 13grader)
4. Pumpestart ændres til 55grader
5. Pumpestop hæves, men hvor meget kommer an på jeres installation og får først rigtig effekt når det bliver varmt og fyret ikke kører hele tiden.
6. Så skal i have styr på jeres shunt, retur temperaturen er for lav, måske fordi kedlen ikke bliver varm nok da i har begrænset fyret til 80% i drift. (den skal være 55grader)
Noget gør at jeres VVB (varmt vands beholder) ikke aftager ret meget varme, måske den skal luftes ud.
Kan også være kalk på spiralen hvis den har kørt med den høje temperatur altid.
Hvis ellers i har nok varmt vand, kunne det løses ved at ændre 3-vejs ventilen til en 2-vejs, så er der varme på huset samtidigt. Bruges fyret til varmt vand om sommeren kan det laves med en Bypass med hane. Så har i 2-vejs om vinteren (hanen åben) og 3 vejs om sommeren (hanen lukket).