Kommer lige med et indspark vedr. VVB

Det duer simpelthen ikke at have termostatventil (f.eks. AVTB) på VVB'en samtidig med at man kører VVB-drift på styringen.
Enten kører fyret bare almindelig drift med en termostatventil til at styre flowet gennem VVB'en, eller også kører man VVB-styring med en 2- eller 3-vejs ventil.
Når man kører VVB-styring skifter kedlen setpunkt og regulering når den skal opvarme VVB'en, og det forventes at VVB'en kan aftage meget varme (stort flow gennem varmespiralen).
Termostatventilen "modarbejder" denne funktion ved at regulere flowet gennem VVB'ens varmespiral ned i takt med at VVB'en opvarmes.
Hilsen
Michael
Hej
Hans snegl der således ud

Hvordan juster man blæsertal for optænding?
Han har lidt smuld i, men pt sier han alle piller fri for smuld, inden de ryger i siloen. men pillerne er små ø8x 4-6 mm lange.
Der sidder en AVTB ventil til styring af temp i VVB som lukker ved valgt temp.
Min teori er pillerne pakker i ext. sneg pga. de er så små. der har kørt 3-4 år uden nogen problemer.