Forfatter Emne: Alarm på fyret  (Læst 17605 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1211
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Alarm på fyret
« Svar #15 Dato: Jan 26, 2015, 19:16 »
Trolle, dit fyr kører dælme da også mærkeligt, ja undskyld.
Det er jo nærmest on - of, eller tæt på, men det kan Michael nok rette op på.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7716
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Alarm på fyret
« Svar #16 Dato: Jan 26, 2015, 19:18 »
måske sneglen kører lidt tilbage sommetider, men lidt mystisk er det.

Nej, det er ikke så mystisk.
Ilden går ud, og fyret kører videre og der er derfor piller på herden.
Når max tid uden lys er nået, stopper fyret.
Og de ubrændte piller ligger tilbage på herden.

Helt enig, også derfor jeg skrev mine grafer lignede hans, når fjolset her har glemt at fylde piller på.
Men den kører jo ikke helt i lavlast, derfor det undrer mig lidt ?
PS Hvor lang tid er det nu max tid uden lys er ?

Lavlast, tja det er jo ligesom der doseres piller til.
Nogle steder skal den være højere end andres for at det fungere.
I nogle versioner er det 10 min. uden lys, så sukker styringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Trollefar

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 147
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Alarm på fyret
« Svar #17 Dato: Jan 26, 2015, 19:36 »
Trolle, dit fyr kører dælme da også mærkeligt, ja undskyld.
Det er jo nærmest on - of, eller tæt på, men det kan Michael nok rette op på.

Hej Paw

Mener du mit ? http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jh michael f. vil du prøve gå mine data igennem også og se om der skal ændres lidt. syntes selv det køre fint.

eller min kammerat som har problemerne? http://stokercloud.dk/dev/evs.html

hilsen Jonas

Offline Trollefar

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 147
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Alarm på fyret
« Svar #18 Dato: Jan 26, 2015, 19:39 »
I skal lige vide huset kun er 88 M2 i 2 plan, gulvvarme i stuen og godt isoleret. så der er jo lidt start stop på fyret.

Det er ellers bare kørt uden problemer i 3-4 år nu. også begynder den pludseligt på dette.

Jilsen Jonas

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1211
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Alarm på fyret
« Svar #19 Dato: Jan 26, 2015, 19:49 »
Trolle, dit fyr kører dælme da også mærkeligt, ja undskyld.
Det er jo nærmest on - of, eller tæt på, men det kan Michael nok rette op på.

Hej Paw

Mener du mit ? http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jh michael f. vil du prøve gå mine data igennem også og se om der skal ændres lidt. syntes selv det køre fint.
Sorry, din kammerat, troede det var dit fyr i starten af tråden :o
eller min kammerat som har problemerne? http://stokercloud.dk/dev/evs.html

hilsen Jonas
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7716
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Alarm på fyret
« Svar #20 Dato: Jan 26, 2015, 19:52 »
Trolle, dit fyr kører dælme da også mærkeligt, ja undskyld.
Det er jo nærmest on - of, eller tæt på, men det kan Michael nok rette op på.

Hej Paw

Mener du mit ? http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jh michael f. vil du prøve gå mine data igennem også og se om der skal ændres lidt. syntes selv det køre fint.

eller min kammerat som har problemerne? http://stokercloud.dk/dev/evs.html

hilsen Jonas

Trollefar dit fyr har for måske for lav indstilling i "Ydelse ved 10% effekt" Prøv 2 Kw eller mere.
Max skakt temperatur indstilling er for høj.
Renseblæs er måske for lav, prøv 55% i 5 sek.
Dit I led er måske for lille, og du vil have svært ved at komme op i temperatur.
Max ydelse må gerne komme op på 100%


Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7716
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Alarm på fyret
« Svar #21 Dato: Jan 26, 2015, 19:57 »
Trolle, dit fyr kører dælme da også mærkeligt, ja undskyld.
Det er jo nærmest on - of, eller tæt på, men det kan Michael nok rette op på.

Hej Paw

Mener du mit ? http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jh michael f. vil du prøve gå mine data igennem også og se om der skal ændres lidt. syntes selv det køre fint.

eller min kammerat som har problemerne? http://stokercloud.dk/dev/evs.html

hilsen Jonas

Trollefar dit fyr har for måske for lav indstilling i "Ydelse ved 10% effekt" Prøv 2 Kw eller mere.
Max skakt temperatur indstilling er for høj.
Renseblæs er måske for lav, prøv 55% i 5 sek.
Dit I led er måske for lille, og du vil have svært ved at komme op i temperatur.
Max ydelse må gerne komme op på 100%

Din kammerats fyr:
Der bliver stillet så meget på så mange ting lige nu.
Jeg kigger på det når der kommer ro på.
Hvis jeg glemmer det så giv lige et pift  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Trollefar

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 147
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Alarm på fyret
« Svar #22 Dato: Jan 27, 2015, 16:46 »
Hej

Det skete det igen 2 gange idag, Syntes det er meget underligt hvad der går galt.

