Forfatter Emne: hjælp til indstilling gennem stokercloud  (Læst 16466 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #15 Dato: Dec 01, 2014, 19:33 »
Hej Michael,

Jeg var skeløjet, det var din signatur jeg så  ;D ;D ;D
...sorry

Hilsen
Michael

Det er dælme svært at kikke ned i en RTB  ;D

Hilsen
Michael

Når du ser resultater fra iltregulering skal du bruge mindst 15 min på hver indstilling,
før driften er stabil, og aflæsningen kan bruges til noget.
Kig om ønsket ilt er nær aktuel ilt.
Kig evt. om der er røg fra forbrændingen.
Husk at når du har kigget ned i kedlen skal der gå nogen tid, 3 - 5 min før aflæsningen i styringen igen er på rette vej.

Ja, der må man så kigge ind i trækstabilisatoren.  ;)
Det er så heller ikke en RTB fnuddi har.
« Senest Redigeret: Dec 01, 2014, 19:33 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7716
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #16 Dato: Dec 01, 2014, 19:52 »
Hej Michael,

Jeg var skeløjet, det var din signatur jeg så  ;D ;D ;D
...sorry

Hilsen
Michael

Det er dælme svært at kikke ned i en RTB  ;D

Hilsen
Michael

Når du ser resultater fra iltregulering skal du bruge mindst 15 min på hver indstilling,
før driften er stabil, og aflæsningen kan bruges til noget.
Kig om ønsket ilt er nær aktuel ilt.
Kig evt. om der er røg fra forbrændingen.
Husk at når du har kigget ned i kedlen skal der gå nogen tid, 3 - 5 min før aflæsningen i styringen igen er på rette vej.

Ja, der må man så kigge ind i trækstabilisatoren.  ;)
Det er så heller ikke en RTB fnuddi har.

Det jo de ting der gør det spændende at stille på fyr, når svaret skal kunne dække mange forskellige installationer.
Så helt fint at du tog den vinkel med i betragtningen :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #17 Dato: Dec 02, 2014, 17:12 »
hej michael f
kom hjem i eftermiddag fyret har kørt 18t med de nye indstillinger alt ser perfekt ud aske. grafer på kedeltemperatur og effekt men--------
mere ophobning af piller end dagen før med de andre indstillinger.
har lavet ny afvejning var 70g lavere så satte den ned til 1050g
10% hævet blæser til 19 og hævet ilt til 18.5
50% hævet blæser til 28 og hævet ilt til 13.5
dette pga større ophobning af piller end dagen før.
vil gerne høre din mening om dette. nu er jeg blevet stædig, det kan ikke passe at de ikke kan bruges uden at hobe sig op på hærden når graferne og alt andet ser ok ud.
du kan se de tidligere indstillinger i tråden her.
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7716
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #18 Dato: Dec 02, 2014, 18:14 »
hej michael f
kom hjem i eftermiddag fyret har kørt 18t med de nye indstillinger alt ser perfekt ud aske. grafer på kedeltemperatur og effekt men--------
mere ophobning af piller end dagen før med de andre indstillinger.
har lavet ny afvejning var 70g lavere så satte den ned til 1050g
10% hævet blæser til 19 og hævet ilt til 18.5
50% hævet blæser til 28 og hævet ilt til 13.5
dette pga større ophobning af piller end dagen før.
vil gerne høre din mening om dette. nu er jeg blevet stædig, det kan ikke passe at de ikke kan bruges uden at hobe sig op på hærden når graferne og alt andet ser ok ud.
du kan se de tidligere indstillinger i tråden her.

Dine blæser tal er højere end de plejer, det prøver din iltstyring så at kompensere for, ved at ændre blæser tal + pille mængde.
Derved ser det ud som om, at ilt tallene passer.
Prøv at låse effekten på 10% i 1 time, sæt iltstyring på VIS, og iagttag hvordan ilt% svinger, og hvor den stabilisere sig.
Den bør være omk. 16% men der skal kigges på om det ryger fra flammen.
Den må ikke ryge, men det skal være tæt på.
Det er lidt med forskel hvor langt ned man kan komme med ilt% derfor lang tid til at iagttage hvad der sker.

