Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Joanna efter Nov 28, 2015, 09:16

Titel: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 09:16
Det er altså ikke problem frit med pille fyr - havde jeg vist besværet havde jeg aldring købt det :-,

Er der nogen her der måske ved noget om hvorfor der ikke er stabil varme , selv om cirkl.pumpe
Køre stabilt og 3 vejs ventil virker som den skal .


Varmen kommer og går lige som det varme vand ...??
Den er begynt at skrive temperatur opnået og så stopper det
Og laver derefter fejl optæning
Hvad gør at temperatur er opnået - det er jo koldt nu , så forbrug er jo jævnt

Michael fra nbe. Har justeret fyret så det køre som det skal. Teknisk

Har i nogen gode råd  :-\ :-\
Jeg er ved at opgive det fyr
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 28, 2015, 09:25
Informationerne er simpelthen for sparsomme til at vi kan komme med andet end vilde gæt.

Er styringen på stokercloud?

Dine subjektive oplevelser af varmen der kommer og går og fyret der stopper, kunne noget tyde på en fejl i cirkulationen (enten Luft, eller en pumpe der ikke kører som den skal).

Har du selv sat det op, eller er det købt monteret? I første tilfælde er men jo nødt til at sætte sig grundigt ind i hvordan det hele virker! i Sidste tilfælde, skal man også sætte sig ind i det, men hvis du vitterlig har en fejl, skulle det jo være muligt at få kyndig hjælp fra montøren.

Det er altså ikke problem frit med pille fyr - havde jeg vist besværet havde jeg aldring købt det :-,

Er der nogen her der måske ved noget om hvorfor der ikke er stabil varme , selv om cirkl.pumpe
Køre stabilt og 3 vejs ventil virker som den skal .


Varmen kommer og går lige som det varme vand ...??
Den er begynt at skrive temperatur opnået og så stopper det
Og laver derefter fejl optæning
Hvad gør at temperatur er opnået - det er jo koldt nu , så forbrug er jo jævnt

Michael fra nbe. Har justeret fyret så det køre som det skal. Teknisk

Har i nogen gode råd  :-\ :-\
Jeg er ved at opgive det fyr
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 09:36
Jeg har kun haft fyret i 2 år så der er meget at lære
Hvad skal du vide ?

Jeg har en Woody 10kw
Oppvarmer 160 km2
Har 10 styring og den er på nettet
Har ikke noget ekstra utstyr på fyret endnu
Har 3 vejs ventil og træk stabilisator


 



Pumpen er ny - kan der være for lidt vand på systemet den står på 2 bar
Har tjekket for luft i systemet

Hedder jepluf i storkercloud

Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 28, 2015, 09:49
Jeg kan ikke se, de fejl du skriver med at fyret stopper!

Men ja, opvarming af VVB, ser ikke særligt effektivt ud (det tager en time)! Temperaturen i VVB falder meget hurtigt og er meget langt tid om at varme op.
Hvor stor er VVB'en?
Medmindre den er meget lille burde temperaturen ikke falde så hurtigt! Medmindre føleren er monteret i bunden (det skal den ikke være) så kan billedet være helt rigtigt. Nemlig at man måler på bundvandet og dette er langt tid om at blive varmet op, da varmen bliver afsat i toppen. Hvilket også gør at fyret ikke laver ret meget den sidste ½ time det laver VVB. Og bruger man bare en lille smule vand bagefter, tager det yderligere en halv time inden der kommer varme på huset, da fyret så igen skifter til VVB, med lav ydelse.

Så ser det også ud til at i har urstyring på VVB. Det vinder i ikke meget ved, slet ikke på denne årstid, men komforten kan i tabe en del på.Om vinteren hvor fyret alligevel kører, får man ikke det tab at der står varmt vand i kedlen efter VVB opvarming, da kedlen i forvejen er varm og varmen bagefter bliver sendt i huset.

 
Jeg har kun haft fyret i 2 år så der er meget at lære
Hvad skal du vide ?

Jeg har en Woody 10kw
Oppvarmer 160 km2
Har 10 styring og den er på nettet
Har ikke noget ekstra utstyr på fyret endnu
 



Pumpen er ny - kan der være for lidt vand på systemet den står på 2 bar
Har tjekket for luft i systemet

Hedder jepluf i storkercloud
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 28, 2015, 09:59
Hvis føleren som jeg beskriver, sidder i bunden, bliver det helt galt juleaften, hvor man hele tiden bruger en lille smule varmt vand og gerne tænder ekstra op for varmen et par steder.
Så står fyret i 5 timer og kører 10% for at lave VVB og den sidste time forsøger det at varme huset op.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Jan.Larsen efter Nov 28, 2015, 10:04
Hej

Tilslutter mig Hjemmeteori... ;)

Har lige kikket på StokerCloud hvor man kan se et kraftigt drop i varmtvandstemp kl 8:41, og egentlig ser det ikke ud til at fyret tager sig nævneværdigt af alt det kolde returvand der bør komme tilbage til det, men bare fortsætter på 4kw.
Jeg kan se at fyret stadig ikke på nuværende tidspunkt har opnået VVB-holders setpunkt, altså har i heller ikke varme i huset lige nu.
Som Hjemmeteori skriver, enten en fejlplaceret VVB-føler eller en eller anden mangel på cirkulation når trevejsventilen står i position VVB.

Hilsen
Jan
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Jan.Larsen efter Nov 28, 2015, 10:10
Hej igen

Faktisk kunne det godt se ud som om jeres PI-regulering i VVB-drift ikke står helt rigtigt, så det hele tager for lang tid når fyret står i denne drift-form.

Hilsen
Jan
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 28, 2015, 10:12
Ja det har du ret i, fyret opretholder en kedel temp som skulle det lave VVB, men det står til at køre drift.
Så det forstår jeg ikke helt? Kedeltemperaturen dropper også kl. 10:02, som om det slog tilbage på drift! Måske noget VVB urstyring, der slår VVB fra?

Hej

Tilslutter mig Hjemmeteori... ;)

Har lige kikket på StokerCloud hvor man kan se et kraftigt drop i varmtvandstemp kl 8:41, og egentlig ser det ikke ud til at fyret tager sig nævneværdigt af alt det kolde returvand der bør komme tilbage til det, men bare fortsætter på 4kw.
Jeg kan se at fyret stadig ikke på nuværende tidspunkt har opnået VVB-holders setpunkt, altså har i heller ikke varme i huset lige nu.
Som Hjemmeteori skriver, enten en fejlplaceret VVB-føler eller en eller anden mangel på cirkulation når trevejsventilen står i position VVB.

Hilsen
Jan
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 28, 2015, 10:13
Det tror jeg ikke, kedel temperaturen er fin til VVB drift, så fyret regulere fint, der aftages bare ikke varme fra VVB.

Det er nærmere fyret der ikke kan følge med efter skift fra VVB, så får I for meget magt. Så hvis føler i VVB sider forkert og bliver flyttet, tror jeg fyret regulere fint, også i drift. Lige nu, er der lidt for lidt P i drift.

Joanna - Du skal ikke tænke på PI endnu, den tager vi først når evt. fejl er rettet. Det er feinsmeckeri og der er din drift ikke lige nu. Hvis det bliver aktuel, skal vi nok forsøge at forklare hvad det er.


Hej igen

Faktisk kunne det godt se ud som om jeres PI-regulering i VVB-drift ikke står helt rigtigt, så det hele tager for lang tid når fyret står i denne drift-form.

Hilsen
Jan
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 10:38
Okay jeg prøver at flytte føler længere  op - det er lidt svært at vurdere hvor den sidder helt nøjagtig

Jeg har aldring rørt ved indstillingerne i styresystemet det har mishael f klaret for mig

Det stoppere i aftes med besked om temperatur opnået
Og  fejl.op tæring - kan det ikke ses i oversigt ?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 28, 2015, 10:43
Omkring kl. 11 bliver billedet lidt mudret og jeg kan ikke helt forstå hvad der foregår.
Men det lader til at kedlen lukker ned på at være blevet for varm, da den grundet lang opvarmningstid ikke når at regulere ned i tide. Da den så lukker ned slår en feature til at varme VVB inden nedlukning ind. Men da VVB faktisk allerede er varm i toppen, aftager den næsten ingen varme. Derfor går der lang tid inden fyret tænder igen.

Det er i hvert fald min teori!

Har du fået kigget på VVB føler?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 28, 2015, 10:44
Hvis det er en Metro, tror jeg den er monteret i et rør i bunden. Røret går så næsten op til toppen og den skal bare så langt op den kan komme!

Okay jeg prøver at flytte føler længere  op - det er lidt svært at vurdere hvor den sidder helt nøjagtig

Jeg har aldring rørt ved indstillingerne i styresystemet det har mishael f klaret for mig

Det stoppere i aftes med besked om temperatur opnået
Og  fejl.op tæring - kan det ikke ses i oversigt ?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 10:49
Ja det er en metro vandvarmer på 110
Har lige rykket den højre op

Fyret er lige stoppet igen - skal den helt op i toppen ?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Jan.Larsen efter Nov 28, 2015, 10:49
Hej Sophus

Må rette mig selv, du har selvfølgelig ret... ;)
Kan godt se nu at det selvfølgelig ligger i varmeaftaget fra VVB, og den lange drift i VVB 1time og 21min giver jo så en masse koldt vand når trevejsventilen går retur til Hus-drift, og dermed som du skriver en for lille P i drift.
Og som du skriver vil dette jo ændre sig hvis man får løst det første problem med den lange VVB-drift....så helt klart der man skal tage kampen op lige nu.

Hilsen
Jan
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 28, 2015, 10:52
Jo, jeg kan godt se at det i aftes gør det samme, som det laver lige nu!

Men kan så også se at din differens under (hvornår fyret tænder igen) står til ca. 21 grader (kedel temp på 44) og dit pumpestop ligger på 50 grader.

Det betyder at huset ikke får varme og at fyret skal køle ned af sig selv før det starter op igen.

Så vi skal have VVB opvarmning til at virke og så skal der vist stilles lidt på pumpestop og differens under.

Okay jeg prøver at flytte føler længere  op - det er lidt svært at vurdere hvor den sidder helt nøjagtig

Jeg har aldring rørt ved indstillingerne i styresystemet det har mishael f klaret for mig

Det stoppere i aftes med besked om temperatur opnået
Og  fejl.op tæring - kan det ikke ses i oversigt ?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 28, 2015, 10:55
Hej Joanna

Ja, den skal helt op!

Og hvis du kan logge på stokercloud og rette et par ting!

Tryk på pumpe symbolet og ret "stop temperatur" til 45grader og tryk gem.
Så går du tilbage og trykker på kedel symbolet og retter "differens under" til 10 og trykker gem.

Så tror jeg dit fyr spiller.

Ja det er en metro vandvarmer på 110
Har lige rykket den højre op

Fyret er lige stoppet igen - skal den helt op i toppen ?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 10:58
Diff blev ændret i sidste unge til 5 under
Michael bad mig også flytte føler ned
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 11:01
Så er det rettet
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 28, 2015, 11:04
Så tror jeg noget at gået galt!,
men kan også være da du skrev du fik en fejloptænding i går. Jeg kunne kun se af loggen at fyret først startede op ved 44 grader. Diff under til 5 er faktisk bedre end 10 (jeg troede den var 21). Så ret den bare til det Michael har anbefalet!

Diff blev ændret i sidste unge til 5 under
Michael bad mig også flytte føler ned
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 11:07
Men føler skal stadig side i top ik?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 11:10
Har taget tidsstyring fra vvb
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 28, 2015, 11:14
Når du skriver at Michael har sagt at du skulle flytte føleren ned undrer jeg mig, det er ikke normalt! Har i manglet varmt vand, eller ved du hvorfor han ville have dette?

På denne årstid ville jeg hvis der mangler varmt vand hellere sænke "differens under" for VVB til noget lavere.

Jeg kører med:
Vinter: temp. 56, diff under 6 tillæg 13
Sommer: temp 57, Diff under 8, tillæg 5

Det gør at jeg oftere laver VVB, vinter. Men fyret kører alligevel, så det opdager jeg ikke.

Sommer har jeg færre opstarter men lidt mindre komfort. Jeg har så en meget stor tank, så jeg kan ikke sådan lige komme til at tømme den. Så her kunne du måske, vælge noget af det samme jeg har, men så flytte føleren lidt ned om sommeren, da fyret jo først skal starte op, før det laver varmt vand. Men da huset ikke skal have varme bagefter er du jo her ligeglad om det tager lidt længere tid, men på en lavere ydelse.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 28, 2015, 11:16
Med mindre Michael havde en god grund til det andet? - så vil jeg sige ja, helt op med den. (i hvert fald i vinterdrift, se forslag vedr. sommer i tidligere indlæg)

Din kedel tillæg sommer skal du dog måske stadig lade være lige høj, en 110l beholder kan jo godt tømmes. og så er det rart, hvis fyret bestiller noget.

Men føler skal stadig side i top ik?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 11:27
Det har været problemer med at der ikke var varmt vand om morgenen og det er længe om at blive varmt
Når jeg tænder  for vandret
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 28, 2015, 11:28
Kan du liste dine settings under VVB. Så kan vi lige kigge på det!

Det har været problemer med at der ikke var varmt vand om morgenen og det er længe om at blive varmt
Når jeg tænder  for vandret
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 11:30
Kan du ik logge på mit fyr
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 11:32
55 - 5 - 10- 10 100  10 15
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 28, 2015, 11:34
Du kan se at fyret denne gang kunne varme toppen (og lidt af midten, samt en lille smule af bunden) af tanken op på 10min. Så jeg vil tro at din VVB fremover vil tage maks 20 minutter, hvor fyret kører fuld skrald og så får du varme på huset igen.
Hvis du mangler Varmt vand skal du bare sænke diff under. til 5. Temperaturen kan også hæves til 56 eller 57 grader alt efter hvad du synes giver bedst komfort. Men dog helst ikke højere end det, det kan give kalkudfældning i tanken (men altså mindre en i går, for her tro jeg godt toppen kunne blive 65-70 grader).
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 28, 2015, 11:38
Det er OK, hvis du mangler varmt vand fra nu af, efter du har slået urstyringen fra, vil jeg mene løsningen er at hæve den første til 56 eller 57 grader.

 
55 - 5 - 10- 10 100  10 15
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 11:39
OK jeg afventer og ser - men jeg lader føler blive i toppen ik
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 28, 2015, 11:41
Tjek!  :)
OK jeg afventer og ser - men jeg lader føler blive i toppen ik
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 11:43
Super tusind tak for hjælp du er med i min aftenbønn ;-)))))
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 28, 2015, 11:46
Takker

Hvis du hæver VVB til 57, skal du nok sætte den næstsidste parameter "forbliv i VVB drift"  til 0.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 28, 2015, 11:48
Husk også at når du nu får varme, bruger du lidt flere piller! Komfort koster jo  O0
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 11:54
Ja det er jo det - den har brugt 6 tons  på 13 måneder
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 11:55
Havde olje før og det var dyrt
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 28, 2015, 11:55
Er det meget? jeg tænker på, hvad brugte i før og havde i samme temperatur?

Ja det er jo det - den har brugt 6 tons  på 13 måneder
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 11:58
Det er det det har brugt hele tiden og jeg ved ik om det er meget køre kun på 3 vinter
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 11:59
Men jeg fik en giga strøm regning på mange el optæninger 10.000 i ekstra regning det ingen det kjørte som det skulle -
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 12:09
Hov  kørte
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: MHES efter Nov 28, 2015, 12:10
Arh, det er nok noget andet der har brugt al den strøm  ;)
Hvis el-tænderen skulle have brug det ville den skulle være tændt 24 timer i døgnet i 1,5 år  ;)

En el-optænding koster ca. 20 øre, så der skulle altså være tale om 50.000 el-tændinger eller 137 el-tændinger om dagen  ;D

...men måske er der tændt for el-patronen i VVB'en mens pumpen til fyret kører og så kommer den til at varme huset op og det koster kassen.

Hilsen
Michael

Men jeg fik en giga strøm regning på mange el optæninger 10.000 i ekstra regning det ingen det kjørte som det skulle -
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 28, 2015, 12:12
Det er vist mere end eltændinger. Jeg tænker enten har der været strøm på VVB, så den har lavet lidt. Eller også har i haft en software fejl (der var en version der ikke slukkede varmelegmet i bestemte situationer!)

Det tænker jeg fordi en elregning på 10000 ekstra er ca. 4000kWh, hvilket svarer til at eltænderen er konstant tændt i 606 dage. Og det er altså svært at nå på et år.

MHES var hurtigst!!!!
 
Men jeg fik en giga strøm regning på mange el optæninger 10.000 i ekstra regning det ingen det kjørte som det skulle -
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 14:51
Har aldring haft strøm på vandvarmer den køre kun på fyret
Har haft dong ude  flere gange - og diskutere med dem i øjeblikket ;-((((
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: thode efter Nov 28, 2015, 20:02
Hvis jeg lige må deltage i jeres tråd?

Hvorfor skal føleren sidder i toppen af VVB? Hvis varmen søger opad og føleren sidder deroppe, vil VVB så ikke opnå ønskede temperatur, på et tidspunkt hvor den stadig kan være kold i bunden?

Det er sikkert rigtigt nok, men jeg kender ikke lige til "varmtvandsteori"
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 20:47
Det har heller  ikke Hjulpet jeg havde ikke varmt vand ved mad tid

Jeg forstår ikke hvad der kan være galt
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 20:58
Hvor vigtigt er temp. På fremløb jeg kan se det er forskelligt på de forskellige fyr
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Nov 28, 2015, 21:17
Som Thode er inde på, så sidder min eller mine føler for der er nemlig to (grundet en elpatron) i den nederste 1/4-del af VVB men den er så kun på 80 liter. Jeg kunne såmænd godt havde følerene helt nede i bunden, men så synes jeg det tager lidt for langt tid at lave varmt brugsvand.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 21:24
Okay - min vandvarmer er også til begge dele har den så også 2 følere og hvordan ved jeg hvad der er til hvad ?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Nov 28, 2015, 21:29
Jeg tipper på der er en sort ledning der fører hen til styringen på fyret - den ledning er ikke til elpatronen. ;)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 21:44
Okay så har jeg rykket den rigtige op i btoppen ;-))
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Nov 28, 2015, 21:52
Der er vist noget helt galt her. For hvis røret som føleren sidder i når helt op i toppen af VVB og føleren er skubbet helt op, så når fyret jo knap nok at lave ret meget mere end nogle ganske få liter varmt vand før fyret enten lukker ned eller åbner 3-vejsventilen (en gul box) under VVB og sender varmt vand ud i boligen.

