Forfatter Emne: RTB 16 - Må man kalibrerer iltsonden mens fyret er i drift????  (Læst 10960 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline drb

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 105
  • Respekt optjent: +2/-0
Hej,
i manualen til O2 kontrol står der:
"Hvis lambdasonden ikke viser 20-21% ilt, når kedlen er slukket og sonden varm, er der tid til kalibrering, gøres i menu for iltstyring.
Aldrig foretag en kalibrering, mens fyret er i drift!"

Hvad sker der hvis man kalibrerer sonden mens fyret er drift. ??

Jeg havde besøg af montøren den 14-12-17 for at han skulle efterse brænderen grundet problem med uforbrændte piller (min tråd: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=8393.msg71174#msg71174 ) og kan fra loggen se at han kalibrerer sonden mindst 2 gange mens fyret er i drift!

Resultat i log: kl. 07:44: kalibreringsværdi fra 126 til 186 – kl.  07:48 OFF – brænder afmonteret.
Kl. 08:36 Optænding 1- drift
Kl. 09:03 O2 kalibreringsværdi 187 til 178

Og en målt iltprocent svingende helt op på 27%!  Ved hjemkomsten var der fortsat uforbrændte piller og jeg klagede over at ilt-sonden målte helt ad H.T. til. Resultat: den 18-12-17 kommer han og installer ny iltsonde og kalibrere den også mens fyret er i drift!

I dag har jeg så fået en regning på ny iltsonde plus 2 gange 2 montørtimer. Og da jeg klager til montøren, idet jeg mener at han jo var årsag til at sonden ikke virker, var hans påstand at det er ligegyldigt om fyret er i drift eller ej når han kalibrerer - den skal bare være i frisk luft og varm!!
Han vil ikke anerkende at have misligholdt udstyret og mener at iltsonden jo kan jo går i stykke som så meget andet. Han anerkender heller ikke at der i manualen skrives at forventet levetid er fra 2-4 år! Fyret blev sat i drift den 22-9-2016!

Nu er der mange af jer her på forummet der er professionelle installatører og certificerede fra NBE - så jeg håber at i vil give mig et klart og ærlig svar på om det er montøren eller manualen der har ret!

Tak på forhånd

Hilsen
Dragica

« Senest Redigeret: Jan 19, 2018, 12:46 af drb »
Venlig hilsen, drb

RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 228
  • Respekt optjent: +4/-3
Jeg har aldrig hørt om at man kan kalibrere på den måde, det rigtige er at tage den ud fra røgrøret og når man er sikker på at den er varmet op “strøm til fyret” men ikke i drift så kan man kalibrere.
Dog kan det evt også gøres hvor den sidder i røgrøret men her bør man inden man kalibrerer være sikker på at der er frisk luft gennem kedlen ved evt at tage brænderen ud.

Dog tror jeg ikke at det som montøren har gjort hos dig kan ødelægge sensoren.

Mvh Niels
« Senest Redigeret: Jan 19, 2018, 13:36 af niels123 »
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Man kan godt kalibrere i drift, hvis iltsonden er afmonteret. Men det er da noget rod!
Den er varm og man skal have stikket af for at dreje den ud, og så skal stikke på igen for at varme den op, og så kan man kalibrere.
Om der kan ske andet end at, fyret giver at for mange piller og for lidt luft, men man tager iltsonden ud, tror jeg ikke. Men iltstyring, slåes formentlig fra, da den får forkert signal for længe, mens man afmonterer.

Men hvorfor skal den skiftes fordi den kalibrerer til 178?, det mener jeg bestemt er inden for grænseværdien!

Bliver den ikke afmonteret og fyret er i drift, ja så går det galt, for så kalibrer den jo til en forkert iltprocent. Men så kan man jo bare kalibrere igen (i fri luft, eller som vi andre gør, med lågen åben, 10 minutter efter fyret er lukket ned)

update: Første gang har kalibrerer den 14.12 er fyret altså ikke i drift!
« Senest Redigeret: Jan 19, 2018, 14:39 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Men nu har jeg været ned gennem loggen og undres altså helt vildt. Du stiller på en gennemsnits dag mere på fyret, end jeg gør på et ½år.

Er der noget helt galt, der gør du ikke kan få det til at virke?
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline drb

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 105
  • Respekt optjent: +2/-0
@Niels123
tak for komentar. Ja, jeg har heller ikke, men det er åbenbart den faste procedure for vedkommende, han starter med at kalibrerer og så slukker fyret, siger han, på trods af at han jo ikke kan vide om det er behov for at kalibrerer eller ej, før fyret er stoppet.

@ hjemmeteori
Ja, indrømmet det virker helt vildt med mine forsøg på indreguleringer - men jeg har haft problemmer med uforbrændte piller og askeklummper på linie med beskrivelserne i en anden tråd (http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=8477.0). Til sidst er det blevet meget rod i loggen, da jeg hverken kan finde den rette indstilling til forbrænding i forhold til askens struktur og farve eller røgens tilstedeværelse eller farve.
Jeg kan heller ikke forstår at sonden skulle skiftes hvis den jo kan kalibreres om igen.

I dag har jeg så rimelig brunlig aske med mindre håndfule af uforbrændte piller/askeklumper. Så det må jeg vist til at leve med - en ting er sikrer - de to besøg var meget dyrt - men problemmet blev slet ikke løst. 4000- kr i lærepenge. Og montøren har stor erfaring i NBE pillefyr med adgang til flammen, men da vi fik leveret RTB har de kun solgt nogle få af dem.
Er efterhånden træt af hele situation og ved faktisk ikke hvad det næste skridt er - da jeg slet ikke har planlagt at skulle rense og justerer fyret selv i tide og utide.
Men tak for din input Sophus.

