Hej Dennis,
I Stokerkontrol er der et felt der hedder "Beregn KW på PC" som kan være aktiveret eller deaktiveret.
Det felt bestemmer om visningen i Stokerkontrol kommer fra styringen (deaktiveret) eller beregnes på PC'en udfra aktuel drift%, mætning og indtastet "Piller KW" (se vedhæftet forklaring).
Når styringen beregner effekten, kommer resultatet enten fra en simpel udregning af drift-% gange max effekt (uden flowmåler/ returføler) eller som et resultat af formlen (med flowmåler/returføler):
(Temperatur fremløb - temperatur retur) * antal liter vand / 860
Eksempel:
- Fremløb er 60 grader
- Retur er 45 grader
- Flow er 400 liter/time
Energi (effekt) = (60 - 45) * 400 / 860 = ca. 7 KWh
... eller som det vises i styringen:
7 KW, da det er den effekt der i nuet afsættes (det er lige det med forskellen mellem effekt og energi).
Ved flowmåler skifter visningen dog til simpel udregning af drift-% gange max effekt, når flowmåler signalet er for lille.
Flowmåleren skal stilles til det den måler

Typisk er det 10 l/puls, men der kan være forskel fra måler til måler.
Hvad der viser mest rigtigt ?
Tja, det kommer jo an på så meget.....
Nøjagtigheden af følerene, nøjagtigheden af flowmåleren osv.
Hilsen
Michael
Så har jeg igen igen fået svar...
Han siger:
Ja, jeg har begge dele, og flowmåleren stod til 10L, nu har jeg prøvet at stille den til 5L og så forandrer
ydelsen sig i displayet.
Hvordan stiller jeg den så rigtig ind?
Og hvilen er det som viser rigtig, displayet eller StokerKontrol?
Mvh.
Dennis