Jeg har også lidt underlige tal efter opdateringen.
Min O2 korrigering er i mine øjne gået helt af fløjten, jeg forstår det som at det der før var 100% (ingen korrigering) er når gram er = afvejning.
Men min korrigering falder helt vildt, den var nede på 80% af afvejning i lavlast til trods for at før opdatering svingede den +/- 5% fra de 100%, så fik jeg den opfattelse at jeg havde for lidt blæs på og satte den 2 trin op, men med det resultat at den faldt helt ned til 60% af afvejning.
Forstår jeg tallene helt forkert, eller hvad er der op og ned på det hele ?
Hej Lars
Jeg er på ingen måde enig i, at o2 korrigering er gået helt af fløjten.
Først, det er altid godt at tjekke det totale billede af det der foregår, dvs. se aktuel ilt og ønsket ilt. På dit system de sidste 24 timer ser det sådan her ud:
http://stokercloud.dk/temp/oxygen.pngDet er meget nydeligt, den følger rigtig pænt.
Det andet du nævner er at du øger luften og ser et fald i brændsel. Det er ikke korrekt. Når du øger luften, så skal der bruges mere brændsel. Dine korrektionstal falder - ja det gør de fordi det er de gram der forventes at sneglen doserer på 6 minutter. Dvs. jo lavere tallet er, jo længere tid vil sneglen køre, og jo mere brændsel vil den dosere. Det sidste er nemt at gå fejl af, det vender lidt omvendt, end hvad man umiddelbart skulle tro - så der skal man holde tungen lige i munden og husk at vende det om. Lavere korrektionstal = mere brændsel, højere korrektionstal = mindre brændsel.
Og til sidst skal du huske at iltregulering er en dynamisk process, der regulerer hele tiden ind efter forholdene, så hvad du så for nogle dage siden er ikke nødvendigvis hvad du kan forvente at se idag.
Mvh. Jens