Når forbrændingen er på plads, er det først tid at kigge på blæser rens.
Den skal være kraftig nok til at puste aske væk,
men ikke stærk nok til at omdanne asken til slagge.
Af og til vil det slet ikke lykkes, så er det på med kompressorrens, eller andre piller.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #19 Dato: Dec 02, 2014, 18:30 »
hej michael
når jeg justere 10% bruger jeg altid 30-40min, læs 3-4 rens da min erfaring med 10% er, at det er når rens udføres der er størst problemer med lux   
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #20 Dato: Dec 02, 2014, 19:04 »
hej igen michael
endnu en gang tak for at du følger/svarer.
jeg prøver at hæve min til 1,9-2,0 og sænke blæs så langt ned som 16 fks og så arbejde ud fra det.
mener at jeg får en større flamme at arbejde med ved at hæve min.
harogså fået et fald i ilt der ellers har ligget fast på 18-18,5 de sidste mange gange.
hvis du har tid må du godt følge/ kigge på mit fyr de næste 4-5 dage. jeg vil skrive herinde hvordan det går.
jeg mener jeg kan starte 10% justeringen på den måde. O0 
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7716
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #21 Dato: Dec 02, 2014, 19:23 »
hej igen michael
endnu en gang tak for at du følger/svarer.
jeg prøver at hæve min til 1,9-2,0 og sænke blæs så langt ned som 16 fks og så arbejde ud fra det.
mener at jeg får en større flamme at arbejde med ved at hæve min.
harogså fået et fald i ilt der ellers har ligget fast på 18-18,5 de sidste mange gange.
hvis du har tid må du godt følge/ kigge på mit fyr de næste 4-5 dage. jeg vil skrive herinde hvordan det går.
jeg mener jeg kan starte 10% justeringen på den måde. O0

Prøv at gå helt ned på 10 i blæser tal ved 10%
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7716
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #22 Dato: Dec 02, 2014, 19:41 »
Så er den ved at være der  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7716
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #23 Dato: Dec 02, 2014, 19:46 »
1 mere ned.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #24 Dato: Dec 02, 2014, 19:52 »
du er skarp og fantastisk havde aldrig selv gået så langt ned men ilten vil ikke så gerne ned prøver at låse den på 17
sætter 50% på 22  og 100 på 28
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7716
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #25 Dato: Dec 02, 2014, 20:07 »
du er skarp og fantastisk havde aldrig selv gået så langt ned men ilten vil ikke så gerne ned prøver at låse den på 17
sætter 50% på 22  og 100 på 28

Prøv at sæt blæser tallet ved 10% ned på 9, og ilt% ned på 16 igen.
Du skal kun gå op hvis det ryger fra flammen.
Ryger den ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7716
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #26 Dato: Dec 02, 2014, 20:09 »
En ny ting du kan se er at din temperatur kurve nu bølger.
Jeg gætter på at du har spare pumpe, på auto funktion.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #27 Dato: Dec 02, 2014, 20:59 »
har først lige set dine sidste indlæg nu har justeret 50% og 100 ind.
prøver det du har skrevet i morgen og ja jeg har sparepumpe på auto.
jeg skriver i morgen når jeg her prøvet 9 i blæs og 16 i ilt.
jeg lod mig rive med fordi det gik godt med det du foreslog og gik ikke regelmæssigt til computeren. :-[
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7716
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #28 Dato: Dec 02, 2014, 21:03 »
har først lige set dine sidste indlæg nu har justeret 50% og 100 ind.
prøver det du har skrevet i morgen og ja jeg har sparepumpe på auto.
jeg skriver i morgen når jeg her prøvet 9 i blæs og 16 i ilt.
jeg lod mig rive med fordi det gik godt med det du foreslog og gik ikke regelmæssigt til computeren. :-[

Fint  :)
Ja, man bliver helt grebet af det når man kan se at det virker.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #29 Dato: Dec 03, 2014, 04:45 »
Klokken 5 imorgen ophobning af piller rengøring ogrenserfyr når jeg kommer hjem i eftermiddag checker plade i bagerste røgbomber


der er 2 plader 1hvor du tager aske ud og en allernederst den hvor du tager aske ud ligger med øget nedad skal vel vendes om kan den også trækkes op
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html