Hvad tror du der sker michael?

Hilsen jonas

Ps. kondensatoren til den ext. snegl blev skiftet i sidste uge.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7716
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Alarm på fyret
« Svar #23 Dato: Jan 27, 2015, 17:34 »
Hej

Det skete det igen 2 gange idag, Syntes det er meget underligt hvad der går galt.

Hvad tror du der sker michael?

Hilsen jonas

Ps. kondensatoren til den ext. snegl blev skiftet i sidste uge.

Lige for at være helt sikker, er det dig der er jh på StokerCloud ?
Jeg har kigget i din log, og der står ikke noget for i dag.
Når jeg kigger på dine grafer kan jeg heller ikke se at det er gået ud i dag.
Hvornår mener du at det skete ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Trollefar

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 147
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Alarm på fyret
« Svar #24 Dato: Jan 27, 2015, 17:38 »
ja det er mig der hedder jh.

Men jeg skriver på min kollega´s vegne, det er hans fyr der driller lige pludseligt Det er hans fyr det har handlet om heletiden. ;-)

Det er gået ud kl 13.30 men på mystiskvis selv lavet optænding igen, selv om der står alarm i loggen. også igen gået ud kl. 14.00

http://stokercloud.dk/dev/evs.html

Hilsen Jonas


« Senest Redigeret: Jan 27, 2015, 17:43 af Trollefar »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7716
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Alarm på fyret
« Svar #25 Dato: Jan 27, 2015, 17:49 »
ja det er mig der hedder jh.

Men jeg skriver på min kollega´s vegne, det er hans fyr der driller lige pludseligt.

http://stokercloud.dk/dev/evs.html

Hilsen Jonas

Ja, der er et par fodfejl i hans styring.
I menu optænding er blæsertal ikke justeret efter hans blæser.
Derfor tager det lang tid at tænde op.
I menu snegl er ydelse ved 10% effekt stadig for lille.
Prøv med 2.5 KW
Har han meget smuld ?
Tilsæt evt. 1 dl. olie på toppen hver gang der fyldes op i magasinet.
Evt. kan "Min. dosering/kørsel" i menu snegl sættes op.
Det tager ganske lang tid for ham at lave varmt vand.
Har han 2 eller 3 vejs ventil ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Trollefar

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 147
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Alarm på fyret
« Svar #26 Dato: Jan 27, 2015, 20:52 »
Hej

Hans snegl der således ud



Hvordan juster man blæsertal for optænding?

Han har lidt smuld i, men pt sier han alle piller fri for smuld, inden de ryger i siloen. men pillerne er små ø8x 4-6 mm lange.

Der sidder en AVTB ventil til styring af temp i VVB som lukker ved valgt temp.

Min teori er pillerne pakker i ext. sneg pga. de er så små. der har kørt 3-4 år uden nogen problemer.




Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1211
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Alarm på fyret
« Svar #27 Dato: Jan 27, 2015, 20:57 »
vil mene den er for stejl. Kan den ikke lægges lidt længere ned ?
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Alarm på fyret
« Svar #28 Dato: Jan 27, 2015, 21:02 »
Hej,

Kommer lige med et indspark vedr. VVB  ;)
Det duer simpelthen ikke at have termostatventil (f.eks. AVTB) på VVB'en samtidig med at man kører VVB-drift på styringen.
Enten kører fyret bare almindelig drift med en termostatventil til at styre flowet gennem VVB'en, eller også kører man VVB-styring med en 2- eller 3-vejs ventil.

Når man kører VVB-styring skifter kedlen setpunkt og regulering når den skal opvarme VVB'en, og det forventes at VVB'en kan aftage meget varme (stort flow gennem varmespiralen).
Termostatventilen "modarbejder" denne funktion ved at regulere flowet gennem VVB'ens varmespiral  ned i takt med at VVB'en opvarmes.

Hilsen
Michael


Hej

Hans snegl der således ud



Hvordan juster man blæsertal for optænding?

Han har lidt smuld i, men pt sier han alle piller fri for smuld, inden de ryger i siloen. men pillerne er små ø8x 4-6 mm lange.

Der sidder en AVTB ventil til styring af temp i VVB som lukker ved valgt temp.

Min teori er pillerne pakker i ext. sneg pga. de er så små. der har kørt 3-4 år uden nogen problemer.
« Senest Redigeret: Jan 27, 2015, 21:04 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Trollefar

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 147
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Alarm på fyret
« Svar #29 Dato: Jan 27, 2015, 21:15 »
Hej

Den med VVB ikke kan køre med Avtb fungerer fint ved mig selv også. det har jeg kørt med i 4 år nu uden problemer. det er så fyret starter hvis VVB mangler varme om sommeren. det tager bare lidt tid at varme VVB op.

Man klart det ikke er den optimale løsning

hilsen jonas