Hej Torben,
Jeg håber at du mener at du vil sætte Danfoss TVM-H ventilen mellem kedlen og 3-vejs ventilen.
Den skal jo helst shunte fremløbsvand direkte i retuen

Jeps, hvis du vil have en vejrkompenserings sløjfe, består den af en 2-vejs eller 3-vejs ventil samt en cirkulationspumpe (udover den generelle cirkulationspumpe).
Og som tidligere skrevet, begge pumper kan sagtens være en Alpha 2 pumpe, hvis det kun er den ene der er det, betyder det ikke noget hvilken det er.
Hilsen
Michael
Hej igen..
Er ikke kommet så langt at jeg har fået lavet en tegning endnu.
Når jeg skal lave mit anlæg om, så det bliver en opsætning med en Danfoss Tvm-h ventil som returshunt derefter 3 vejs-ventilen til vejrkompensatoren, havde egentlig tænkt at "stjæle"lidt fra en af dine tegninger på din hjemmeside.. Egentlig er det din egen opsætning hvor 3 vejs-ventilen bruges til opvarmning(vejrkompensator) istedet for vvb.
Det kræver vel 2 pumper, en i returshunt og en efter 3 vejs-ventilen til vejrkompensatoren, den sidste kunne vel godt være en Alpha pumpe..
Mvh Torben