PS.
Røret med varmt kedelvand via boxen (3-vejsventilen, evt. 2-vejsventil) hvor er det rør ført ind i VVB foroven eller forneden, visa versa afgangsrøret (returen) med afkølet kedelvand?   
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 22:11
3 vejrs ventil sidder i bunden af fyr på rør der er varmt tror det leder varmt vand ind i huset tænker jeg
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 22:13
Forneden
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 28, 2015, 22:16
der sidder i alt 4 rør i bunden af vandvarmer alle 4 er brand varme skal de være det ?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Nov 28, 2015, 22:34
Ok på den måde.. 2 af rør-studserne er til varm og koldt brugsvand, de andre 2 er til varm og afkølet kedelvand.
Jeg vil tippe på de enten er mærket som 2 røde og 2 blå (evt. 2 + og 2 - ) Du skal forsøge at følge det varme rør fra 3-vejventilen der går direkte i bunden af VVB - den skulle gerne ende ved enten den ene rød mærket rørstuds eller den ene af de 2 rørstudser der evt. er mærket med et +

PS.
Det ene af rørene skulle nu gerne være iskoldt (max. 7-8 grader).   
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Nov 28, 2015, 22:49
Redigeret

Nå jeg ser så at ind- og udgangs rør er mærket med ABCD ifølge denne beskrivelse. http://www.billigvvs.dk/ProductFiles/combibeholdere%2B60-160_08012-1440076228.pdf
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Nov 29, 2015, 06:51
Har sakset monteringsvejledning til vvb priortering
1. Monter 3 vejs ventillen på fremløb fra kedlen.
2. AB flow ind i ventil.
3. B til hus / radiator / gulvarme.
4. A til VVB.
5. Temperatur sensor monteres i VVB.                                                                             
Monteres den højt ( 1 ) giver det mindre varmt vand,  men færre  starter.                                                                                                           
 Monteres den lavt ( 2 ) er der mere varmt vand , men der startes hurtigere op ved tapning , det giver flere starter / dag.
6. Aktiver udgang der er valgt i styringen. 
7. Vælg en ønsket temperatur i VVB i styringen.

Temperatur indstillinger under vvb menu, har jeg ikke nogen mening om.


http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20drift%20og%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 29, 2015, 08:29
Grunden til at føleren skal sidde i toppene for at fyret skal lave noget når det laver VVB.

Fyret bestiller noget fordi det kolde brugsvand lukkes ind i bunden og derfor er VVB varm i toppen og kold i bunden. Når så der laves VVB starter vandet fra fyret (kedelvandet) med at løbe ind i spiralen i toppen og varme denne først. Derefter løber spiralen nedad i tanken og varmer det kolde vand med det kedelvand som nu er kølet lidt af toppen. Heraf får man den bedste afkøling af kedelvandet og det bedste aftag/udnyttelse af fyr kapaciteten fra fyret. (det virker ligesom en varmeveksler)
Jeg tænker også som i skriver om noget er monteret forkert. For man kan se på kurverne at fyret laver en masse lige i starten (skal det jo osse kedeltemperaturen skal jo hæves 5 grader) men så aftager det rigtig hurtigt til 10%. Jeg vil mene at fyret med føleren monteret i toppen ikke bør komme under 5kW.
Denne metode vil jeg mene er det mest optimale med 3 vejs ventil/VVB prioritering.
Og ja, med føleren i toppen får man ikke 110L 55grader varmt vand, men nok kun 2/3 da toppen er varm, men bunden måske kun er 25, jævnt stigende mod toppen. Men man skal huske at med den korrekte lagdeling, skal fyret jo ikke varme vandet op fra 8 grader når man bruger det, men fra 49, da fyret skifter når man kommer til det lag der er 49 grader og så hurtigt varmer på dette, men samtidigt på det vand nedenfor som er koldere.

Med 2 vejs ventil, kan man med fordel montere føleren i bunden/længere ned. Det kan man gøre, da man så kan undlade at hæve kedeltemperaturen når man laver VVB og gør man det tager opvarmningen længere, men man har også en større VVB mængde til rådighed (da hele tanken er varm) og varme på huset samtidigt. Det er bare ikke så hensigtsmæssigt om sommeren, da man så sender varme til huset når der laves VVB.

Problemet med at montere føleren i bunden som Joanna havde før er at når man hæver kedeltempraturen under VVB drift og måler på bunden, bliver:
1. toppen af VVB noget varmere end de 55grader.
2. Opvarmningen tager alt for lang tid (fyret laver for lidt) og starter ofte (faktisk skal der kun tappes få liter vand før fyret går i VVB drift)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 29, 2015, 08:42
Hej Joanna

Og nu den korte. Prøv at flytte føleren, som du i går flyttede helt op, 10 cm ned og afvent om det hjælper på din varmt vand situation og lad os se hvad det gør ved fyr driften.

Og grunden til at jeg tror, der måske er noget galt vedr. montering og som scotten er inde på, er at du feks her til morgen, fra kl. 8:20 til 8:27 sænker VVB temperaturen fra 52 til 31 grader. Det vil jeg sige med den størrelse tank kun bør ske, hvis aftag giver omrøring, ved karbad eller bilvask i varmt vand. og hvis det er de 2 sidste, er din tank bare for lille til dit forbrug.

Så hvis du ved hvad der brugte VVB kl. 8:20 kan vi komme med et gæt.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Nov 29, 2015, 08:57
Jeg tror ikke at der er noget, der umiddelbart er monteret forkert, det kan jo godt varme vandet op.
hælder mere til at stille tillæg setpunkt vvb til 20 grader og efterløb til 10 minutter, så havde jeg alligevel en mening om det :-)
Når kedeltemp er 65 grader ved vvb drift skal det vel tage lidt tid at varme vvb op til 55 grader.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 29, 2015, 09:01
Din tank dykker simpelthen ofte meget i temperatur.

Så en teori og en test.
Teori: Har i varmtvands cirkulation med en Grundfoss pumpe på autoadapdt eller temperatur føler?

Test:
Når VVB er helt varm, tapper du 10L (spandfuld) for fuld skrald fra den varme hane (lad vandet blive varmt før du fylder i spanden). Mål temperaturen i spanden og se Hvor meget temperaturen falder i VVB.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 29, 2015, 09:09
Fyret bestiller som sådan rigeligt( så derfor hjælper det ikke at hæve tillæg (som vist er 15, så kedlen bliver 70grader), så det er de pludselige fald der er underlige.
Efterløbet varmer bare tanken ekstra og fjerne varmen far huset i 10 minutter, så kunne man bare hæve setpkt i VVB i stedet og så selv styre at den starter tidligere.

Forklaret: Hos Joanna kører hun med 55grader(nu hævet il 57) i VVB og efterløb på 5min. Det giver 55grader plus 2 grader for efterløbet, så 57 grader i alt. Med en difference på 5 i VVB starter fyret på VVB igen ved 50.
Hvis man i stedet fjernede efterløbet (som kun er nødvendig, hvis kedlen risikere at stoppe på temperatur, hvilket den ikke gør her) og ændrede VVB til 57 får man samme temperatur i VVB, men den starter igen ved 52 grader, altså 2 grader tidligere.

 
Jeg tror ikke at der er noget, der umiddelbart er monteret forkert, det kan jo godt varme vandet op.
hælder mere til at stille tillæg setpunkt vvb til 20 grader og efterløb til 10 minutter, så havde jeg alligevel en mening om det :-)
Når kedeltemp er 65 grader ved vvb drift skal det vel tage lidt tid at varme vvb op til 55 grader.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 29, 2015, 09:12
Testen som jeg foreslår ovenfor er fordi jeg har en mistanke om at det kolde brugsvand lukkes ind i toppen af tanken og det varme tappes i bunden.
Og så vil spandfulden være lige kold nok og det vil skabe omrøring, der sænker temperaturen jævnt i tanken.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Nov 29, 2015, 09:26
Jeg napper en kop kaffe :)
Så kan jeg altid kigge på Joannas kurver indimellem  ;D

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: kivi efter Nov 29, 2015, 10:02
Jeg napper en kop kaffe :)
Så kan jeg altid kigge på Joannas kurver indimellem  ;D

Hilsen Anders

Hov hov, hvad er det for lummer tale 8)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 29, 2015, 19:57
Uha - jeg har flyttede føler lidt ned igår - kan i se om det har ændret noget - jeg tog bad i morgen s ved 9 tiden  det tager ca 3 min inden vandet kommer varmt ud af hanen - men jeg kan se pilleforbrug er steget den del ;-:
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 29, 2015, 20:03
Jeg begynder at blive nervøs for ikke at forstå det hele - der har været problemer med det varme vand
Lige fra dag 1 det blev i stalleret - spørgsmålet er om der kan være noget galt i rør installation
Pumpe er Grundfoss den er 3 år gammel
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: thode efter Nov 29, 2015, 20:07
Og ja, med føleren i toppen får man ikke 110L 55grader varmt vand, men nok kun 2/3 da toppen er varm, men bunden måske kun er 25, jævnt stigende mod toppen. Men man skal huske at med den korrekte lagdeling, skal fyret jo ikke varme vandet op fra 8 grader når man bruger det, men fra 49, da fyret skifter når man kommer til det lag der er 49 grader og så hurtigt varmer på dette, men samtidigt på det vand nedenfor som er koldere.

2 spørgsmål:

Hvis man nu har denne lagdeling med 25 grader i bunden, risikerer man ikke legionella bakterier, hvis man nu tager et langt bad og kommer ned i de lag lige under 40 grader, som kan have været 40 grader i lang tid.

Hvis man har føleren i bunden og varmer op til 55 grader, hvor langt op kan man så risikere at toppen kommer op på?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 29, 2015, 20:11
Pumpen køre ikke på auto -
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 29, 2015, 20:18
Hvordan i himlens navn kan man blive en GURU når man ikke ander en pind om det her :-))))))(((


Hvordan med de IP indstillinger var der noget galt med dem .
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Nov 29, 2015, 20:27
thode
Vandet i VVB kan vel aldrig blive varmere end kedeltemp.

Joanna
Hvad står kedeltemp. på?
Hvad står VVB temp. på?
Hvad står VVB temp. diff. under på?
Køre du med tidsstyring på opvarmning af VVB eller på vinterdrift. ?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 29, 2015, 20:30
Kedel 65
Vvb 55

Diff 5

Nej ingen tidsstyring
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 29, 2015, 20:32
Kan du ikke se fyret i storkercloud ?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Nov 29, 2015, 20:39
Nej det kan jeg umiddelbart ikke.

3 min er relativt lang tid inden der kommer varmt vand, jeg tænker der må havde været nogle fysiske barriere der har gjort at man har installeret VVB så langt væk fra forbrugshanen.   
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 29, 2015, 20:43
Fyrrum ligger for enden af huset - huset er bygget ud af 3 omgange - jeg har købt det sådan
Så jeg har ikke haft indflydelse på rør , men noget af det ligner noget stormP - rør er kørt hend over loftet og ned i kælder så det går noget rundt
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Nov 29, 2015, 21:03
Skal det forstås sådan at VVB også er i fyrrummet?  :)

Hvis jeg skal kunne se dit fyr i stokercloud skal der vist være et direkte link.

Er det muligt at lægge nogle billeder ind af rørføringen til VVB
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 29, 2015, 21:22
Jeg sidder med iPad jeg ved ik hvordan man lægger billeder ind her på siden - jeg evt sende billede på mail
Men er nød til at tage billede i dagslys så du bedre kan se det - ventil sidder ikke fast har tjekket det
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Paw efter Nov 29, 2015, 21:23
hej gutter, tror da bare vvb skal luftes ud  :)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 29, 2015, 21:31
Ja det har jeg tænkt på - kan der være for lidt vand på systemet
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Nov 29, 2015, 21:41
Go´ ide Paw det var bestemt værd at prøve.

Jeg tænker 55 grader i en VVB er det ikke lige til den lave side - selv køre jeg pt. med 60 grader men jeg har så godt nok kun 80 liter at gøre godt med. Jeg har tidligere endda kørt med 65-70 grader, men det er så en anden historie.

Hvis Joanna nu trækker temp. føleren helt ned i bunden af VVB så har (burde) hun da trods alt havde 110 liter varmt vand i morgen tidlig, hvis altså fyret køre natten over. 
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: sviskum efter Nov 29, 2015, 21:52
ved du hvad din retur ligger på ? kan ikke se det da din føler ikke er monteret
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 29, 2015, 21:54
Kan det passe det ligger på 55 - hvordan lægger man billeder ind her når man kun har ipad
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: sviskum efter Nov 29, 2015, 22:01
din vvb er nu 51 og ønsket temp er 56  og din retur er 55  ???
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 29, 2015, 22:03
Jeg er usikker på retur grader
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Nov 29, 2015, 22:04
Argh.. sviskum, mon ikke det er trykket fra vandværket der flytter varmt brugsvand rundt og ud i hanerne.  :D
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 29, 2015, 22:13
Har i læst hele tråden? i starter altså lidt forfra.

Problemet startede med at der manglede varme i huset - det er løst med at flytte føleren, så skal vi ikke lade vær med at flytte den derhen hvor problemet startede?

Jo der kan godt være noget galt med rørføringen på VVB. Og det er det jeg lufter en mistanke om tidligere.

Joanna - når jeg spør til pumpen, snakker jeg i denne omgang ikke om den på fyret, men om du har en pumpe på det varme brugsvand. Det kræver så at man har både fremløb og retur til VVB'en (så skal der løbe 5 rør ind i denne, hvis det er lavet forkert kan man igen nøjes med 4)
UPDATE: det skal vist kunne gøres med 4 og et cirkulationssæt monteret i beholderen
Den kan sidde på fremløbet fra VVB og i modsat ende af huset (altså længst væk fra VVB) og på returen. Det er den jeg spør om du har og om den kører auto adapt (så sidder den ved VVB) eller om den er tempratur styret, så sidder den i modsat ende af huset, eller på returen ved VVB.

Hvis ikke der er cirkulation på det varme brugsvand, ligner det at det VVB fyldes i toppen og tappes i bunden. Som jeg tidligere har skrevet skal der være en lagdeling i VVB (altså koldest i bunden og varm i toppen) Da varmt vand vejer mindst ligger det øverst i tanken. Hvis så man tapper i bunden, får man det koldeste vand først, men samtidigt fyldes der koldt vand ind i toppen, som nu ødelægger lagdelingen og blander hele tanken til lunken. Mistanken kommer af at du har en masse hurtige udsving på din VVB.

Til eksempel kan jeg tage bad når VVB lige er varmet uden at tanken falder andet end 1-2 grader (og ja min tank er på 300L, så udsvingene er meget mindre end på din) men prøv at tappe de 10L jeg skrev om tidligere og se hvad det gør ved din temperatur (det svarer til 2-3 minutters bad med en mellem sparebruser). Mit bud er at din tank, falder 5-8 grader og det skal det i min optik ikke. Den skal falde stille og roligt imens der fyldes koldt på i bunden og det varme langsomt stiger op i tanken.

Du kan også som tidligere beskrevet kigge på tilslutningen. der skal være mindst 4 rør:
Kedelvand fremløb - som skrevet tidligere har denne vist en rød krans
Kedelvand retur - Som skrevet tidligere har denne vist en blå krans
Tilgang koldtvand - ved ikke om denne er mærket på tanken
Afgang varmt vand -  -----

Du kan følge kedelvandet, du 2 andre skal du kunne mærke, den ene skal være kold den anden varm.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Nov 29, 2015, 22:14
Ja det gjorde jeg vist  ^-^  Og dog hvad har cirkulationspumpen med aftapnings tiden på 3 min. inden der kommer varmt vand ud af hanen at gøre, det forstår jeg altså ikke.  :)

Hvordan eller hvor kan I se Joannes fyr på stokercloud ? for jeg kan ikke finde det.
(red) så fandt jeg Joannas fyr.  :)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scottedor efter Nov 29, 2015, 22:17
hvis joanna ikke var forvirret så må hun da være det nu
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Paw efter Nov 29, 2015, 22:26
hvis joanna ikke var forvirret så må hun da være det nu

 ;D ;D ;D ;D
få den nu lige luftet ud :)
http://www.dvcenter.dk/media/uploads/6-manual.pdf
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 29, 2015, 22:28
Nu har jeg læst på brugsforvirringen og kigget billder.

Normalt Bruges de 4 forbindelser i bunden.

Fremme til venstre er kedelvand fremløb - skal være meget varm når fyret køre VVB drift
Bag til venstre, mærket rød er varmt brugsvand fremløb - Skal være varm 50-55gradre når der tappes varmt vand i huset
Bag Højre, mærke blå er koldvand tilgang - skal være kold, især når der tappes varmt vand
Fremme højre er retur kedelvand - skal være varm når fyret kører VVB, men dog 10-15 grader koldere end fremløbet.

Hvis disse er monteret forkert (byttet rundt) kan det give et hav af forskellige problemer, men de giver alle en dårlig lagdeling, koldere varmt vand i hanerne, mindre varmtvands kapacitet. 
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 29, 2015, 22:33
Det kan da ikke skade, men fyret producere fint VVB når der tappes meget, dvs. høj ydelse og det kan det ikke, hvis ikke da afsættes i tanken. Derfor er det altså ikke det mistanken først falder på, men derimod store temperatur fald på kort tid (og de er altså ikke opvarmnings spiralens skyld og det er den jeg formoder du vil lufte ud)

hvis joanna ikke var forvirret så må hun da være det nu

 ;D ;D ;D ;D
få den nu lige luftet ud :)
http://www.dvcenter.dk/media/uploads/6-manual.pdf
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 29, 2015, 22:41
VVB er sat til 56 og ikke 51, så det forstår jeg ikke du siger

Problemet er ikke opvarmningen af VVB, det kører faktisk fint - det er afkølingen, der skulle det ikke være nødvendigt at pille ved fyret. Med mindre i er sikker på at det er lavet korrekt, for ja, så er der kun tuning tilbage, men jeg tror bare der er en fejl og det vil være dumt at forsøge at tune sig ud af en fejlinstallation, for helt godt bliver det aldrig.

Fyret kører 71grader på VVB, og den vil du hæve til 70grader, det forstår jeg ikke?

Så enten snakker vi helt forbi hinanden, eller også har Joanna igen problemer med varme i huset?

