Forfatter Emne: brænder stopper før Differens over nåes ?  (Læst 8247 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: brænder stopper før Differens over nåes ?
« Svar #15 Dato: Nov 08, 2019, 16:41 »
Er ikke med ? ikke fordi jeg skal bruge din tid, men har du en ide til indstilling ? … tænk sådan at jeg ikke er meget inde i det

prøv tal til iltstying fra dette link https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-for-RTB-10-45kw-nov-2014.pdf
Kalibreringstallet står til nul, det ser du bort fra, for du har jo kalibreret sonden, og så er tallet ikke nul.
Her er et link til forståelse af hvad iltstyring går ud på rent teknisk https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/O2-KONTROL-DK-low.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hangaard

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 183
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: brænder stopper før Differens over nåes ?
« Svar #16 Dato: Nov 08, 2019, 17:42 »
takker, prøver i den forløbne uge at rode med det.
Vh.
Søren Andersen