Sv: Indstilling af pumpe start/stop
« Svar #15 Dato: Sep 21, 2012, 09:07 »
Hej Martin.
Nej det tror jeg ikke.
Men det har jeg jo af gode grunde ikke testet :-)
Men det man kan risikere at fyret en meget kold dag hvor det står og kører 80-100% og VVB så kalder på varme så falder effekten til de % man har sat VVB til . Så vil hele anlæg jo pludselig mangle varme.
Effekt VVB er lavet for at undgå at fyret går i temperatur stop inden det når VVB temperatur  . Det kan den jo sagtens gøre om sommeren når den kun laver VV så det er smart nok . men skulle måske hænge sammen med en eller anden sommer menu så man undgår et problem når anlægget sagtens kan aftage varmen.
MVH
Claus

Du skal ikke ændre på effekten hvis du her 2 eller 3 vejs ventil på vvb.
Har du ikke det, ja så er det som du beskriver  ;D
Derfor er ikke sikkert at man behøver at aktivere vvb. prioritering hvis fyret køre hele tiden.
Så vil det jo være føleren til vvb. der bestemmer hvornår der skal åbnes for at lave varmt vand.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Indstilling af pumpe start/stop
« Svar #16 Dato: Sep 21, 2012, 18:54 »
Men når man har 3-vejs-ventil, så er der jo slet ikke forbindelse til VVB, når den ikke kalder på varme. Derfor kan man vel heller ikke trække varme ud af den, når den står i position "varme til radiator"? Eller har jeg helt misforstået.

Noget, der trækker varme ud af VVB i øvrigt er at have konstant cirkulation på det varme brugsvand, sådan som jeg har. Men jeg er desværre nødt til det, da vores lejere på 1. sal ellers skal vente 3-5 minutter på varmt vand :(
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Indstilling af pumpe start/stop
« Svar #17 Dato: Sep 21, 2012, 19:05 »
Men når man har 3-vejs-ventil, så er der jo slet ikke forbindelse til VVB, når den ikke kalder på varme. Derfor kan man vel heller ikke trække varme ud af den, når den står i position "varme til radiator"? Eller har jeg helt misforstået.
Det er rigtig forstået.

Noget, der trækker varme ud af VVB i øvrigt er at have konstant cirkulation på det varme brugsvand, sådan som jeg har. Men jeg er desværre nødt til det, da vores lejere på 1. sal ellers skal vente 3-5 minutter på varmt vand :(
Masser af isolering
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 755
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Indstilling af pumpe start/stop
« Svar #18 Dato: Sep 21, 2012, 22:37 »
Hej
Øh hvorfor starter i så langt nede ? PUmpestop er vi enig om for ikke at VVB skal virke som akkutank og den funktion er kun når fyret er i stop . Men start er jo lavet for at få kedel temp hurtigere op.
Ideen med det er at vand som ikke cirkulere bliver hurtigere varmt så derfor cirkulere man i ryk.
Feks kedelsetpunkt 65 gr.
        Pumpestart     60 gr
Pumpestart har en hystere på 5 gr . Det vil sige at hvis temperaturen når pumpen starter dykker mere en 5 gr fra start så stopper pumpen igen. Og det vil den gør pga det kolde returvand og hvis man pludselig tænder op i et kold værelse osv. På den måde står vandet i kedlen mere stille og bliver hurtigere opvarmet når det forgår i ryk end opvarmning på vand som hele tiden cirkulere.
Jeg har halveret tiden fra fyret starter efter urstop til jeg når normal drift temp ved at bruge denne funktion.
Håber det er forståeligt det jeg har skrevet .
MVH
Claus



vil det så sige når jeg køre med setpunkt 60 grader at det bedste indstillinger for pumpe start/stop:
Start: 55 stop 50?
Har endnu ikke VVP eller 3-vejsventil monteret.


I vinter tiden når kældergluvvarmen også drøner derud af, falder retur temp. ned til 35 når gulvet beder om varme, i kort periode.
V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.723 - Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6 tons pr. år

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Indstilling af pumpe start/stop
« Svar #19 Dato: Sep 22, 2012, 00:36 »
Hej Nick,

I dit tilfælde, hvor VVB'en er på hele tiden, ville jeg sætte start til 55oC og stop til 58-60oC.
Det vil medføre at pumpen kun kører når kedlen er over 55oC og i drift, og kun køre når kedlen er over 58-60oC når fyret er stoppet.
Altså, kedlen kommer hurtigt op i temperatur (minimum risiko for kondens under opstart) og pumpen stopper hurtigt efter at fyret er stoppet (minimum risiko for at få nedkølet din VVB).