Og ja, der skal nok stilles lidt PI med noget mere P, men det kan sagtens vente til VVB funktionen virker, da som jeg skrev tidligere er feinsmeckeri, når der enten ikke er varme på eller badene er kolde.

har ikke noget med at starte forfra, har skam fulgt lidt med på sidelinien. 

men du må da meget undskylde vi andre gør et forsøg på at hjælpe til. var ikke for at støde nogen.

men jeg ville hæve den til 60 vvb. 51 er til den lave side

og så hæve fyret til 70 for at hive de sidste 7-8 % ud af dem

og så få kigget lidt på cirkulations pumpen , den må sidde et sted. for er tydeligt varmen ikke bliver cirkuleret ordenligt siden der går 3 min før der er varmt vand i hanen ., den ligger stabil på 51 lige nu, selv om den fare rundt i ydelse på fyret, og kedelen svinger imellem 65-60 grader . uden at varme de sidste 5 grader op på vvb.

og så få den luftet som du selv skriver.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 29, 2015, 22:43
Ja, fyret går i VVB drift, når diff på 5 nås og det gjorde den på 51 grader da VVB setpkt er 56.

der steg vvb da
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: sviskum efter Nov 29, 2015, 22:49
tror vi snakker forbi hinanden


tror det er mig der ikke forstår hvad problemet er da der er 10000 der har svaret i øst og vest inkl mig selv.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Nov 29, 2015, 23:10
I starten af min pillefyrs karriere havde jeg det problem at når fyret havde fået opvarmet VVB så regulerede fyret meget langt ned fordi kedeltemp. blev for høj. Det tog derfor temmelig lang tid før der igen var tilpas varme på radiatorene. (red) Eller for den sags skyld også VVB´en hvis der skulle bruges meget varmt vand til et karbad, f.eks. to beholder fulde relativt kort tid efter hinanden.
Den flinke Allan fra Hedestokker foreslog at jeg satte VVB max. effekten til 90% mod normalt 100%. Det afhjalp problemet, ind til jeg fik styr på PI-reguleringerne.  :)   
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 29, 2015, 23:42
Problemet er stadig manglende varmt vand og ikke hvordan fyret regulere. Den tager vi når det varme vand virker.

I starten af min pillefyrs karriere havde jeg det problem at når fyret havde fået opvarmet VVB så regulerede fyret meget langt ned fordi kedeltemp. blev for høj. Det tog derfor temmelig lang tid før der igen var tilpas varme på radiatorene.
Den flinke Allan fra Hedestokker foreslog at jeg satte VVB max. effekten til 90% mod normalt 100%. Det afhjalp problemet, ind til jeg fik styr på PI-reguleringerne.  :)   
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 30, 2015, 07:00
Go morgen - her til morgen kl 8 var vandet ikke særligt varmt vil tro 37 g
Jeg ville ønske jeg kunne sende billede af hele rør system - for har på fornemmelsen det er samlet forkert - problemet er stadig at der ikke er jævnt varmt vand - varme på radiatorer har været bedre her de sidste 2 dage - hvordan sætter jeg føler på retur vand - jeg har 2 pumper de end sidder bag fyret - den sidder på rør tæt ved vandvarmer - den skulle få vand hurtigere ind i huset
Men en VVS fyr sagde til mig den var monteret på det forkerte rør så  han har slukket den .
Jeg ved så ik lige om det var det  varme eller kolde vand  der skulle komme hurtigere ind ;-//

Kan jeg smide et billede her ind på siden ?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scottedor efter Nov 30, 2015, 08:09
Hvordan i himlens navn kan man blive en GURU når man ikke ander en pind om det her :-))))))(((


Hvordan med de IP indstillinger var der noget galt med dem .
det bliver man vist efter et antal indlæg
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Nov 30, 2015, 09:36
Jeg har lidt svært ved at gennemskue nøjagtig på hvilke rør de 2 cirkulationspumper sidder på.
Jeg har aldrig hørt om at der ligefrem skal være nødvendigt med hjælpepumpe på brugsvand (med mindre postevandet da kommer fra egen brønd).
Eller er det sådan at begge cirkulationspumper sidder på den samme streng (rør) fra kedlen? 
Kunne det tænkes at pumpe kapaciteten simpelthen er for lille/svag (gl. pumpe eller forkert indstillet) ?

PS.
Det må kunne Googles hvordan man lægger billeder ind på siden her.. Ser da at andre fra tid til anden smider fotos ind af deres fyringsanlæg. Måske de kunne komme med et fif eller to.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 30, 2015, 10:31
Hej Joanna

Den pumpe ved VVB er til varmtvandscirkulation og den er sikkert monteret fordi du har meget langt til det sidste tappested. Så cirkulerer man vandet for at have varmt vand med det samme.

Nu ved jeg ikke hvad der er forkert, men der er forskellige muligheder, men jeg vi sige du skal få det lavet korrekt. Den hurtige er at tænde pumpen igen, så vil hele din cirkulation blive varm og måske den også smadre din lagdeling, men så varmer fyret bare hele tanken op og så har du stadig varmt vand. Fyret vil så lave VVB lidt oftere, men det må du leve med indtil du får det lavet.

Jeg har også VVB cirkulation, da jeg har omkring 27 meter til det sidste tappested og da fremløbet de første 15 meter er 1tomme rør.  Jeg har monteret ur, så det kører morgen/formiddag og sent eftermiddag aften, samt morgen til aften i weekenden, men når cirkulation ikke kører, har jeg først varmt vand efter ca 10min.

Så få det lavet korrekt, hvilket betyder:
At der skal være kit til VVB cirkulation (sørger for at det er den øverste 1/3 af VVB tanken der cirkuleres fra)
At pumpen helst skal sidde på returen(men er ikke så vigtigt, virker også på fremløbet)
Monter ur på pumpen det sparer meget på pillerne (når du skriver det løber over loftet)
Monter kontraventil på returen, så det kun er fremløbet der skal fyldes hvis du skal bruge varmt vand når pumpen ikke kører.

Så lige nu og her, skal du bare tænde pumpen, så vil jeg tro du får varmt vand, og så få et tilbud på at få det lavet korrekt.

Go morgen - her til morgen kl 8 var vandet ikke særligt varmt vil tro 37 g
Jeg ville ønske jeg kunne sende billede af hele rør system - for har på fornemmelsen det er samlet forkert - problemet er stadig at der ikke er jævnt varmt vand - varme på radiatorer har været bedre her de sidste 2 dage - hvordan sætter jeg føler på retur vand - jeg har 2 pumper de end sidder bag fyret - den sidder på rør tæt ved vandvarmer - den skulle få vand hurtigere ind i huset
Men en VVS fyr sagde til mig den var monteret på det forkerte rør så  han har slukket den .
Jeg ved så ik lige om det var det  varme eller kolde vand  der skulle komme hurtigere ind ;-//

Kan jeg smide et billede her ind på siden ?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 30, 2015, 10:42
Og jeg tror det der er galt er at det bare er monteret direkte på koldtvands tilgangen og uden kontraventil. Så nå du tapper vand nu hvor pumpen ikke kører, får du iblandet koldt vand fra returen, eller også får du blandet bundvand fra tanken sammen med toppen, da vandet uden pumpe, lige gerne vil løbe i din retur streng som i dit fremløb. Hvis så bare der var en kontraventil, men som det er i dag, skal du både have fyldt dit fremløbsrør og dit retur rør.

Hvis det viser sig et være meget dyrt at tænde VVB cirkulationspumpen og du ikke lige har mulighed for at få det lavet, kan det også være en mulighed at finde "returen" på cirkulationen. Hvis der sidder en hane på denne, vil du ved at lukke den, sætte den ud af kraft og skal så bare vente længe på vandet, men da der ikke iblandes koldt bør du få det 55grader varme vand frem.
Det er kun en mulighed, det kan også være monteret så galt at det heller ikke vil virke. (feks, hvis der er byttet rundt på koldtvandstilgang og varmt vandsafgang).

Hvis der er det, vil jeg så også sige at det er hjemmebyg, da en VVS aldrig "burde" kunne lave den fejl. Og så burde du kunne klage til sælger, da det er ulovligt selv at pille ved brugsvand (medmindre han var  VVS'er) Er det en VVS'er der har lavet det, bør det rettes uden beregning.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 30, 2015, 11:26
Kunne jeg ikke sende et billede til dig så du kunne se systemet - jeg har 1år siden betalt 5000 for at få det gået igennem og fik at vide alt var normalt - det er frustrerende nu suk
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 30, 2015, 11:46
Det kan da ikke være rigtigt at du får at vide at det er lavet forkert og derfor slukkes pumpen, men det er "normalt".
Det lyder som et ikke specielt godt råd, men dyrt nok.

I min optik er det enten rigtigt eller forkert!

Kunne jeg ikke sende et billede til dig så du kunne se systemet - jeg har 1år siden betalt 5000 for at få det gået igennem og fik at vide alt var normalt - det er frustrerende nu suk
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 30, 2015, 11:49
Hvis du laver et svar og trykker på den øverste "Add image to post" skulle det være nemt at sætte billeder ind her. Så kan andre have en mening og eller lære af dine problemer. Hvis du bare sender til mig, mister vi videndelingen.

Hvis du ikke kan få det til at virke, så må du skrive det, så kan jeg sende dig en PB med mail, så skal jeg nok ligge dem ind.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Nov 30, 2015, 12:09
Hmm.. når brugsvandet ikke er cirkuleret (blandet op med koldt bundvand) må det første vand der kommer ud af tappestedet (hanen/bruseren) da starte med at være varmt (i følge lagdelingen). Såfremt rørtilslutning tilgang (koldt) og udgang (varmt) altså er korrekt monteret.  :)

Men hvis det er en absolut nødvendighed med cirkulation af brugsvandet i VVB (så det ikke er lagdelt), kan man vel blot bytte om på tilgang og udgang i varmtvandsspiralen, sådan at vandet bliver opvarmet fra neden af i VVB.

PS. Indrømmet, jeg kan altså ikke se nogen fidus med at cirkulere (blande) varmt og koldt vand i VVB mere end højest nødvendigt. Det skulle da kun lige være for at bekæmpe legionær syge.  :)

   
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scottedor efter Nov 30, 2015, 15:33
jeg tror ikke at i løser dit problem med skriverier der skal en ud og gennemgå anlægget fra A-Z  hvis du skriver hvor du er fra kunne det jo være at der var en i nærheden der kunne kigge på det .mvh. erik
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 30, 2015, 15:41
Jeg kan ikke tage billede før i morgen - der er ikke nok tys derude og jeg har ikke pære der er stærk nok - men kan beskrive hvor pumperne sidder og tage billede af dem evt

Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: kivi efter Nov 30, 2015, 15:51
Hvis vores cirkulationspumpe til varmt brugsvand ikke kører, så tager det længere tid at få varmt vand frem end selve badet tager i tid!
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 30, 2015, 16:00
Hej Frank

Nu ved jeg jo ikke hvad du svarer på, men derfor kan jeg jo godt forsøge at beskrive det en gang, til for tror nemlig ikke du har læst eller forstået mine anlæg.
Men når nu der er en VVS der har sagt at det ikke er korrekt monteret kan næsten alt jo være tilfældet.

Hmm.. når brugsvandet ikke er cirkuleret (blandet op med koldt bundvand) må det første vand der kommer ud af tappestedet (hanen/bruseren) da starte med at være varmt (i følge lagdelingen).
Nej overhoved ikke, hvis der er monteret cirkulation og denne er monteret forkert eller uden nødvendigt kit kan det sagtens give lunket vand og jeg har tidligere skrevet hvorfor. Grunden er at vandet løber til hanen fra både varmt fremløb og kold retur, heraf bliver det lunkent!
Såfremt rørtilslutning tilgang (koldt) og udgang (varmt) altså er korrekt monteret.  :)
Ja, hvis det er!  vi ved jo kun at VVS'eren har sagt at cirkulationen er forkert monteret. Og jeg har tidligere skrevet at der kan være byttet rundt på tilgang og fremløb, da vi har nogle maget hurtige temperatur fald, hvilket vil ske, hvis der tilføres kold vand i toppen, som ødelægger lagdelingen.

Men hvis det er en absolut nødvendighed med cirkulation af brugsvandet i VVB (så det ikke er lagdelt), kan man vel blot bytte om på tilgang og udgang i varmtvandsspiralen, sådan at vandet bliver opvarmet fra neden af i VVB.
Nej det skal man ikke gøre, da man så bare har flere ting der skal rettes når det skal laves rigtigt og det at tænde pumpen sikkert kan få det til at virke til husbehov.


PS. Indrømmet, jeg kan altså ikke se nogen fidus med at cirkulere (blande) varmt og koldt vand i VVB mere end højest nødvendigt. Det skulle da kun lige være for at bekæmpe legionær syge.  :)

   
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 30, 2015, 16:02
Joanna - Kan du ikke tænde den pumpe ved VVB og se om du så får varmt vand.
Hvis det virker har du en løsning indtil du kan/vil have det lavet det korrekt. Så kan du også se hvad det koster af piller. Hvis ikke det er forfærdelig dyrt, behøves du jo ikke gøre noget straks.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Nov 30, 2015, 16:32
Hej Sofus

Jeg svare sådan set ikke på noget, min seneste kommentar bør nok mere opfattes som spørgsmål (glemte vist et par ?) også for selv at lære af andres erfaringer  :) Sommetider kan de rigtige (også dumme) spørgsmål, anskue et problem på en ny måde og er man heldig måske være vejen til en løsning.

Så stadigvæk, hvad er fidusen ved at cirkulere det varme øverste brugsvand med køligere vand længere nede fra tanken af. ? Går det hurtigere med at lave en given mængde varmt vand eller bliver mængden af det varme vand øget i tanken ? Altså med det rigtige kit..

Og lige et tillægsspørgsmål: Kan en "defekt" 3-vejsventil ved en fejl mon tænkes at kunne tømme VVB for varmt vand ?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 30, 2015, 16:43
(http://s8.postimg.org/4lq4r1hdd/image.jpg) (http://postimg.org/image/4lq4r1hdd/)

(http://s8.postimg.org/ay5a0vkfl/image.jpg) (http://postimg.org/image/ay5a0vkfl/)

(http://s8.postimg.org/46euy0vg1/image.jpg) (http://postimg.org/image/46euy0vg1/)
Det ser vildt rodet ud
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 30, 2015, 16:45
Pumpen sidder på rør med blå udgang og røret er mega varmt
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 30, 2015, 16:48

(http://s11.postimg.org/bb0j45xwv/image.jpg) (http://postimg.org/image/bb0j45xwv/)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 30, 2015, 16:52
Som skrevet tidligere bør den jo være lagdelt for at få fyret til at yde mest og have mest varmt vand.

Når det nu ikke virker og der ikke kommer varmt vand ud af hanen, kan Joanna komme det til livs uanset fejlen, ved at alt vandet i tanken er varmt, incl det i rørene.

Hej Sofus

Jeg svare sådan set ikke på noget, min seneste kommentar bør nok mere opfattes som spørgsmål (glemte vist et par ?) også for selv at lære af andres erfaringer  :) Sommetider kan de rigtige (også dumme) spørgsmål, anskue et problem på en ny måde og er man heldig måske være vejen til en løsning.

Så stadigvæk, hvad er fidusen ved at cirkulere det varme øverste brugsvand med køligere vand længere nede fra tanken af. ? Går det hurtigere med at lave en given mængde varmt vand eller bliver mængden af det varme vand øget i tanken ?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Nov 30, 2015, 17:03
Pumpen sidder på rør med blå udgang og røret er mega varmt

Og hvor føre det varme rør så hen ? tilbage til VVB, eller hen til den varme hane i badevær./køk. ? :)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 30, 2015, 17:08
Det er mærkeligt at røret er varmt, men det kan være fordi du brugt vand og det er løbet den forkerte vej i retur ledningen.

Pumpen sidder rigtigt nok på retur ledningen som jeg tidligere skrev den skulle :)
Så den eneste fejl jeg kan se ved pumpen er hvis den pumper væk fra tanken. Så prøv at tænde den og mærk om røret rimelig hurtigt 5-20 sekunder, bliver lidt koldere (det kan snyde da du i følge driftskurver lige har brugt vand).
Så den eneste fejl jeg kan se er hvis der ikke monteret et cirkulationkit i VVb'en eller den pumper i gal retning. Det sidste skulle din VVS have kunnet løst på 10min.

Så jeg ville tænde den og se om det virker.
I værste fald virker det slet ikke i, da den pumper gal retning.
Mindre slemt, der er ikke monteret cirkulationskit i din tank. eller det er monteret forkert (hvilket jeg godt kunne have mistanke om)




Pumpen sidder på rør med blå udgang og røret er mega varmt
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 30, 2015, 17:29
Nu har jeg fundet en beskrivelse.

Hvis cirkulation skal laves rigtigt, skal det monteres i toppen og returen skal ind i det normale fremløb.

Det du har giver omrøring i tanken, men vil stadig virke.

Jeg undrer mig så stadig over dine hurtige temperaturfald.
Det kunne tyde på at den kolde tilgang ikke lukkes ind i bunden af tanken men højere oppe. Og det kan måske være pga. af et forkert monteret kit. Men så bliver det meget speget, for det er inde i tanken og det kan man ikke tage billeder af.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Nov 30, 2015, 17:39
 Kontraventil på cirkulationsledningen, ved du om der er det.

Hilsen skotten
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Nov 30, 2015, 18:02
Joanne, er du nu helt sikker på der ikke er el-patron i VVB, for jeg kan da se en hvid ledning muligvis til 230 V  ;)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: benny efter Nov 30, 2015, 18:16
jeg tror ikke at i løser dit problem med skriverier der skal en ud og gennemgå anlægget fra A-Z  hvis du skriver hvor du er fra kunne det jo være at der var en i nærheden der kunne kigge på det .mvh. erik

Ja det ville nok være lettere..  :)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 30, 2015, 19:01
Hej Joanna

Det ser ud til at du har tændt pumpen? Har du fået varmt vand?

Det ser også ud til at du har et vist varmetab fra rørerne, men lad os se hvad det egentlig koster.
Hvis pumpen er monteret med "stik" kan du købe et ur at sætte på.

Hvis det virker og du stadig har varme på huset, kan det godt være vi skal stille på temperaturen ved VVB drift så den bliver den samme som ved drift, så vil du få nogle roligere kurver.

Men du skal nok sigte efter med tiden at få det monteret korrekt. ,dog vil tabet stadig være der, så måske lidt ekstra rørisolering.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 30, 2015, 19:54
Ledning til til vandvarmer ligger løst - den er ikke i stikkontakt
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 30, 2015, 19:56
Jeg prøver lige at tænde pumpen og så mærker jeg efter om det bliver koldere røret
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 30, 2015, 20:03
Der er 4 rør monteret opp i vandvarmer men ingen af dem er til at holde på da de er mega varme
Det har ikke ændret på ræret det er stadig mega varmt
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 30, 2015, 20:08
Jeg må nok hellere få en til at kikke på systemet - jeg har jo eller haft 3 forskellige til at kikke på det
Gennem det sidste år

Det skal jo også være en der har forstand på pille fyr samtidig
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 30, 2015, 20:14
Der er ikke fuld gulvvarme på mit gang gul det varmer kun i den ene ende - jeg har lige prøvet at lufte det ud - men der kommer ikke luft ud
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 30, 2015, 20:20
Lige nu har jeg 3 radiatorernes står på 3 de er alle lunkne og gulvet på badeværlset er heller ikke særligt varmt
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 30, 2015, 20:25
Undskyld alle mine stave fejl - sidder med iPad der der selv retter som den har lyst til
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 30, 2015, 20:44
dit varme vand har en "normal" stabil temperatur før kl. 14:30.

Hvad sker der kl. 14:30 ? , siden da har VVB'en konstant tabt varme, som om den varme hane løber et eller andet sted. Fyret går i VVB drift ca. hver ½ time. Jeg tænkte det var fordi du havde startet pumpen, men det skriver du at du først gør kl. 20:00.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 30, 2015, 20:58
Røret hvor pumpen sad var lukket det har jeg åbnet - jeg prøver lige at dreje den tilbage
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Nov 30, 2015, 21:00
Blev VVB i grunden forsøgt udluftet ?  :)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 30, 2015, 21:03
Hvordan lufter jeg vvb ud - nu har jeg lukket for det rør til pumpen
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Nov 30, 2015, 21:10
Der burde være en udluftningsskrue i toppen af VVB.

Er det den røde hane du drejer på når du lukker af for røret til pumpen ?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 30, 2015, 21:11
Du bruger også vildt mange piller på VVB, hvis VVB cirkulationspumpen ikke kører.

3,7kg i snit, det er nok til at fylde tanken helt fra kold 3 gange om dagen. Så med mindre i er 6-7 stykker i familien eller har et anderledes VVB forbrug (feks vaskemaskine). så er det rigtig meget varmt vand. Og du siger selv at det ikke er varmt!

Ja, der er lidt for mange mærkværdige ting omkring din opstilling (altså hvordan den opfører sig), så det skal nok ses ved selvsyn for at få en ide om det er en ting eller mange ting der er galt (og jeg tror det er mere end en ting)

Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 30, 2015, 21:13
nej på en metro sidder den i bunden og vist under et låg som først skal skrues af. Men da fyret fint kan opvarme VVB'en kan jeg ikke se at der skulle være luft, eller hvad det skulle kunne gøre ved at der ikke er varmt vand i hanen, men i tanken?

Der burde være en udluftningsskrue i toppen af VVB.

Er det den røde hane du drejer på når du lukker af for røret til pumpen ?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 30, 2015, 21:14
Så åbnede du den hane kl. 14:30 ?

VVB er nemlig nu ved at blive stabil igen!

Røret hvor pumpen sad var lukket det har jeg åbnet - jeg prøver lige at dreje den tilbage
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 30, 2015, 21:16
Der burde være en udluftningsskrue i toppen af VVB.

Er det den røde hane du drejer på når du lukker af for røret til pumpen ?


Ja den der sidder på samme streng som pumpem - men jeg har 2 pumper den anden sidder lige bag fyret den køre hele tiden
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 30, 2015, 21:17
Så åbnede du den hane kl. 14:30 ?

VVB er nemlig nu ved at blive stabil igen!

Røret hvor pumpen sad var lukket det har jeg åbnet - jeg prøver lige at dreje den tilbage

Ja det gjorde jeg  :-\
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 30, 2015, 21:19
Der burde være en udluftningsskrue i toppen af VVB.

Er det den røde hane du drejer på når du lukker af for røret til pumpen ?


Ja den der sidder på samme streng som pumpem - men jeg har 2 pumper den anden sidder lige bag fyret den køre hele tiden

Er det i toppen på vandvarmer - eller oppe på loftet sidder 2 beholdere jeg også kan lufte ud på 
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 30, 2015, 21:29
Sorry så ikke lige svar vedr udluftning på vandvarmer

Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 30, 2015, 21:33
Så åbnede du den hane kl. 14:30 ?

VVB er nemlig nu ved at blive stabil igen!

Røret hvor pumpen sad var lukket det har jeg åbnet - jeg prøver lige at dreje den tilbage

Nu er mine radiatorer blevet varme igen  :P
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Nov 30, 2015, 22:02
Ja der var jeg vist lidt for hurtig, for jeg tog næsten for givet at udluftningsskruen måtte være i toppen af VVB men kan se på Metro vejledning at den faktisk sidder i bunden vist lige bag rød rør indgang med varmt vand fra kedlen. Sorry.

På et tidspunkt i tråden var det da fremme at VVB havde svært ved at aftage varme, derfor blev udluftning af VVB foreslået.

Det kan da aldrig skade at lufte systemet ud på loftet.  ^-^
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Nov 30, 2015, 22:05
(http://s3.postimg.org/7g1lbm67z/image.jpg) (http://postimg.org/image/7g1lbm67z/)

(http://s3.postimg.org/truc7vz0f/image.jpg) (http://postimg.org/image/truc7vz0f/)

(http://s3.postimg.org/bazxh2j27/image.jpg) (http://postimg.org/image/bazxh2j27/)
Den anden pumpe bag fyret
Og den streng jeg havde .... Ved ik om jeg havde åbnet den eller lukket den ... Men den er tilbage
Ved udgangspunktet  8)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Nov 30, 2015, 22:33
Det er lidt svært at bedømme og se rørføringen tydeligt til og fra i bunden VVB. Men umiddelbart burde det første rør A (set fra venstre) være varmt kedelvand fra fyret.
andet rør B varmt brugsvand ud til køk/bad.
tredje rør C koldt brugsvand ind fra vandværket.
fjerde rør D afkølet kedelvand retur til fyret.

Stemmer det overens med de faktiske forhold? 
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scottedor efter Nov 30, 2015, 23:06
Hvordan lufter jeg vvb ud - nu har jeg lukket for det rør til pumpen
på en metro sidder der et rør nedenud med ligesom en stor ventilhætte  den skal løsnes og der kommer først vand senere luft
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: sviskum efter Nov 30, 2015, 23:29
hvordan er det varme vand nu?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: sviskum efter Nov 30, 2015, 23:32
for der skete et eller andet . det ligner den er betydeligt mere stabilt nu
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 01, 2015, 07:12
Vandet skal løbe langt tid før det bliver varmt og der var ikke varme på første sal nu    ???
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 01, 2015, 08:31
Fyret er målt til at bruge en halv kw hver gang det starter op - Dong havde måler på det i mandags
Jeg har fået svaret her til morgen  : ;)

Bare en lille indskydelse da vi snakkede strøm

På nuværende tidspunkt har jeg ikke varmt vand - skal jeg flytte føler op i toppen på vvb igen ?
Lige nu sidder den 10cm nede ca

Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 01, 2015, 09:06
I følge NBE som producere Scotte pillefyr skulle el-forbruget i en 10kw være på 52w og et 16kw (underlig nok) være på kun 28w.

Nu ved jeg ikke om du har fået luftet systemet ud, men efter som der ikke er varme på radiatorer på første sal, er der måske behov for mere vand på varmeanlægget. 

Hovsa.. ser så lige at det nominelle (det må vel betyde noget hen i retning af "pålydende") strømforbrug på mit 10kw Scottefyr er på 61w. Ved standby 4w.
   
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 01, 2015, 09:35
I følge NBE som producere Scotte pillefyr skulle el-forbruget i en 10kw være på 52w og et 16kw (underlig nok) være på kun 28w.

Nu ved jeg ikke om du har fået luftet systemet ud, men efter som der ikke er varme på radiatorer på første sal, er der måske behov for mere vand på varmeanlægget.

Ja det prøver jeg - selv om det ik var meget vand der kom med ud - skal jeg prøve at lufte vvb ud
Har kun luftet radiator ud - Dong har som sagt målt det til 1/2 kw i opstart
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 01, 2015, 10:00
Ja jeg synes da du skulle prøve at lufte VVB ud (iagttag scottedor´s bemærkning til udluftningen).
Tjek måske også hvor mange bar vandtrykket er på.

Om man så lægger strømforbruget sammen fra både el-tænder, cirkulationspumpe, elektronik, sneglemotorer mv. kommer man vist næppe op på 500w  ;)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 01, 2015, 11:01
Ja jeg synes da du skulle prøve at lufte VVB ud (iagttag scottedor´s bemærkning til udluftningen).
Tjek måske også hvor mange bar vandtrykket er på.

Om man så lægger strømforbruget sammen fra både el-tænder, cirkulationspumpe, elektronik, sneglemotorer mv. kommer man vist næppe op på 500w  ;)

Det prøver jeg lige
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 01, 2015, 14:27
Jeg har lige luftet ud - ingen luft der - fyldt mere vand på systemet 3 bar nu

Stadig ingen gulvvarme i gang og vandet er lunken
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 01, 2015, 15:05
Luk alle radiatorer og gulvvarme, undtagen en.
Lad være med at bruge varmt vand.
Hæv kedeltemp til 75 grader.
Skru pumpen bag ved fyret op på fuld skrue, tryk på knappen til du har 3 streger i displayet.
Når du har varme på radiatoren, så luk og åben den næste osv.
Hvis ikke det dur, har du da fået lidt motion.
Check lige firmabilen ved næste besøg, af en vvsèr hvis der er en kringle på siden, har du lidt af forklaringen. :-))

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 01, 2015, 15:10
Luk alle radiatorer og gulvvarme, undtagen en.
Lad være med at bruge varmt vand.
Hæv kedeltemp til 75 grader.
Skru pumpen bag ved fyret op på fuld skrue, tryk på knappen til du har 3 streger i displayet.
Når du har varme på radiatoren, så luk og åben den næste osv.
Hvis ikke det dur, har du da fået lidt motion.
Check lige firmabilen ved næste besøg, af en vvsèr hvis der er en kringle på siden, har du lidt af forklaringen. :-))

Hilsen Anders

Du har fanme go humor ;-)))))))) hvor sjov

Det prøver jeg ;-))
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scottedor efter Dec 01, 2015, 15:14
Jeg har lige luftet ud - ingen luft der - fyldt mere vand på systemet 3 bar nu

Stadig ingen gulvvarme i gang og vandet er lunken
jeg kan ikke lade være med at spørge har det anlæg kørt korrekt før eller er det en nyinstallition det er ikke pillefyrets skyld det kører jo korrekt det kan bare ikke komme af med varmendet kan være pumpen der ikke giver nok har en gang været ude fo at der sad pakgarn i den det kan også være et stoppet filter hvis du har et sådant ihvertfald må der være en blokade et sted mvh erik
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 01, 2015, 15:19
Det har aldrig kørt som det skulle - og jeg har jo ikke haft nok viden om at det ikke var som det skulle være før nu ;-///
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 01, 2015, 16:26
Det kan vel for pokker ikke bare være termostaterne der trænger til at blive motioneret lidt, når der åbenbart er varme på rørene men ikke radiatorer ?
Der sidder gerne sådan en lille stift som kan sætte sig fast og som måske også vil havde godt af at blive smurt med lidt VVS hanefedt.   
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 01, 2015, 16:26
Hvis der er 2 varmelegmer kan den godt nå 500W. Men da det normalt maks. tager 5 minutter bliver det 0,5kW*(5/60)=0,0416kWh, så for at nå de 4000kWh som dit merforbrug er, skal fyret tænde 96000 gange. Altså rundt regnet 250 gange om dagen. Så den kan dong altså ikke bruge til meget.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 01, 2015, 16:38
Jeg kan altså ikke helt følge hvad der sker og jeg har en meget bange anelse som jeg helst ikke vil sige højt.

Men der er sket en masse ind imellem det jeg har foreslået (hvilket er helt OK), men da du af og til også har gjort det vi foreslår uden at skrive at det er gjort, kan jeg ikke gennemskue hvad der resulterer i hvad.

Du startede med at mangle varme på huset!
Så flyttede vi føleren og så fik du varme? Hvilket også kunne ses af driften! (fyret kørte højere ydelse på VVB i kortere tid og fyret lukkede ikke ned efter VVB drift, så det kørte i drift i længere tid)
Fik du varme på det hele? incl. gulvvarme og førstesal?

Så åbnede du hanen på cirkulationen af VVB kl. 14:30 i går! Hvornår tændte du pumpen på denne? jeg forstod det var senere. Det kunne ses af graferne kl. 14:30
Så forsvandt varmen (fyret lavede VVB ca. en 1/3 - 1/2 af tiden, så det kan sagtens passe), Men du skrev at der her var varme i halvdelen af gulvarmen i gangen og lunkne radiatorer.

Så slukkede du pumpen og lukkede hanen på VVB og så kom der varme. Hvor mangler der præcist varme nu, og hvornår har der sidst været varme der?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 01, 2015, 20:22
Tilstanden er stadig den samme
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 01, 2015, 21:10
Det der er mærkelig er at varmen i radiatorerne ikke er
Stabile  - pludselige er de kolde og det samme med det varme vand , idag tog det en krig inden det kom varmt ud af hanen -  nogle gange er der varme på de to radiatorer men ikke på den 3 - jeg har tjekket termostaterne- men jeg har ikke prøvet det med at fyre op på fyret og lukke alle radiatorer endnu - en for for udluftning ,går jeg ud fra ....

Gulvarmen virker kun halvt i mit gang gulv - jeg har kun gulvvarme 2 steder på toilet og gang
På toilettet virker det lige nu

Skal jeg rykke føler tilbage i vandvarmeren så den sidder helt oppe igen ?

men fyret har ikke haft fejl tændinger siden
Jeg har ændret pumpe til 45

Der sidder en termostat nede på røret bag fyret den står på 20

Men røret føles meget varmere - skal det være det ?

Lige nu er der varme på 3 radiatorer og gulvvarme på toilet
Gulv i gang er koldt

Giver det mening det jeg forklare
Øv at jeg ikke har forstand på at kikke på de kurver i grafen og hvad de betyder
Hver gang der har været en VVS mand her ude har jeg fået en ny forklaring

Hvorfor i alverden har man montere et rør og pumpe og når jeg så starter den laver det kuk i hele systemet - det kostede mig 8000 med den pumpe og montering
Og så er det ikke til noget - det var meningen at den pumpe skulle få det varme vand hurtigere ind i huset fordi der er et stykke vej fra vandvarmer til køkken

Jeg fik opstarts besøg da jeg fik fyret i Indstalleret også det var hat og briller
Og jeg glemte at se om der var en kringle på firmabilen

Lige da fyret var Indstalleret havde det 30- 40 start og stop
Det var Michael f der fik det til at køre et år efter det var installeret



Men i må da give mig ret i at man skal da have lidt forstand på pille fyr for at have et der køre

Og undskyld jeg ik har svaret hurtigt - men har en alvorlig syg mor

Kan i anbefale en VVS der også ved noget om pillefyr

Jeg er meget taknemmelig for jeres forståelse,hjælp og gode råd /:-)))
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 01, 2015, 22:15
Den der termostat nede bag fyret kunne meget vel være en shunt ventil med fjernføler, den bør stå på 55 grader så returvandet ikke er for koldt når det igen kommer ind i kedlen.  :)

Og så må jeg som tidligere skrevet fastholde at hvis det er en brugsvands-cirkulationspumpe du har på VVB, så er dens funktion altså ikke at give hurtigere varmt vand i køkkenhanen. Den primære opgave er som navnet antyder at cirkulere vandet i VVB, netop for at øge mængden af varmt vand vil jeg mene, især hvis føleren sidder langt/øverst oppe i VVB.

PS.
Hvis føleren er højt oppe i VVB - får du hurtigt varmt men lidt brugsvand.
Hvis føleren er langt nede i VVB - tager det længere tid at opvarme brugsvandet, til gengæld får du rigeligt med varmt vand.  ;)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scottedor efter Dec 01, 2015, 23:12
Den der termostat nede bag fyret kunne meget vel være en shunt ventil med fjernføler, den bør stå på 55 grader så returvandet ikke er for koldt når det igen kommer ind i kedlen.  :)

Og så må jeg som tidligere skrevet fastholde at hvis det er en brugsvands-cirkulationspumpe du har på VVB, så er dens funktion altså ikke at give hurtigere varmt vand i køkkenhanen. Den primære opgave er som navnet antyder at cirkulere vandet i VVB, netop for at øge mængden af varmt vand vil jeg mene, især hvis føleren sidder langt/øverst oppe i VVB.

PS.
Hvis føleren er højt oppe i VVB - får du hurtigt varmt men lidt brugsvand.
Hvis føleren er langt nede i VVB - tager det længere tid at opvarme brugsvandet, til gengæld får du rigeligt med varmt vand.  ;)
hvis det er en brugsvandspumpe er den netop for at få varmtvand hurtigt ihanerne men så skal der væe dobbelt rørføring
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 01, 2015, 23:24
Det er jo netop det vi ikke ved  ;) Men burde vandværkstrykket da normal ikke være tilstrækkeligt?
Men i så fald det ikke er vandværksvand men vand fra egen brøndboring, så må koldt brugsvand vel også være ret træg til at løbe tænker jeg, når varmt brugsvand har behov for yderlig og mere tryk end en evt. vandpumpen åbenbart kan give. 

PS.
Måske er der også hjælpepumpe på koldt vand.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 02, 2015, 04:47
Frank

Jeg tror du forvirre Joanna da du tilsyneladende ikke ved hvordan en Varmt Vands cirkulation virker. Ja den kræver dobbelt rørføring, men det har Joanna sandsynligvis også når det har kostet 8000 at installere. Desværre lader det så til at den er monteret forkert. Da den skal sidde med aftag i toppen af tanken og returen ind i det normale fremløb. Jeg tror den er monteret ind i koldvandstilgangen og med et cirkulationsekit der så leverer vandet retur oppe i tanken. Desværre bliver den kolde tilgang også leveret oppe i tanken, hvilket giver omrøring. (og lunkent vand i hanen)
Det er jo netop det vi ikke ved  ;) Men burde vandværkstrykket da normal ikke være tilstrækkeligt?
Men i så fald det ikke er vandværksvand men vand fra egen brøndboring, så må koldt brugsvand vel også være ret træg til at løbe tænker jeg, når varmt brugsvand har behov for yderlig og mere tryk end en evt. vandpumpen åbenbart kan give. 