Mht. returtemperatur på 35oC i kort periode når gulvvarmen kalder på varme, er nok ikke noget problem, men det bør kunne undgås, eller begrænses til få minutter, med en velfungerende termostatreguleret shunt.

Hilsen
Michael

Hej
Øh hvorfor starter i så langt nede ? PUmpestop er vi enig om for ikke at VVB skal virke som akkutank og den funktion er kun når fyret er i stop . Men start er jo lavet for at få kedel temp hurtigere op.
Ideen med det er at vand som ikke cirkulere bliver hurtigere varmt så derfor cirkulere man i ryk.
Feks kedelsetpunkt 65 gr.
        Pumpestart     60 gr
Pumpestart har en hystere på 5 gr . Det vil sige at hvis temperaturen når pumpen starter dykker mere en 5 gr fra start så stopper pumpen igen. Og det vil den gør pga det kolde returvand og hvis man pludselig tænder op i et kold værelse osv. På den måde står vandet i kedlen mere stille og bliver hurtigere opvarmet når det forgår i ryk end opvarmning på vand som hele tiden cirkulere.
Jeg har halveret tiden fra fyret starter efter urstop til jeg når normal drift temp ved at bruge denne funktion.
Håber det er forståeligt det jeg har skrevet .
MVH
Claus



vil det så sige når jeg køre med setpunkt 60 grader at det bedste indstillinger for pumpe start/stop:
Start: 55 stop 50?
Har endnu ikke VVP eller 3-vejsventil monteret.


I vinter tiden når kældergluvvarmen også drøner derud af, falder retur temp. ned til 35 når gulvet beder om varme, i kort periode.
« Senest Redigeret: Sep 23, 2012, 15:23 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 755
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Indstilling af pumpe start/stop
« Svar #20 Dato: Sep 23, 2012, 14:56 »
det er iorden.
ændre hermed indstillingerne.
Glemt det med gulvvarmen og retur temp. Det er ikke noget problem da den kun er i så korte perioder at det er ligegyldigt.
ved ikke lige hvorfor jeg nævnte det  ::)
V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.723 - Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6 tons pr. år

Offline neccc

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 62
  • Respekt optjent: +0/-0
    • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=krone
Sv: Indstilling af pumpe start/stop
« Svar #21 Dato: Sep 24, 2012, 18:20 »
Hejsa igen

Jeg har holdt lidt øje med fyret efter jeg har sat pumpen til start/stop, også som jeg forstod det så ville pumpen aldrig stoppe når først fyret var igang, men jeg kan se når vi har tømt varmvands beholderen også fyret går igen, så kan det ikke følge med så pumpen starter med at køre når den når 55grader også falder temp til under 50 grader så slukker pumpen igen, og sådan forsætte det indtil fyret kan holde temp. er det rigtigt det fyret gør?

Offline Birch-Nielsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 297
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Indstilling af pumpe start/stop
« Svar #22 Dato: Sep 24, 2012, 18:23 »
Hejsa igen

Jeg har holdt lidt øje med fyret efter jeg har sat pumpen til start/stop, også som jeg forstod det så ville pumpen aldrig stoppe når først fyret var igang, men jeg kan se når vi har tømt varmvands beholderen også fyret går igen, så kan det ikke følge med så pumpen starter med at køre når den når 55grader også falder temp til under 50 grader så slukker pumpen igen, og sådan forsætte det indtil fyret kan holde temp. er det rigtigt det fyret gør?

Det er helt korrekt. Den gør det du har bedt den om.  ;)

Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!

10 kW Scotte på BlackStar20S

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/folke.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Indstilling af pumpe start/stop
« Svar #23 Dato: Sep 25, 2012, 05:31 »
Det er fordi pumpestart har en hysterese på -5 gr så temp falder 5 gr fra set ounkt så stopper den og stare igen når den når temp. Det er genialt og spare på opvarmningstid.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.