PS.
Måske er der også hjælpepumpe på koldt vand.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 02, 2015, 05:00
Hej Joanna

Vi skal lige skille hvad der er funktionalitet og hvad der er fejl.

Du har en 3 vejs ventil til at varme VVB. Det betyder at når fyret laver varmt vand, kommer der ikke varme til huset. derfor kan dine radiatorer godt blive kolde når der skal laves varmt vand. Derudover har fyret før vi flyttede føleren i VVB også lukket ned efter VVB produktion og derfor kunne du mangle varme i 4-5 timer bagefter. Efter vi har flyttet føleren er dette ikke sket. Så på nær den periode hvor du tændte cirkulationen på VVB (i forgårs) har fyret mere eller mindre produceret varme til huset det meste af tiden.

Hvis ikke du kan få luft ud af systemet kunne det tyde på at nogle dimensioner i systemet måske er for små og du derfor ikke får varme på de bagerste radiatorer. Her kan det hjælpe at skrue op for pumpen. Den har normalt 2 programmer og 3 trin. så hvis du skruer op på den og ser hvad der sker.

Derudover kommer du med et langt svar, men svarer ikke på de 2 spørgsmål jeg skrev med rødt. og jeg forventer ikke du nu 2 dage efter kan huske hvad der skete fordi du har prøvet så meget.
Men hvis der er deciderede fejl på dit anlæg (og vi skal have en chance for at forstå hvad de er) er det vigtigt at du skriver herinde hvad du gør , hvornår og resultatet hvis der er et.

Feks. åbnede hane og pumpe på cirkulation til VVB kl. 14:30, ingen ændring på det varme vand.
Det der er mærkelig er at varmen i radiatorerne ikke er
Stabile  - pludselige er de kolde og det samme med det varme vand , idag tog det en krig inden det kom varmt ud af hanen -  nogle gange er der varme på de to radiatorer men ikke på den 3 - jeg har tjekket termostaterne- men jeg har ikke prøvet det med at fyre op på fyret og lukke alle radiatorer endnu - en for for udluftning ,går jeg ud fra ....

Gulvarmen virker kun halvt i mit gang gulv - jeg har kun gulvvarme 2 steder på toilet og gang
På toilettet virker det lige nu

Skal jeg rykke føler tilbage i vandvarmeren så den sidder helt oppe igen ?

men fyret har ikke haft fejl tændinger siden
Jeg har ændret pumpe til 45

Der sidder en termostat nede på røret bag fyret den står på 20

Men røret føles meget varmere - skal det være det ?

Lige nu er der varme på 3 radiatorer og gulvvarme på toilet
Gulv i gang er koldt

Giver det mening det jeg forklare
Øv at jeg ikke har forstand på at kikke på de kurver i grafen og hvad de betyder
Hver gang der har været en VVS mand her ude har jeg fået en ny forklaring

Hvorfor i alverden har man montere et rør og pumpe og når jeg så starter den laver det kuk i hele systemet - det kostede mig 8000 med den pumpe og montering
Og så er det ikke til noget - det var meningen at den pumpe skulle få det varme vand hurtigere ind i huset fordi der er et stykke vej fra vandvarmer til køkken

Jeg fik opstarts besøg da jeg fik fyret i Indstalleret også det var hat og briller
Og jeg glemte at se om der var en kringle på firmabilen

Lige da fyret var Indstalleret havde det 30- 40 start og stop
Det var Michael f der fik det til at køre et år efter det var installeret



Men i må da give mig ret i at man skal da have lidt forstand på pille fyr for at have et der køre

Og undskyld jeg ik har svaret hurtigt - men har en alvorlig syg mor

Kan i anbefale en VVS der også ved noget om pillefyr

Jeg er meget taknemmelig for jeres forståelse,hjælp og gode råd /:-)))
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 02, 2015, 05:12
For at afkræfte min bange anelse kunne jeg godt tænke mig at du på et tidspunkt åbner hanen ved VVB'en igen.

Og det du skal lægge mærke til er om der kommer varme i gulvet i gangen. (tager nok noget tid). Hvis ikke det bliver varmt prøver du at tænde pumpen ved VVB og observere det samme.

Min mistanke er at der simpelthen er lavet helt galt. Det kommer af at du sagde du åbnede hane ved VVB (som er til cirkulation) og så startede cirkulationen af sig selv. Det mener jeg da du 4 timer senere skrev at nu startede du pumpen, men der var returen allerede "mega varm". Og når rørerne til cirkulationen er monteret i bunden af tanken, starter den ikke sådan bare af sig selv uden pumpe.

Dog kan en gulvarme godt suge og herved skabe cirkulation. Alternativt løber rørerne bare uisoleret under gulvet i gangen, Har der nogensinde været varme i hele gulvet i gangen?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: michael f efter Dec 02, 2015, 06:20
Det der er mærkelig er at varmen i radiatorerne ikke er
Stabile  - pludselige er de kolde og det samme med det varme vand , idag tog det en krig inden det kom varmt ud af hanen -  nogle gange er der varme på de to radiatorer men ikke på den 3 - jeg har tjekket termostaterne- men jeg har ikke prøvet det med at fyre op på fyret og lukke alle radiatorer endnu - en for for udluftning ,går jeg ud fra ....

Gulvarmen virker kun halvt i mit gang gulv - jeg har kun gulvvarme 2 steder på toilet og gang
På toilettet virker det lige nu

Skal jeg rykke føler tilbage i vandvarmeren så den sidder helt oppe igen ?

men fyret har ikke haft fejl tændinger siden
Jeg har ændret pumpe til 45

Der sidder en termostat nede på røret bag fyret den står på 20

Men røret føles meget varmere - skal det være det ?

Lige nu er der varme på 3 radiatorer og gulvvarme på toilet
Gulv i gang er koldt

Giver det mening det jeg forklare
Øv at jeg ikke har forstand på at kikke på de kurver i grafen og hvad de betyder
Hver gang der har været en VVS mand her ude har jeg fået en ny forklaring

Hvorfor i alverden har man montere et rør og pumpe og når jeg så starter den laver det kuk i hele systemet - det kostede mig 8000 med den pumpe og montering
Og så er det ikke til noget - det var meningen at den pumpe skulle få det varme vand hurtigere ind i huset fordi der er et stykke vej fra vandvarmer til køkken

Jeg fik opstarts besøg da jeg fik fyret i Indstalleret også det var hat og briller
Og jeg glemte at se om der var en kringle på firmabilen

Lige da fyret var Indstalleret havde det 30- 40 start og stop
Det var Michael f der fik det til at køre et år efter det var installeret



Men i må da give mig ret i at man skal da have lidt forstand på pille fyr for at have et der køre

Og undskyld jeg ik har svaret hurtigt - men har en alvorlig syg mor

Kan i anbefale en VVS der også ved noget om pillefyr

Jeg er meget taknemmelig for jeres forståelse,hjælp og gode råd /:-)))

Hej Jonna.

Få en god smed til at kigge på rørføringen.
Få hjælp til at lufte ud, og se at alle ventiler fungere, og er indstillet rigtigt + føler i vvb.
Enten er der noget der er udført forkert, eller også er der noget du skal have en forklaring på,
sådan at du forstår hvorfor det er som det er  ;)
og hvad du skal skrue på for at få det til at virke på alle årstider.
Fyret og styringen er der styr på  :)
Lige nu tror jeg du er godt rundforvirret af alle de mange gode forslag  8)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 02, 2015, 06:57
Ja det med føleren har jeg forstået - det var Michael f der i første omgang bad mig flytte den lidt ned

Den med den ekstra pumpe der blev sat på vvb skulle netop få det varmevand hurtigere ind i huset
Sagde ham der satte den på


Den anden sidder lige bag fyret og den køre på anden sidste 3 trekant

Jeg prøver at finde en ny VVS der kan kikke det igennem :-))
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 02, 2015, 07:48
Sophus Et spørgsmål:
En varmt-brugsvands-cirkulationspumpe monteret med udgang fra toppen af VVB til normal varmt fremløbsrør, hvordan pokker kan den give hurtigere (speed på) varmt vand til aftapningsstedet ? For hvis det er tilfældet vil tanken da på et tidspunkt simpelthen løbe tør for vand. For som jeg læser det, er det jo hastighed Joanne omtaler og har fokus på.  :)

PS.
Normalt bliver tilgang af koldt brugsvand leveret i bunden af VVB, ikke..! Hvor kan du se at det kommer ind oppe i (læs i toppen af VVB) tanken? 
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 02, 2015, 07:50
Desangående dit varme vand.
Kig om der sidder en kontraventil på røret hvor pumpen sidder, hvis der ikke gør, eller den ikke virker, løber det kolde vand, fra koldt vand tilgang til vvb,
baglæns igennem cirkulationsledningen til dit tappested.
Derfor får du koldt eller lunkent vand ud af hanen.
http://www.dvcenter.dk/ventiler-stophaner/kontraventiler.html

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scottedor efter Dec 02, 2015, 08:18
skal vi ikke lige gøre det helt klart hvordan varmtvandscirkulation virker du har en metro vvb. i bunden er der tilslutning for koldt vand bagerst til højre, en aftapning af varmt vand bagerst til venstre, i toppen er der en 3/4" studs , der monteres  v.v cirkulationspumpe den pumper vandet så tæt på aftapningssted som muligt og med dobbelt rørføring føres vandet tilbage til beholderen, det eneste den gør er at holde vandet i rørene varmt hele tiden og man får ingen lagdeling men det koster mvh. erik
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 02, 2015, 09:11
Tror ikke at det omtalte cirkulationskit, er benyttet i denne installation, set ud fra en længere betragtning af billeder, der er længere nede i tråden
Jeg ser at cirkulation retur er tilsluttet, koldt vand ind i beholderen, måske tager jeg fejl.


Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 02, 2015, 10:33
Jamen så er det jo netop ikke som Joanne skriver "for at få det varme brugsvand hurtigere ind i huset" til aftapningsstederne. Og det er denne beskrivelse jeg sætter spørgsmålstegn ved.  :)

Cirkulationen er jo i stedet en kontinuerlig, vedvarende og konstant tilstand af varmt vand ved aftapningsstederne. Og det er jo ligesom noget lidt andet en hurtighed, mener jeg. ;)   
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 02, 2015, 11:29
Når der er varmt vand i cirkulationsledningen, er det kun røret fra cirk ledningen til tappested, der skal tømmes for koldt vand når man åbner for det varme vand.
Er der ikke cirk ledning, skal man tømme røret fra vvb til tappested, der kan være langt.
Om der er konstant, vedvarende og kontinuerlig cirkulation, afhænger af pumpen, den kan været styret af ur eller temperatur eller begge dele.
De nye up comfort pumper lærer selv forbrugs mønstret at kende i huset, så der er cirkulation på det tidspunkter man typisk bruger varmt vand.
Lagdeling i vvb forudsætter det meget omtalte kit beregnet til formålet, eller anden tilslutning i toppen af beholderen.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 02, 2015, 11:30
(http://s10.postimg.org/870xrnr79/image.jpg) (http://postimg.org/image/870xrnr79/)

(http://s10.postimg.org/xojcb98xh/image.jpg) (http://postimg.org/image/xojcb98xh/)

(http://s10.postimg.org/832ixnwc5/image.jpg) (http://postimg.org/image/832ixnwc5/)

(http://s10.postimg.org/wiaqypv91/image.jpg) (http://postimg.org/image/wiaqypv91/)


Kan i bedre se det i dagslys - alle rør er desværre bag fyret

(http://s10.postimg.org/4to3r788l/image.jpg) (http://postimg.org/image/4to3r788l/)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: kivi efter Dec 02, 2015, 11:50
Er det lige meget hvordan trykekspansionen vender?

Spørger bare fordi Joannas vender på hovedet i forhold til min.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 02, 2015, 11:53
Er det lige meget hvordan trykekspansionen vender?

Spørger bare fordi Joannas vender på hovedet i forhold til min.

Det er bare låget der skal vendes
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 02, 2015, 11:55
Beholderen er ligeglad, elsker at se billeder herinde :-))

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scottedor efter Dec 02, 2015, 12:37
jeg har siddet og kigget på dine billeder såvidt jeg kan se er instalitionen  på kedlen korrekt også på vvb. med hensyn til vv. cirkulation skal du kontrollere at pumpen pumper mod koldvandstilførslen det gør du ved at lukke hanen der sidder efter pumpen   lad en varm hane løbe luk så op for hanen ved pumpen så slal røret hen til vvb. blive varmt hvis pumpen kører du har ingen kontraventil på ledningen så hvis pumpen ikke kører skal hanen være lukket  .mvh erik
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 02, 2015, 13:17
Den pumpe i kan se på nr 2 billede nede fra er slukket og den har åbenbart ingen funktion

Da der ikke kommer hurtigere varmt vand ind i huset - hvad den ellers skulle gøre i følge VVS mand
Som satte den på

Men lige pt er det varme vand ind i huset blevet dårligere - er det så bedre at flytte føler tilbage i toppen "?

Skal alle 4 rør i bunden af vandvarmer skal de være varme ? Bare et spørgsmål
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scottedor efter Dec 02, 2015, 14:10
Den pumpe i kan se på nr 2 billede nede fra er slukket og den har åbenbart ingen funktion

Da der ikke kommer hurtigere varmt vand ind i huset - hvad den ellers skulle gøre i følge VVS mand
Som satte den på

Men lige pt er det varme vand ind i huset blevet dårligere - er det så bedre at flytte føler tilbage i toppen "?

Skal alle 4 rør i bunden af vandvarmer skal de være varme ? Bare et spørgsmål
de to forreste vil være varme når der er varme på vvb. de bagerste skal være kolde hvis du ikke har brugt varmt vand( mærk et stykke fra vvb. der kan godt trække varme ned ad rørene) når du bruger varmt vand skal den til venstre blive varm og den til højre iskold og husk at hanen oppe ved pumpen skal være lukket mærk at røret henne ved pumpen ikke bliver iskoldt
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 02, 2015, 15:58
Såh Joanna
Nu er vi snart nogle stykker, der venter spændt på at krydse af på to do listen. :-)

ps: din avatar vender på hovedet.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 02, 2015, 18:37
Sophus Et spørgsmål:
En varmt-brugsvands-cirkulationspumpe monteret med udgang fra toppen af VVB til normal varmt fremløbsrør, hvordan pokker kan den give hurtigere (speed på) varmt vand til aftapningsstedet ? For hvis det er tilfældet vil tanken da på et tidspunkt simpelthen løbe tør for vand. For som jeg læser det, er det jo hastighed Joanne omtaler og har fokus på.  :)
Andre i tråden har forklaret det, men jeg gør det lige igen. Varmt vand bliver monteret så der også er en returledning. Så cirkuleres det varme brugsvand ligesom radiatorvandet. Så der altid er Varmt vand i strengen. Mit sidste tappe sted er omkring 30 meter fra VVB'en og det starter i 1" rør. Jeg har varmt vand på ca. 2 sekunder. Mere for at forklare at det ikke er en and!

PS.
Normalt bliver tilgang af koldt brugsvand leveret i bunden af VVB, ikke..! Hvor kan du se at det kommer ind oppe i (læs i toppen af VVB) tanken?
Det kan jeg ikke! men det er en teori, da tanken køles alt for hurtigt ved forbrug. Jeg har skrevet en udførlig beskrivelse af dette tidligere i tråden. Men grundlæggende kan Joanna få VVB'en, til at falde alt for hurtigt i temperatur og det mange gange i træk og det er altså kun helt store frådse brusere der kan det på en 110L tank. Men hvis det kolde van leveres i toppen, smadres lagdelingen og så er det ikke usandsynligt at have de store temperatur fald, selv ved meget lille forbrug.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 02, 2015, 18:48
Om følerene sidder i toppen eller 10cm nede tror jeg ikke har noget med det du oplever at gøre. Det skal virke begge steder.

Virkede det varme vand, bedre den gang den sad i bunden? (og du manglede varme i huset).

Den pumpe i kan se på nr 2 billede nede fra er slukket og den har åbenbart ingen funktion

Da der ikke kommer hurtigere varmt vand ind i huset - hvad den ellers skulle gøre i følge VVS mand
Som satte den på

Men lige pt er det varme vand ind i huset blevet dårligere - er det så bedre at flytte føler tilbage i toppen "?

Skal alle 4 rør i bunden af vandvarmer skal de være varme ? Bare et spørgsmål
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 02, 2015, 19:18
Kynisk set synes jeg det skorter lidt på præcise tilbagemeldinger fra Joanne, når der bliver spurgt ind til dette og hint. Eksempelvis om koldt brugsvand tilgang (højre bagerste rør mærket blå) nu også er (is)kold.  ;)   
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 02, 2015, 19:40
Jeg har prøvet at rykke føler både op og ned  det giver ingen forandring - efter at pumpe er sat ned til 45 har der været bedre varme på radiatorer de køre faktisk fint nu - på nær gangulv som kun varmer lige der hvor termostat sidder - og få gange har det varmet på halvdelen af gulvet det  varme vand skal løbe så længe før det bliver varmt - det er total vandspild - pumpen ved røret
Der sidder en pil på røret hvor pumpen sidder som peger mod vandvarmer

Jeg har da lært en masse de sidste par dage - så jeg er da blevet klogere


Det er med vilje mit Billede sidder på hovedet - det er for ikke at distrahere jer  ;D
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 02, 2015, 19:59
Kynisk set synes jeg det skorter lidt på præcise tilbagemeldinger fra Joanne, når der bliver spurgt ind til dette og hint. Eksempelvis om koldt brugsvand tilgang (højre bagerste rør mærket blå) nu også er (is)kold.  ;)



Nej det er ikke iskold - det er lunket det rør
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 02, 2015, 20:05
jeg har siddet og kigget på dine billeder såvidt jeg kan se er instalitionen  på kedlen korrekt også på vvb. med hensyn til vv. cirkulation skal du kontrollere at pumpen pumper mod koldvandstilførslen det gør du ved at lukke hanen der sidder efter pumpen   lad en varm hane løbe luk så op for hanen ved pumpen så slal røret hen til vvb. blive varmt hvis pumpen kører du har ingen kontraventil på ledningen så hvis pumpen ikke kører skal hanen være lukket  .mvh erik
[/quote


Der gik jo total kuk i det hele da jeg tændte den pumpe og åbnede røret
Så lavede vvb varmt vand hele tiden - så jeg slukke pumpen og og lukkede for vandet i røret
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 02, 2015, 20:07
Såh Joanna
Nu er vi snart nogle stykker, der venter spændt på at krydse af på to do listen. :-)

ps: din avatar vender på hovedet.

Hilsen Anders
[/quot

 ;D ;D
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 02, 2015, 20:10
Kan i ikke se i hændelser om det gør som det skal ???


Lige nu er der slet ik varmt vand - det er muligt der er i beholderen men det kommer ikke ud ?.

Kan jeg have ødelagt vandvarmeren - da jeg åbnede for det rør og pumpen ?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 02, 2015, 20:24
Om følerene sidder i toppen eller 10cm nede tror jeg ikke har noget med det du oplever at gøre. Det skal virke begge steder.

Virkede det varme vand, bedre den gang den sad i bunden? (og du manglede varme i huset).

Ja det syntes jeg faktisk det gjorde  :)

Den pumpe i kan se på nr 2 billede nede fra er slukket og den har åbenbart ingen funktion

Da der ikke kommer hurtigere varmt vand ind i huset - hvad den ellers skulle gøre i følge VVS mand
Som satte den på

Men lige pt er det varme vand ind i huset blevet dårligere - er det så bedre at flytte føler tilbage i toppen "?

Skal alle 4 rør i bunden af vandvarmer skal de være varme ? Bare et spørgsmål
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 03, 2015, 05:51
Hvis det virkede bedre dengang, tyder det på at du mod normalen i den type VVB du har, tapper vand fra Bunden. Din VVB er 54 grader i toppen lige nu, så det er varmt. Det kræver at noget er lavet om i den, da der hvor du får vandet fra skulle trække fra toppen.
Men du skal få kigget på din rørføring (og hvis du har varme på nu, faktisk kun på VVB cirkulationen) og så ville jeg hæve VVB til 60 grader og samtidigt sætte "forbliv i VVB drift" til 0 min.

Du kan teste det ved at tænde en varme hane, roligt flow (de er ligegyldigt hvor) og så mærke på det bagerste rør til venstre på VVB. Så kan du mærke hvor varmt vandet er når det forlader VVB'en. Hvis det er Mega varmt, forsvinder varmen simpelthen på vejen til hanen. Er det koldt eller lunkent er der rod med VVB.
Hvis det er varmt, så lav samme forsøg, men med fuld skrald på hanen og så mærk i 4-5 minutter om temperaturen ændre sig markant. Det kunne tyde på at koldtvandet ledes i toppen af tanken og derfor blander dit vand lunkent.

Manglen på gulvvarme i gangen, kan jo godt være luft i dette og det kan også være en gammel type der bare varmer gulvet direkte og føleren er dårlig placeret.

 
Om følerene sidder i toppen eller 10cm nede tror jeg ikke har noget med det du oplever at gøre. Det skal virke begge steder.

Virkede det varme vand, bedre den gang den sad i bunden? (og du manglede varme i huset).

Ja det syntes jeg faktisk det gjorde  :)

Den pumpe i kan se på nr 2 billede nede fra er slukket og den har åbenbart ingen funktion

Da der ikke kommer hurtigere varmt vand ind i huset - hvad den ellers skulle gøre i følge VVS mand
Som satte den på

Men lige pt er det varme vand ind i huset blevet dårligere - er det så bedre at flytte føler tilbage i toppen "?

Skal alle 4 rør i bunden af vandvarmer skal de være varme ? Bare et spørgsmål
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 03, 2015, 06:45
hej
Har du prøvet om ventilen på billedet fungerer, virker ligesom en radiatortermostat.
Hvis den står helt åbent, kan du have det meste af din cirkulation igennem denne.(læg mærke til kan)
Prøv at lukke for den, for en kortere periode (en halv time)

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 03, 2015, 07:07
Lige for at præcisere, vil dette ikke hjælpe på det varme vand. Men på de radiatorer og evt. gulvvarme som måske stadig ikke virker.

Mere så du ved hvorfor du gør hvad og hvis teorien er korrekt, kan du bare skrue et enkelt tal ned, det skulle gøre det samme. Denne ventil sørger for at der kommer varmt vand retur til fyret, da der ellers kan opstå kondens med risiko for at kedlen tærer indefra.


hej
Har du prøvet om ventilen på billedet fungerer, virker ligesom en radiatortermostat.
Hvis den står helt åbent, kan du have det meste af din cirkulation igennem denne.(læg mærke til kan)
Prøv at lukke for den, for en kortere periode (en halv time)

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 03, 2015, 07:33
Hej
Bare for hyggens skyld, har jeg taget et skærmdump af min vvb temperatur, når cirkulation starter kl 5
Føler sidder i bunden af vvb, cirkulation er tilsluttet koldt vand ind.
Det giver et dyk på 10 grader, har cirka 8m 3/4 rør med cirkulation.
Har så pjasket lidt vand, på min ranglede drengekrop lidt over seks :-)

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 03, 2015, 07:45
Jeg har lige testet det bagerste rør til venstre - der sidder 2 rør der til venstre det med den røde ring bagerst - var mega varmt og forblev mega varmt da jeg tændte for hanen det andet ser sidder længere ude til venstre var lunkent da jeg startede og blev mega var efter 5 min - efter de 5 min blev vandet i hannen også varmt

Gulvarmen i gangen er 2 år gammelt - men vandet til gulvarmen er trukket fra kælderen
Så det er måske fordi vandet skal løbe op det danner luftlomme ?


Den på billedet har jeg prøvet at dreje på mange gange - før jeg vidste hvad jeg lavede
Den står så nok ikke rigtigt - hvad skal den stå på i grader

Lige nu har jeg lukket for ventil - nu kan noget ikke gå galt hvis det er samlet forkert

Der kommer en masse underlige lyde fra rørene ,kan se de ikke har monteret den jeg skal skruge på korrekt når jeg har slukket , står tallet på 25 når - jeg åbner igen hvad skal den så stå på ?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 03, 2015, 08:29
hwa ered for en ventil du har skruet på ??

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 03, 2015, 08:44
Den du sendte billede af med den runde ring
Nede bag fyret
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 03, 2015, 08:46
ok
åbnede du for den kl 9:15
lydene fra rørene er luft, der fiser rundt, for du varme i huset når ventilen er lukket ?

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scottedor efter Dec 03, 2015, 08:48
Jeg har lige testet det bagerste rør til venstre - der sidder 2 rør der til venstre det med den røde ring bagerst - var mega varmt og forblev mega varmt da jeg tændte for hanen det andet ser sidder længere ude til venstre var lunkent da jeg startede og blev mega var efter 5 min - efter de 5 min blev vandet i hannen også varmt

Gulvarmen i gangen er 2 år gammelt - men vandet til gulvarmen er trukket fra kælderen
Så det er måske fordi vandet skal løbe op det danner luftlomme ?


Den på billedet har jeg prøvet at dreje på mange gange - før jeg vidste hvad jeg lavede
Den står så nok ikke rigtigt - hvad skal den stå på i grader

Lige nu har jeg lukket for ventil - nu kan noget ikke gå galt hvis det er samlet forkert

Der kommer en masse underlige lyde fra rørene ,kan se de ikke har monteret den jeg skal skruge på korrekt når jeg har slukket , står tallet på 25 når - jeg åbner igen hvad skal den så stå på ?
de bagerste rør er brugsvand korrekt den til venstre bliver varm når du åbner den varme hane og så skulle den til højre gerne blive kold , jeg formoder at det er den ventil der sidder bag kedlen du spørger til, den skal stå på ca:50 grader det forreste rør til venstre er tilgang af centralvarmevand den bliver varm fordi at vvb. kalder på vame jo varmere vvb. bliver jo varmere bliver det forreste rør til højre
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 03, 2015, 08:50
ok
åbnede du for den kl 9:15
lydene fra rørene er luft, der fiser rundt, for du varme i huset når ventilen er lukket ?

Hilsen Anders


Ja der kom mere varme inde i huset også lidt mere på gang gulv men ikke over det hele
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 03, 2015, 08:51
ok
åbnede du for den kl 9:15
lydene fra rørene er luft, der fiser rundt, for du varme i huset når ventilen er lukket ?

Hilsen Anders
[/quote


Ja vil tro det var på det tidspunkt
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 03, 2015, 08:54
Jeg har lige testet det bagerste rør til venstre - der sidder 2 rør der til venstre det med den røde ring bagerst - var mega varmt og forblev mega varmt da jeg tændte for hanen det andet ser sidder længere ude til venstre var lunkent da jeg startede og blev mega var efter 5 min - efter de 5 min blev vandet i hannen også varmt

Gulvarmen i gangen er 2 år gammelt - men vandet til gulvarmen er trukket fra kælderen
Så det er måske fordi vandet skal løbe op det danner luftlomme ?


Okay - kan luft i hele systemet lave den her ballade evt?








Den på billedet har jeg prøvet at dreje på mange gange - før jeg vidste hvad jeg lavede
Den står så nok ikke rigtigt - hvad skal den stå på i grader

Lige nu har jeg lukket for ventil - nu kan noget ikke gå galt hvis det er samlet forkert

Der kommer en masse underlige lyde fra rørene ,kan se de ikke har monteret den jeg skal skruge på korrekt når jeg har slukket , står tallet på 25 når - jeg åbner igen hvad skal den så stå på ?
de bagerste rør er brugsvand korrekt den til venstre bliver varm når du åbner den varme hane og så skulle den til højre gerne blive kold , jeg formoder at det er den ventil der sidder bag kedlen du spørger til, den skal stå på ca:50 grader det forreste rør til venstre er tilgang af centralvarmevand den bliver varm fordi at vvb. kalder på vame jo varmere vvb. bliver jo varmere bliver det forreste rør til højre
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 03, 2015, 08:54
luk den igen og lad det køre en times tid.
Den skal åbnes igen senere. lige hvor meget kommer senere.


Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 03, 2015, 08:56
Jeg går ud og lukker igen

Bruger man flere piller når det ikke  funker som det skal ?
Syntes lige jeg har fyldt op og nu er den ski Tom igen   :-\
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 03, 2015, 09:07
Hvis du åbner helt op for alle radiatorer, og gulvarme kan du mærke om de bliver varme over det hele, hvis ikke må du lufte ud. Hvis du lukker meget luft ud, kan det være, at der skal fyldes vand på kedlen.

Du bruger flere piller, når du bruger mere varme ``groft sagt.``

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 03, 2015, 09:12
Har du sådan nogle siddende, eller nogle der ligner, skal du løsne plastikhatten i toppen, en omgang eller to.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 03, 2015, 10:20
Der sidder i al fald en dims (noget der ligner) mellem kedel og skorsten, af lidt ældre årgang ser det ud til.
For resten undre det mig lidt, jeg ser ingen sikkerhedsventil nogen steder ? Ofte et samlestykke, bestående af automatisk luftudlader, manometer og sikkerhedsventil. 
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 03, 2015, 10:53
Der sidder i al fald en dims (noget der ligner) mellem kedel og skorsten, af lidt ældre årgang ser det ud til.
For resten undre det mig lidt, jeg ser ingen sikkerhedsventil nogen steder ? Ofte et samlestykke, bestående af automatisk luftudlader, manometer og sikkerhedsventil.
[/
De er ikke lige magen  til - der er masser af varme på radiatore nu på nær gangulv der kun varmer
I starten af gulvet - jeg prøver at lufte systemet ud - jeg fyldte masser af vand på systemet igår
Så det står på 3 bar nu

Ja jeg ved godt det flere piller når man bruger mere varme  - men jeg tænkte mere når det ik virker
som det skal  ;)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 03, 2015, 10:59
Hvis du har masser af varme på radiatorerne nu, er det ikke så ringe endda.
Fyret kan tilsyneladende ikke komme af med varmen, har du et gasfyr installeret.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 03, 2015, 11:06
Du udnytter jo nok ikke energien i forbruget af træpiller optimalt.

Jeg tænker hvis du prøver at lukke (skrue helt ned) for alle radiatorer nu, og skruer max. op for gulvvarmen, må der vel komme fut i gulvvarmen. 

PS.
Lang tråd og jeg gider ikke læse den igennem igen (og måske er det nævnt tidligere). Men er varme installationen et en-strengs eller to-strengs anlæg? Hvis førstnævnte er tilfældet kan der godt mangle ordentlig varme på de sidste radiatorer evt. gulvvarmen hvis denne så at sige er sidste "rosin" i enden.     :)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 03, 2015, 11:26
Hvis du har masser af varme på radiatorerne nu, er det ikke så ringe endda.
Fyret kan tilsyneladende ikke komme af med varmen, har du et gasfyr installeret.

Hilsen Anders

Nej ingen gasfyr kun piller fyr
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scottedor efter Dec 03, 2015, 12:23
Der sidder i al fald en dims (noget der ligner) mellem kedel og skorsten, af lidt ældre årgang ser det ud til.
For resten undre det mig lidt, jeg ser ingen sikkerhedsventil nogen steder ? Ofte et samlestykke, bestående af automatisk luftudlader, manometer og sikkerhedsventil.
hvis du se ekspansionsbeh. kan du se sikkerhedsventilen
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 03, 2015, 12:42
Jeps, det gør den sørme også  :)

Lige en bemærkning til det med et og to-strengs systemer. Hvis det er et en-strengs system og der er monteret 2-strengs radiator termostatventiler er vandgennemstrømningen ret begrænset, i hvert fald skal pumpen arbejde hårdere. Har jeg erfaret.. 

Og hvis det er et to-strengs system og man lukker for samtlige radiatorer står vandet faktisk bum stille, altså ingen cirkulation. Det kan måske forklarer det mega varme kedelvand fra tid til anden.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 03, 2015, 14:36
Du udnytter jo nok ikke energien i forbruget af træpiller optimalt.

Jeg tænker hvis du prøver at lukke (skrue helt ned) for alle radiatorer nu, og skruer max. op for gulvvarmen, må der vel komme fut i gulvvarmen. 

PS.
Lang tråd og jeg gider ikke læse den igennem igen (og måske er det nævnt tidligere). Men er varme installationen et en-strengs eller to-strengs anlæg? Hvis førstnævnte er tilfældet kan der godt mangle ordentlig varme på de sidste radiatorer evt. gulvvarmen hvis denne så at sige er sidste "rosin" i enden.     :)



Ups det ved jeg ik - der er 4 rør der går ind i huset fra fyret af
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 03, 2015, 14:42
Gulvvarme er stadig ikke i orden , men alle radiatore har fint varme nu uden problemer

På nær gulv i gang - men der må være luft i

Vandet er også varmt nu - bare lidt langt tid om at komme ;-)))

Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 03, 2015, 14:45
Gulvvarme er stadig ikke i orden , men alle radiatore har fint varme nu uden problemer

På nær gulv i gang - men der må være luft i

Vandet er også varmt nu - bare lidt langt tid om at komme ;-)))

Lige et sidste spørgsmål - hvad er forskellen på streger og firkanter på cirkulationspumpe
Altså højre og venstre side - lige nu lyser den  venstre side i anden sidste firkant
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 03, 2015, 14:49
firkant er fast vandmængde, streger er fast hastighed
Kan finde et link hvor du kan læse om det.
http://dk.grundfos.com/products/find-product/new-alpha2.html
Du kan sætte den i auto adapt når du har luften ude.
Det varme vand, skal du se efter kontraventilen, som tidligere nævnt.
Husk lige at åbne ventilen bagved fyret igen, 3/4 fuld åben.
Gulvvarmen er sikkert luft, eller den skal have lidt længere tid. Kan også været skidt i termostatventilen.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 03, 2015, 14:58
 ;) Bingo tak - fedt med al den respons her inde - i er fra nu af min hot Line
Og jeg giver gerne en omgang sne øl som tak  :) :) :)
Termostat er tændt igen og står på 50 - har lige tjekket ventil i gulvvarme
Den fungere fint

Jeg ved ik ik om det er et et eller 2 streng system ?

Så burde mine kurver også se flotte ud nu ik
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 03, 2015, 15:22
Så vil jeg mene du har et-strenget varme system.  :) For har der været to-strenget system må der nødvendigvis havde været min. 6 rør ind til huset, incl. koldt og varmt brugsvand.

Godt der ikke kun havde været 2 rør til huset - det ville helt sikkert havde givet nogle udfordringer.  ^-^

Hvis du vil prøve at havde fuld skral på systemet aktiverer du den største "firkant" længest til højre på cirkulationspumpen.

(red.) jeg var lige ved og tæt på at få skrevet noget vrøvl lige før (håber ikke der var nogen der nåede at læse det).
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: torpet efter Dec 03, 2015, 15:45
PS Joanna
I din signatur har du skrevet en forkert Stokercloud adresse.
Du har bare stavet Stokercloud forkert, du har skrevet Storkercloud, altså skal du skal lige fjerne et ‘R’, så virker det :).
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scottedor efter Dec 03, 2015, 16:17
Så vil jeg mene du har et-strenget varme system.  :) For har der været to-strenget system må der nødvendigvis havde været min. 6 rør ind til huset, incl. koldt og varmt brugsvand.

Godt der ikke kun havde været 2 rør til huset - det ville helt sikkert havde givet nogle udfordringer.  ^-^

Hvis du vil prøve at havde fuld skral på systemet aktiverer du den største "firkant" længest til højre på cirkulationspumpen.

(red.) jeg var lige ved og tæt på at få skrevet noget vrøvl lige før (håber ikke der var nogen der nåede at læse det).
pas nu på at du ikke roder dig for meget ind i hvad der er 1 og 2 strengs anlæg der er bare fremløb og retur  på begge forskellen er at 2 strengs har et fremløb helt til sidste radiator og en retur fra første radiator og retur til kedel,1 strengs  har derimod et rør der kører hele vejen rundt som begynder ved kedel fremløb og enderi kedel retur, for hver radiator tager man fremløb går en dimision ned i rør hen til hvor returen går i samme rør og sådan fortsætter man hele vejen rundt i mange tilfælde sidder rørene synligt menkan også være skjult hvis man lukker for alle aftagere vil returen ved 1strengs forblive varmt ved 2 strengs vil den blive kold mvh erik
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 03, 2015, 16:37
Ja jeg vil også mene at antallet af rør må være det samme på 1 og 2 streng. Ellers er det et special 1 strengssystem, der er tale om.

Og jeg tror der var 2 grunde til at man brugte 1 streng i gamle dage.
Man kunne trække røret "rundt" i huset feks. følge ydervæggen, hvor man med 2 strengs, skulle have begge strenge med til alle radiatorer.
I etage byggeri, kunne man vist føre fremløbet op på loftet og så lade varmen "falde" ned i bygningen, og det kunne man selvom der var mange strenge ned igennem.

Så vil jeg mene du har et-strenget varme system.  :) For har der været to-strenget system må der nødvendigvis havde været min. 6 rør ind til huset, incl. koldt og varmt brugsvand.

Godt der ikke kun havde været 2 rør til huset - det ville helt sikkert havde givet nogle udfordringer.  ^-^

Hvis du vil prøve at havde fuld skral på systemet aktiverer du den største "firkant" længest til højre på cirkulationspumpen.

(red.) jeg var lige ved og tæt på at få skrevet noget vrøvl lige før (håber ikke der var nogen der nåede at læse det).
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 03, 2015, 16:42
Kommer vist lidt an på årgangen!

Det er dog ikke nogen der kører med fast mængde (det bestemmer radiatorerne nemlig) så du må tænke på  fast tryk.

Så alt efter årgang har de så vidt jeg er orienteret haft-
- Fast ydelse eller rettere fast strømforbrug.
- Fast tryk
- Proportionaltryk (vil sige ved højere flow også højere tryk)
- Autoadapt (pumpe lever sit eget liv og tilpasser sig forbruget i huset)


firkant er fast vandmængde, streger er fast hastighed
Kan finde et link hvor du kan læse om det.
http://dk.grundfos.com/products/find-product/new-alpha2.html
Du kan sætte den i auto adapt når du har luften ude.
Det varme vand, skal du se efter kontraventilen, som tidligere nævnt.
Husk lige at åbne ventilen bagved fyret igen, 3/4 fuld åben.
Gulvvarmen er sikkert luft, eller den skal have lidt længere tid. Kan også været skidt i termostatventilen.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 03, 2015, 16:48
Hehe.. jeg skulle lige tegne det ned på et stykke papir og både ved et-strenget og to-strenget system endte jeg faktisk i begge tilfælde med kun et fremløb og en retur til og fra kedlen.
Så Joanna kan altså sagtens havde et to-strenget anlæg. Men der går så nok ikke 4 rør fra fyret af - men i stedet 4 rør fra fyrrummet af (2 fra fyret og 2 fra VVB).  :)

Men hør hov, hvad med nr. 2 varmt (cirkulations) afgang fra VVB, hvor bliver den så af, der burde vel så streng taget være 5 rør i alt fra fyrrummet (2 fra fyret og 3 fra VVB).? Med mindre at koldt brugsvand ikke kommer inde fra huset af, for så passer antallet af rør vist fint. 
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 03, 2015, 16:52
Det vil ikke være 3 fra VVB.

Men derimod 2 fra VVB (Varmt vands beholder) samt koldt fremløb. Men som du skriver, kun hvis det kommer fra fyrrummet.

Hehe.. jeg skulle lige tegne det ned på et stykke papir og både ved et-strenget og to-strenget system endte jeg faktisk i begge tilfælde med kun et fremløb og en retur til og fra kedlen.
Så Joanna kan altså sagtens havde et to-strenget anlæg. Men der går så nok ikke 4 rør fra fyret af - men i stedet 4 rør fra fyrrummet af (2 fra fyret og 2 fra VVB).  :)

Men hør hov, hvad med nr. 2 varmt (cirkulations) afgang fra VVB, hvor bliver den så af, der burde vel så streng taget være 5 rør i alt fra fyrrummet (2 fra fyret og 3 fra VVB).? Med mindre at koldt brugsvand ikke kommer inde fra huset af, for så passer antallet af rør vist fint.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 03, 2015, 17:05
Ser at cirkulationspumpen vist er vendt på hovedet og så skal 4-kanterne rigtig nok tælles fra venstre af og ikke fra højre side som jeg skrev.  :)

PS.
Jeg har stadigvæk ikke fundet ud af selve årsagen til at Joanna modsat tidligere nu har nogenlunde fint med varme i huset og varmt vand i hanen.. Hvad var mon det udslagsgivende?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 03, 2015, 17:25
Varmen tror jeg er luft. Det blev ifølge Joanna selv flyttet noget rundt da shunten blev lukket.

Det varme vand tror jeg ikke helt på virker endnu. Men måske, hvis det følger CV rundt i huset at afkølingen på vejen derfor er mindre

Joanna beskrev selv tidligere at fremløbet fra VVB er "mega" varmt når hun tænder den varme hane. Hvis det er varmt når det kommer ud af VVB kan vi ikke gøre meget mere herfra.
For at få VVB cirkulationen til at virke (og det kan sagtens virke) skal det tilsluttes korrekt til VVB (i toppen af tanken) og derudover skal rørføring gennemgås og efterisoleres til UG. Da Joanna tændte cirkulationen vil jeg estimere at fyret kørte 1/3 af tiden på VVB og ved ca 50% ydelse. Det er et tomgangstab på ca. 1660 Watt. Så noget mere isolering, et ur på samt korrekt montering, så tror jeg godt det kan blive godt.


Ser at cirkulationspumpen vist er vendt på hovedet og så skal 4-kanterne rigtig nok tælles fra venstre af og ikke fra højre side som jeg skrev.  :)

PS.
Jeg har stadigvæk ikke fundet ud af selve årsagen til at Joanna modsat tidligere nu har nogenlunde fint med varme i huset og varmt vand i hanen.. Hvad var mon det udslagsgivende?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 03, 2015, 17:32
Cirkulationen er lukket med stophanen, så nedenstående med rødt er ligegyldig lige nu.

Men bliver stophanen åbnet og pumpen kører på ur bliver den vigtig, da vandet ellers vil løbe gennem både fremløb og retur. Er det monteret korrekt er det så bare dobbelt mængde vand og ikke koldt vand i den ene streng.

firkant er fast vandmængde, streger er fast hastighed
Kan finde et link hvor du kan læse om det.
http://dk.grundfos.com/products/find-product/new-alpha2.html
Du kan sætte den i auto adapt når du har luften ude.
Det varme vand, skal du se efter kontraventilen, som tidligere nævnt.
Husk lige at åbne ventilen bagved fyret igen, 3/4 fuld åben.
Gulvvarmen er sikkert luft, eller den skal have lidt længere tid. Kan også været skidt i termostatventilen.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 03, 2015, 21:13
Nå for Søren stave kan man heller ik mere - det bliver hermed rettet  8)

Jeg har stadig ingen varmt vand med det samme der går lang tid inden det kommer varmt ud af hanen - men det der kommer er blevet varmere før var det lunkent

Jeg kan ikke finde nogen kontraventil  :-\

Jeg har fundet en VVS der kommer og gennemgår alle rør så jeg kan finde ud af om der er som det skal være - han kommer i næste uge

Er det den pumpe tæt på vandvarmer der skal have ur på

Hvis jeg sætter cirkulations pumpen på fuld skrald - bruger fyret så flere piller ( bare nysgerrig

Skal jeg isolere alle rør i fyrrummet ?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 03, 2015, 22:12
Med risiko for frit fald til begge sider (læs, at stikke hånden i en hvepserede, for jeg ved snart ikke hvilken gang)  :D Vil jeg ikke mene at fuld hammer på cirkulationspumpen til rumvarme, vil koste flere træpiller, men det vil nok koste lidt ekstra strøm. Det skulle også forstås som midlertidigt, dels for at se om der kommer hurtigere varme på og få presset evt. luft op til de forskellige udluftningsventiler.

Pumpen der skal havde ur styring på må vel være den der cirkulerer det varme brugsvand i VVB sådan at man kan styre hvornår der skal være "hurtig" varmt brugsvand i hanen. Men ur eller ikke ur så virker konstruktionen jo vist stadigvæk ikke efter hensigten.

PS.
Måske kunne det i alle tilfældes skyld være en god ide at gøre VVS-manden (nu den 4 i rækken) opmærksom på det skrevne i denne her meget lange tråd, inden vedkommende går i gang med opgaven. Det er i hvert fald god godnat læsning.  ^-^

PPS.
Mht. at isolerer alle rør i fyrrummet, så skal man vel nødvendigvis ikke, men man kan. Selv har jeg valgt ikke at isolerer rørene i mit fyrrum, fordi jeg gerne vil havde at der er lidt lunt om vinteren. Faktisk påtænker jeg at monterer en lille radiator på returen i fyrrummet.  ;)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 03, 2015, 22:42
Med risiko for frit fald til begge sider (læs, at stikke hånden i en hvepserede, for jeg ved snart ikke hvilken gang)  :D Vil jeg ikke mene at fuld hammer på cirkulationspumpen til rumvarme, vil koste flere træpiller, men det vil nok koste lidt ekstra strøm. Det skulle også forstås som midlertidigt, dels for at se om der kommer hurtigere varme på og få presset evt. luft op til de forskellige udluftningsventiler.

Pumpen der skal havde ur styring på må vel være den der cirkulerer det varme brugsvand i VVB sådan at man kan styre hvornår der skal være "hurtig" varmt brugsvand i hanen. Men ur eller ikke ur så virker konstruktionen jo vist stadigvæk ikke efter hensigten.





Jeg har printet det hele ud - da der stadig er et par ting jeg ikke helt forstår , jeg har læst det igennem flere gange - men jeg er nu overbevist om at der må være noget galt fra start fyret blev installerert - da der aldrig har været ordenligt varmt vand - jeg kikker lige ind og fortæller om udfaldet
Når VVS mand har været der

PS.
Måske kunne det i alle tilfældes skyld være en god ide at gøre VVS-manden opmærksom på det skrevne i denne her meget lange tråd, inden vedkommende går i gang med opgaven. Det er i hvert fald god godnat læsning.  ^-^
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 04, 2015, 09:15
Ja det er pumpen ved VVB du med fordel kan sætte ur på, så kan du selv bestemme hvornår det varme vand skal cirkuleres. Du kan få pumpen monteret med stik, hvis den ikke er det i forvejen og så købe et uge-ur til 60kr i Harald Nyborg.

Nej det koster ikke ekstra piller (på nær som skrevet tidligere, hvis du får mere varme, det koster jo ekstra piller) Det bruger lidt mere strøm og kan risikere at larme i rørene. Hvis det gør det kan du bare skrue ned. Jeg kører med fast tryk 1 streg om sommeren(kun VVB), 2 streger forår og efterår, 3 streger vinter. Hvis vi fryser eller huset er blevet koldt fordi jeg har glemt at fylde på, sættes den på 4 streger. (jeg har 5 streger, da jeg har en stor pumpe)

Nå for Søren stave kan man heller ik mere - det bliver hermed rettet  8)

Jeg har stadig ingen varmt vand med det samme der går lang tid inden det kommer varmt ud af hanen - men det der kommer er blevet varmere før var det lunkent

Jeg kan ikke finde nogen kontraventil  :-\

Jeg har fundet en VVS der kommer og gennemgår alle rør så jeg kan finde ud af om der er som det skal være - han kommer i næste uge

Er det den pumpe tæt på vandvarmer der skal have ur på

Hvis jeg sætter cirkulations pumpen på fuld skrald - bruger fyret så flere piller ( bare nysgerrig

Skal jeg isolere alle rør i fyrrummet ?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 04, 2015, 17:56
Det varme vand er blevet dårligere - hvordan ser mine grafer ud

Tænker det måske har noget med den ventil bag fyret - den stod nemlig på 60 grader før vi gik igang

Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 04, 2015, 19:27
Hvis du mener den termostat (med "spiral-halen" i enden) der ender i et dykrør nederst bag fyret. Så skrev du vist selv at den kun stod på 20 grader. Jeg skrev at den burde skrues op på 55 grader, en anden har forslået 50 grader som vist også er fint nok. 

PS.
Hvad står din pumpestart og pumpestop på? Selv står mine på henholdsvis 55 og 50 grader.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 04, 2015, 21:22
Ja det er rigtig ind til jeg opdagede at termostaten sad forkert den var næsten helt åpent

Pumpe stop står på 45 har rettet den til 50 men start står på 0

Har åbnet for ventil så den står på 53 gr.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 04, 2015, 21:52
Aha.. prøv du at sætte både pumpestart og pumpestop til 55 grader så tror jeg du er over den fimset (lunken) varme hvis fyret ellers arter sig som den bør. 

Fint med 53 på termostaten. Nu er føleren i bunden af kedlen vel skubbet helt ind i dykrøret?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 04, 2015, 22:00
Føler sidder helt i bund på vandvarmer -  eller mener du fyret .? så både start og stop skal hedde 55 c

Okay det prøver jeg -
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 04, 2015, 22:07
Ja termostaten (shunt-ventilen) nederst bag fyret.

Ja både pumpestart og stop begge på 55 grader i displaet/styringen.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 04, 2015, 22:18
Okay  :)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 05, 2015, 08:00
Nå ....det  med pumpen ændrede ikke noget på vandet - der kommer stadig meget lunket vand

Længe inden det bliver varmt  ???
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 05, 2015, 08:22
Det var nu også ellers i forhold til rumvarme det burde havde ændret til det bedre. Så fyret ikke sendte en kold skylle af sted i starten. Brugsvand kan der vist ikke gøres ret meget ved, med mindre VVB f.eks. flyttes tættere på aftapningsstederne.  :) 
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 05, 2015, 08:35
Radiator varmen køre også  fint nu - det er kun det varme vand der ikke virker som det skal

ja der er nok 10 meter fra vandvarmer til køkken - men alligevel underligt det skal løbe

Flere minutter - det burde jo ikke være nødvendigt - vandet er jo vildt dyrt her i Hvidovre

Forvirre det pillefyret , at jeg bruger brændeovn hele tiden når jeg er hjemme

Tænker at det selv regulere ..?

Jeg håber ikke ,jeg stiller for mange dumme spørgsmål - jeg kan se her inde det jo kræver lidt


Viden at have sådan en fætter stående  O0

Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 05, 2015, 08:57
Du kan lave et forsøg.
Åben ventil med rød streg om.
Start pumpe med rød pil.
lad være med at åbne for noget varmt vand (vigtigt)
lad det køre en halv time.
luk ventil og sluk pumpe.
Løb ud i køkkenet, og åben for det varme vand.
Mærk kontaktfladen med det varme vand, og skriv en tilbagemelding.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 05, 2015, 09:35


Det gør jeg lige - men sidst da jeg gjorde det gik fyret i selvsving med at lave varmt vand

Skal pumpen køre på auto eller 100%
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 05, 2015, 09:43
ja gør du det.
Når ventil er åben og pumpen kører, burde du kunne mærke at røret pumpen sidder på, bliver varmere efter lidt tid,
Det skal ikke tage dig videre af fyret, det kan finde på at gå i vvb drift, men det burde ikke eksplodere.

Prøv igen, åben ventil, pumpe i drift, ingen brug af varmt vand.
Hvad er det for en pumpe du justerer på, den med den røde pil. på billedet som jeg satte ind før.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 05, 2015, 09:45
Kan det tænkes at når ventilen (med rød streg om) er åbent, men pumpen er slukket. Så er årsagen til det længe ventede varme brugsvand dette: At det kolde vand i parallel-røret simpelthen blandes op med varmt vand fra den "rigtige" varmtvandsrør inden det varme vand når hanen. Og derfor er lunkent så lang tid.?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 05, 2015, 09:47
Kan det tænkes at når ventilen (med rød streg om) er åbent, men pumpen er slukket. Så er årsagen til det længe ventede varme brugsvand dette: At det kolde vand i parallel-røret simpelthen blandes op med varmt vand fra den "rigtige" varmtvandsrør inden det varme vand når hanen. Og derfor er lunkent så lang tid.?

Det er præcis det jeg tænker.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 05, 2015, 09:50
Kan det tænkes at når ventilen (med rød streg om) er åbent, men pumpen er slukket. Så er årsagen til det længe ventede varme brugsvand dette: At det kolde vand i parallel-røret simpelthen blandes op med varmt vand fra den "rigtige" varmtvandsrør inden det varme vand når hanen. Og derfor er lunkent så lang tid.?

Det er præcis det jeg tænker.

Hilsen Anders



VVS manden sagde ellers den ik var til noget og og det var spild af penge

Røret er ikke blevet varmt endnu
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 05, 2015, 09:51
var det ham med en kringle på siden af firmabilen :-))

bare pjat prøv om det virker.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 05, 2015, 09:53
 ;D ;D nej han havde et lokum på taget
(http://s22.postimg.org/9o2eifnq5/image.jpg) (http://postimg.org/image/9o2eifnq5/)
Vi er enige om den er åbent nu

Og røret er stadig ikke blevet varmt
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 05, 2015, 09:58
De der sjællænder derover på Djævleøen, de er nu vist lidt underlige - synes vi jyder.  ^-^ http://spademanns.wikia.com/wiki/Sj%C3%A6lland
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 05, 2015, 11:12
jo der ser ud til at ventilen er åbent, hvis ikke håndtaget er drejet, prøv at lukke for den, røret burde blive varmt.
Hvad kan du stille på pumpen, kan se der er lys i den ?
står der et navn på pumpen udover Grundfos ?

Hvis der var et lokum på taget af firmabilen, skulle den være ok med branche forholdene.

Hvad er en fynbo ? Det er sjællænder der har læst til jyde, og dumpet :-)

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 05, 2015, 11:18
Så ser det ud til at virke - der er hurtigere varmt vand nu - men kan se kurverne svinger mere nu

Kan i se om det ser ud som det skal
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 05, 2015, 11:22
Ja der er sving i kurverne.
Har du varmt vand nu, og hvad har du gjort.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 05, 2015, 12:07
Ja nu er der varmt vand - har kun gjort som du sagde med at tænde pumpe og åbne ventil
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 05, 2015, 12:17
Jamen for hunni hans otto :-))

Nu må du lige se over tid om det virker, hvis dit fyr bliver ved med at køre vvb drift pga dette, kommer du til at isolere dine rør.
Det er en god ide at isolere alle dine rør, både dine kolde og varme rør.
Husk i den forbindelse, at det skum halløj man kan købe, er kun til at beskytte hovedet, hvis man støder ind i røret.
Du skal bruge isover, rockwool eller glasuld. Skrev manden der heller ikke lige har isoleret sine egne rør :-(

Pumpen skal stå i auto, så lærer den selv over tid hvornår den skal køre.

Du kan sætte din difference på vvb temperatur, lidt højere op til 15 grader måske, i styringen på fyret, tror den står til 5 nu.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 05, 2015, 12:32
I starten af min pille-karriere, havde jeg det lille problem at når (red.) kedel-pumpen stod på auto kunne kedlen ikke nå at komme af med varmen efter fyret havde lavet varm vand til VVB. Temp. steg ofte så meget at sikringen slå det hele fra. 
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 05, 2015, 12:43
Hej Frank

Anders taler ikke om kedelpumpen, men VVB cirkulationspumpen!

I starten af min pille-karriere, havde jeg det lille problem at når pumpen stod på auto kunne kedlen ikke nå at komme af med varmen efter fyret havde lavet varm vand til VVB. Temp. steg ofte så meget at sikringen slå det hele fra.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 05, 2015, 12:52
Ja, sidst VVB cirkulationen blev tændt mistede du varmen i huset. Hvis du har fået luftet ud, kan det være det virker nu?

Men ja du skal have isolereret rørene, mit estimat sidst var at du "mister" 1660 Watt i tomgangstab på VV rørerne. Mister i anførselstegn, da hvis rørene løber inde i huset, mistes til huset som alligevel skal opvarmes. Er det til rør på loftet eller steder der ikke skal opvarmes er det reelt mistet. 1660W er ca. 10kg piller om dagen. Så hvis de isoleres kommer du måske ned på det halve (eller mindre) og med ur, så det feks. kører 10timer på hverdage og 14 timer i weekend er det 16kg piller om ugen.

 
Ja nu er der varmt vand - har kun gjort som du sagde med at tænde pumpe og åbne ventil
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 05, 2015, 12:56
Fyret lukker af og til ned på overtemperatur efter VVB er begyndt at køre "hele" tiden. Så jeg tror af tidligere erfaring med dine kurver at du skal have stille PI med lidt mere P og så ville jeg sætte en maks. ydelse under VVB på feks 60% og måske endda lavere, men prøv det først.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 05, 2015, 13:03
Hej Frank

Anders taler ikke om kedelpumpen, men VVB cirkulationspumpen!

I starten af min pille-karriere, havde jeg det lille problem at når pumpen stod på auto kunne kedlen ikke nå at komme af med varmen efter fyret havde lavet varm vand til VVB. Temp. steg ofte så meget at sikringen slå det hele fra.

Det ved jeg godt, jeg påpeger blot at tingene jo hænger sammen, især når en funktion ophøre og en anden funktion tager over - overlapper hinanden.  PS. Som tidligere nævnt i starten af tråden, fik jeg så styr på udfordringen ved netop at sætte max. ydelses til 90% på VVB.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 05, 2015, 13:05
Tror nu bare at hun skal slukke brændeovnen, så radiatorerne åbner.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 05, 2015, 13:15
Hov nu skal jeg lige være med - Så er pumpe sat på auto

Det er diff under der skal stå på 15 ik

Og hvad med det ip ting

Kan i ikke stille på de ting som skal gøres -

Hvis jeg sætter pumpen på auto så køre fyret op på 100%

Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 05, 2015, 13:24
Den p og i ting, tror jeg du skal vente med.
Hvis du har varme på alle radiatorer og din gulvvarme, varmt vand i hanen, så er det godt indtil videre.
Hvis du fyrer regelmæssigt i din brændeovn, kan man lave noget urstyring, så pillefyret kun kører når du ikke fyrer i brændeovnen.
Men indtil videre, kan du montere et lille lokum, i bakspejlet på din huyndai, så må vi kigge videre, når vi andre kan følge med.
Ja diff 15 grader under.
pumpe auto.
fyret falder til ro, hvis det ikke er eksploderet endnu :-)

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 05, 2015, 13:32
Hay.... Hvad er det jeg kan få på fyret.... Jeg er jo lidt til sænket undervogn og 18 tommer lav profil

Spøg til side ... Det er nemlig vigtigt jeg kan bruge min brændeovn ..da jeg elsker ild ... Hyggen ;-)

Og det skal jo lave varmt vand hele tiden selv om jeg fyre i brændeovn ...

Jeg henter isolering til rør i morgen i silvan



Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 05, 2015, 13:38
ISO-rør dem kan man vist få "gratis" hos Allan - Hedestoker.  ;)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 05, 2015, 13:39
okay er du til bimmer, men der er vel vel plads ved siden af, den forgyldte tah Mahal til et lille ifø i krom.
Fyret vil ikke køre så tit vvb drift når du har hævet diff. til 15-
du kan slukke pillefyret i urdrift, så det kun laver varmt vand i de perioder du fyrer i brændeovnen.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 05, 2015, 13:58
Ja, eller hvis det haster og der er en Bauhaus i nærheden:
http://www.bauhaus.dk/service/serviceydelser-bauhaus-varehuse/gratis-rorskale-i-bauhaus.html

ISO-rør dem kan man vist få "gratis" hos Allan - Hedestoker.  ;)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 05, 2015, 14:03
Det kan fyret godt skille ad, så det laver VVB hele døgnet og slukker varmen på nogle tidspunkter.

Men som din drift er lige nu, ville jeg ikke gøre det. Fyret laver VV for hver 50 min. Det er 30 gange opstart om dagen, hvis "drift" stoppes helt. Så hellere bruge de par piller indimellem som det koster at holde fyret i gang og varme på toilettet.

Hay.... Hvad er det jeg kan få på fyret.... Jeg er jo lidt til sænket undervogn og 18 tommer lav profil

Spøg til side ... Det er nemlig vigtigt jeg kan bruge min brændeovn ..da jeg elsker ild ... Hyggen ;-)

Og det skal jo lave varmt vand hele tiden selv om jeg fyre i brændeovn ...

Jeg henter isolering til rør i morgen i silvan
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 05, 2015, 14:05
Hmm.. ja gratis og gratis, der er vist gået inflation i det "begreb" Måske er det en bedre forretning at sælge sin energibesparelse til højest bydende på el-markedet, og så købe nogle billige rørskåle.  ;)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 05, 2015, 22:43
Hvor er det dog befriende når katten spinder ... Men jeg syntes den cirkulations pumpe .. Siger mærkelig lyde ... Den lyder lige som i bølger .. Hvis jeg sætter pumpe på auto så stiger fyret  til 100%
Hele tiden - skal det det? Lige nu køre pumpe 100% og fyret er normalt

Måske skal jeg holde den slukket til jeg har hentet ISO til rør .. Var det en ide  ???
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 06, 2015, 00:17
Hvis der er luft i rørene og luften når (kedel)cirkulationspumpen, plejer (min) pumpe at hvæsse som en kat, Måske bør du forsøge at udlufte alle ventiler en gang til. Husk at standse kedelpumpen under processen og starte den igen efter endt udluftning. Måske er der også luft i røret til sikkerhedsventilen. Der skal måske igen efterfyldes med vand.

PS. Der står vel ikke luft i have slangen som du formodentlig efterfylder med?

Du har jo to pumper så for forståelses skyld er du nok nød til at navngive dem f.eks. kedelpumpe (den nederste) og VVB-pumpen (den øverste).

Jeg synes at hvis det er kedelpumpen du omtaler der køre 100% så lad den køre - især nu da fyret køre fint og normalt.
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 06, 2015, 10:26
Ja det prøver jeg en gang til - jeg tænker , at jeg godt kan slukke for pumpen og den ventil om natten så den ikke laver så meget varmt brugs vand der - det er jo lidt spild ..så smutter jeg i silvan der må have ISO rør så jeg kan få det på plads


Kan jeg lokke jer til at holde øje med de næste par timer .. Der har jeg nemlig ikke mulighed

 :)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 06, 2015, 10:54
pumpe og ventil på det varme vand, skal du lade være åbent og tændt, så skulle pumpen selv finde ud af hvornår den skal køre.
skulle i løbet af 14 dage have fundet ud af dit forbrugsmønster.
Forudsat at det er en Grundfos comfort pumpe, som jeg tror det er.

https://dk.grundfos.com/products/find-product/comfort.html#brochures

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 06, 2015, 11:14
Hvis det var min VVB, så havde jeg nok valgt en gang for alle at få den flyttet så tæt på aftapnings hanerne som muligt, istedet for det vedvarende bøvl.  :)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 06, 2015, 15:30
Forklar lige bøvl? jeg har 40 meter mellem de fjerneste tappesteder. Og medmindre du kender til eller har set Joannas hus, hvordan kan du så vide om VVB'en kan sidde tæt på alle tappesteder.

Jeg tror så ikke på den med auto (især ikke når den sidder på returen). Nej på med en kontraventil og et ur, så er man sikker på det virker.

Hvis det var min VVB, så havde jeg nok valgt en gang for alle at få den flyttet så tæt på aftapnings hanerne som muligt, istedet for det vedvarende bøvl.  :)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 06, 2015, 15:56
Jeg kender ikke Joannes bolig. Men afstanden fra VVB og til tappestedet må kunne udregnes. Vi ved det tager 3 min. fra hun åbner hanen til der kommer varmt vand. For mit vedkommende kan jeg fylde en 18 liters spand på 1 min. altså 54 liter på 3 min. Spørgsmålet er så hvor mange løbende meter vandrør skal der til for at kunne rumme 54 liter vand.? Så har man vel afstanden eller den "nærmeste" omvej..!
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 06, 2015, 17:50
Vi skal jo også lige have afkølingen i kolde rør med.

Men hvis der er tappe steder i begge ender af boligen, hjælper det jo ikke at flytte, så flytter problemet jo bare.
Samtidigt får man det samme tab ved VVB produktion om sommeren, da man så skal fylde centralvarme rørene i stedet for VV rørene. Så det lyder lige nemt, men det er det ikke. I lange VV træk i gamle bygninger er cirkulation det der virker, men grundig isolering og korrekt installation hjælper meget.
Alternativt kan man trække pex frem til alle tappesteder. Så kam man køre i så lille en dimension at 20-30m træk er muligt uden cirkulation. Hvilket nok er bedre og ikke dyrere end at flytte VVB.
Men det skal jo kunne lade sig gøre, hvilket ikke altid gælder huse der allerede er bygget .

Jeg kender ikke Joannes bolig. Men afstanden fra VVB og til tappestedet må kunne udregnes. Vi ved det tager 3 min. fra hun åbner hanen til der kommer varmt vand. For mit vedkommende kan jeg fylde en 18 liters spand på 1 min. altså 54 liter på 3 min. Spørgsmålet er så hvor mange løbende meter vandrør skal der til for at kunne rumme 54 liter vand.? Så har man vel afstanden eller den "nærmeste" omvej..!
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 06, 2015, 18:26
Selvfølgelig er forudsætningen for en anden placering af VVB jo naturligvis at det fysisk skal være muligt. Og jeg kan da godt se problemet i et 30 meter langhus hvor badvær. og køk. er i hver sin ende af huset.
Tja.. når jeg skal bruge varmt vand, starter jeg nu ikke med at blande det op med koldt vand, det venter jeg først med til der kommer varmt vand ud af hanen.  ;) 

PS.
Fik lige en strøtanke med forbehold for om det overhovedet er muligt. I stedet for urstyring (m/u auto) af VVB-cirkulation, kunne det så måske være en ide at monterer en termostat i den fjerneste enden af (parallel) varmtvandsrøret, sådan at det er termostaten der styre VVB-pumpen? 
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 06, 2015, 19:08
Linie 2 forstår jeg ikke, er det svar på noget eller bare et statement?

Det sidste er muligt og det fås indbygget i pumper, som bare skal sidde ude for enden af strengen. Men tabet er bare lidt mindre (måske 3/4), men er der stadig hele døgnet, hvis ikke der er ur på.

Selvfølgelig er forudsætningen for en anden placering af VVB jo naturligvis at det fysisk skal være muligt. Og jeg kan da godt se problemet i et 30 meter langhus hvor badvær. og køk. er i hver sin ende af huset.
Tja.. når jeg skal bruge varmt vand, starter jeg nu ikke med at blande det op med koldt vand, det venter jeg først med til der kommer varmt vand ud af hanen.  ;) 

PS.
Fik lige en strøtanke med forbehold for om det overhovedet er muligt. I stedet for urstyring (m/u auto) af VVB-cirkulation, kunne det så måske være en ide at monterer en termostat i den fjerneste enden af (parallel) varmtvandsrøret, sådan at det er termostaten der styre VVB-pumpen?
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 06, 2015, 19:26
Mht. linje 2 - mener jeg (underforstået), er og har det ikke altid været god latin at VVB helst skal være placeret så tæt på aftapningsstederne så muligt. 

Læser lige at dykrør på metro 110 liters (kun) går/når 2/3-del op i VVB. Men hvis man absolut gerne vil havde føleren helt op i toppen, kunne man måske sætte en dyklomme i toppen af VVB og proppe føleren ind for oven af. (det sidst skrevne skal blot opfattes som et statement). ;)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 10, 2015, 23:35
Hva så Joanna, skal vi snart havde en udmelding, et udsagn, up-date, konstatering, fremstilling, redegørelse, erklæring etc. vist også kaldet et statement..! på om der kom styr på udfordringerne. ;)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 14, 2015, 19:41
Opdatering

Alle rør er gået igennem - og efter VVS mandens udsagn, er det som det skal være (og der var ingen kringle på bil
Men han mente der var for varmt i fyr rummet og det kunne drille  - jeg har ikke ISO endnu

Det varme vand er stadig ikke som det skal være - men alle radiatore virker fint nu

Nye problem er  pillerne - den brænder dem ikke ordenligt mere- der ligger mange sorte piller i skuffen som ikke er aske .... Har det nu noget med de nye indstillinger at gøre  :-\

Jeg har lige renset fyret helt igennem

Hvordan syntes i grafer ser ud ..???
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 14, 2015, 21:25
Jeg har aldrig hørt om at der ligefrem kan blive for varmt i et fyrrum og da slet ikke at det kan havde indflydelse på fyret (lige med undtagelse af ildebrand) Hvad står din skakttemp. på ?

PS. Nogle sommerdage kan jeg da godt havde op til 30 grader eller mere i mit fyrrum og den eneste der sveder tran er mig, fyret er ligeglad.  ;)

Nye indstillinger på fyret, jamen kørte det da ikke fint før? Men hvis du har uforbrændte piller i askeskuffen, skal blæser og muligvis rensefunktionen indstilles korrekt igen, allerførst bør der nok foretages et par nye autoberegning/testkørsel og afvejning af piller på en præcis vægt.  :)   
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Paw efter Dec 14, 2015, 21:51
Hej Joanna, gider du sætte dette link ind i din signatur http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
Det gør det lidt nemmere når man skal finde dig på stoker cloud :)
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 15, 2015, 07:33
Hej Joanna, gider du sætte dette link ind i din signatur http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
Det gør det lidt nemmere når man skal finde dig på stoker cloud :)



Jow jeg prøver,  men sidder med iPad og det er ikke så nemt med den
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 15, 2015, 07:43
Pumpen bag ved fyret, hvad står den på, hvis den står i auto så flyt den over i trykregulering,
Hvad er problemet med det varme vand, og hvad står pumpen på.
Er der kontraventil på cirkulationen på det varme vand.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 15, 2015, 10:11
(http://s4.postimg.org/lwmtafzex/image.jpg) (http://postimg.org/image/lwmtafzex/)

(http://s4.postimg.org/cnkn0bqix/image.jpg) (http://postimg.org/image/cnkn0bqix/)

Jeg har ikke styr på den kontraventil - jeg ved ik om jeg har sådan en på  :-\

Dette er begge bumper
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 15, 2015, 10:16
pumpen bag fyret, har du stillet på den i dag, den kan sikkert køre på et lavere trin, en mindre firkant mod midten.
Hvad er problemet med det varme vand ?

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 15, 2015, 10:30
Bruger du kun en radiator, dit varme forbrug svinger meget, når det er meget svingende,er det ikke nemt for fyret at levere den varme der skal til.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 15, 2015, 10:41
Jeg har 3 radiatore tændt - har ikke stillet på noget idag
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 15, 2015, 10:45
Det er tit jeg ikke har varmet vand før det har løbet op til 3 -4 minutter

Og så andre gange kan det godt være varmt med det sammen

Men lige nu brænder den pillerne dårligt

Og det er sket efter vi har rodet med det varme vand og indstillingerne som du kan læse på tråden
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: scotten efter Dec 15, 2015, 11:19
Det er tit jeg ikke har varmet vand før det har løbet op til 3 -4 minutter

Og så andre gange kan det godt være varmt med det sammen

Pumpen til det varme vand, kører på de tider af døgnet, hvor du plejer at bruge varmt vand, derfor er der ikke vand ind imellem, du kan sætte pumpen på noget andet en auto, så kører den bare mere og koster i varmetab og strøm.

Men lige nu brænder den pillerne dårligt

Du skal sikkert have nogle andre tal ind til vvb drift, dem må en anden levere, jeg bruger ikke vvb drift på mit fyr, er vvb drift lallopat :-)

Og det er sket efter vi har rodet med det varme vand og indstillingerne som du kan læse på tråden

Magter ikke at læse hele tråden :-)

Generelt om radiatorer, skal du være åbne alle sammen, i samme rum skal de stå på det samme.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Joanna efter Dec 15, 2015, 12:52
Det er tit jeg ikke har varmet vand før det har løbet op til 3 -4 minutter

Og så andre gange kan det godt være varmt med det sammen

Pumpen til det varme vand, kører på de tider af døgnet, hvor du plejer at bruge varmt vand, derfor er der ikke vand ind imellem, du kan sætte pumpen på noget andet en auto, så kører den bare mere og koster i varmetab og strøm.

Men lige nu brænder den pillerne dårligt


Jeg lavede et afvejning her for en måned siden - er det noget men skal gøre jævnligt?

Du skal sikkert have nogle andre tal ind til vvb drift, dem må en anden levere, jeg bruger ikke vvb drift på mit fyr, er vvb drift lallopat :-)

Og det er sket efter vi har rodet med det varme vand og indstillingerne som du kan læse på tråden

Magter ikke at læse hele tråden :-)

Generelt om radiatorer, skal du være åbne alle sammen, i samme rum skal de stå på det samme.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Ikke stabil varme
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 20, 2015, 07:38
Jeg har ikke begreb om hvordan det teknisk skal laves, men for at cirkulationspumpen ikke skal køre hele tiden (eller på urstyring), mon man så ikke kan sætte en (evt.trådløs) rumføler (bevægelsesdetektor) på badevær. koblet på cirkulationspumpen til varmt brugsvand. Når man så har gjort det man skal, eller er kommet ud af kludene, så er der varmt vand i hanen.  :)