Hilsen Dragica
« Senest Redigeret: Jan 19, 2018, 15:33 af drb »
Venlig hilsen, drb

RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Hej

Ik fordi jeg skal kloge idet, men man KAN IKKE KALIBRERE under drift.

Fordi styring prøver at ramme 20,9 % ilt, og hvis der er lidt bål i fyret bliver noget af ilten jo brugt.

Jeg har kalibreret flere RTB på denne måde

Sluk fyr efter nedkøling har jeg sat blæser til on i manuel ventet 5-10 minutter og så har jeg trykket på kalibring

Det har virket fint   ;)

De mange justeringer hver eneste dag er et fint eksempel på at man ikke har fået den rigtige oplæring fra den montør

Jeg må sige at der findes mange vvs/smede der ude som ikke burde vejlede folk.
Derfor har NBE lavet dette tiltag http://www.nbe.dk/service-besog-private/



½mylund
« Senest Redigeret: Jan 20, 2018, 15:58 af ½mylund »
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline drb

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 105
  • Respekt optjent: +2/-0
Hej ½mylund,
tak for input og for tilbuddet  :) - prisen er det samme som hos NBE ;) - så det vil jeg har en mente,  vil gemme telefonnr.  Men lige nu må jeg vist vente for den stor regning skal jo først af vejen og jeg har endnu ingen pengetræer der give frugter i haven  ??? ;)

Seriøst, jeg har ikke på noget tidspunkt modtaget nogen form for vejledning/instruktion fra montøren, kun her fra forummet, og i de sidste 2-3 besøg har jeg ikke engang haft mulighed for at være hjemme! Så, jeg har aldrig set hvordan branderen ser ud indvendigt fra.

Alt hvad der nogen siden er justeret fra montøren har vært standard ilt 18-12-8 og nogle meget høje blæsertal i starten. Der er ikke målt indhold i røggas, og jeg har en trækstabilisator som der ikke står noget om hvordan den er justeret.

Da montøren virkede meget usikrere på flere ting ved opstarten har der forplantet sig stor tvivl hos mig om at tingen er som de burde være.  Og efter den årlige servicebesøg blev tvivlen større, da der pludslig kom bunker af sorte pille i skuffen.

Hilsen,
Dragica
Venlig hilsen, drb

RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html

Offline sologbrænde

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
træls sag,,, der er en del som ikke er deres sag voksen
ingen nævnt, ingen glemt !!!!!!!!!!!

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Hej Dragica,

Det kan siges helt kort...
...Man kan ikke kalibrer ilt-sonden mens fyret er i drift

Som Sophus (Hjemmeteori) er inde på kan man teoretisk afmontere ilt-sonden mens fyret kører og sørge for at den befinder sig i fri luft, og så kan det lade sig gøre, men....
Man vil brænde fingrene, have problemer med at ledningen snor sig og fyret vil ikke kunne ilt-regulere imens.
Når ilt-niveauet efterfølgende kommer over 21%, er det blot en indikation af at kalibreringen er helt i skoven.
Hvis din montør har kalibreret fyret mens ilt-sonden er i berøring med røggas fra forbrændingen (=mens ilt-sonden er monteret og fyret er i drift), skal du reklamere over det og forlange at han gør arbejdet om uden beregning.
En montør der standard kalibrerer ilt-sonden mens fyret er i drift, har ikke hørt efter under sin undervisning og bør fratages autorisationen.

Hilsen
Michael



Hej,
i manualen til O2 kontrol står der:
"Hvis lambdasonden ikke viser 20-21% ilt, når kedlen er slukket og sonden varm, er der tid til kalibrering, gøres i menu for iltstyring.
Aldrig foretag en kalibrering, mens fyret er i drift!"

Hvad sker der hvis man kalibrerer sonden mens fyret er drift. ??

Jeg havde besøg af montøren den 14-12-17 for at han skulle efterse brænderen grundet problem med uforbrændte piller (min tråd: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=8393.msg71174#msg71174 ) og kan fra loggen se at han kalibrerer sonden mindst 2 gange mens fyret er i drift!

Resultat i log: kl. 07:44: kalibreringsværdi fra 126 til 186 – kl.  07:48 OFF – brænder afmonteret.
Kl. 08:36 Optænding 1- drift
Kl. 09:03 O2 kalibreringsværdi 187 til 178

Og en målt iltprocent svingende helt op på 27%!  Ved hjemkomsten var der fortsat uforbrændte piller og jeg klagede over at ilt-sonden målte helt ad H.T. til. Resultat: den 18-12-17 kommer han og installer ny iltsonde og kalibrere den også mens fyret er i drift!

I dag har jeg så fået en regning på ny iltsonde plus 2 gange 2 montørtimer. Og da jeg klager til montøren, idet jeg mener at han jo var årsag til at sonden ikke virker, var hans påstand at det er ligegyldigt om fyret er i drift eller ej når han kalibrerer - den skal bare være i frisk luft og varm!!
Han vil ikke anerkende at have misligholdt udstyret og mener at iltsonden jo kan jo går i stykke som så meget andet. Han anerkender heller ikke at der i manualen skrives at forventet levetid er fra 2-4 år! Fyret blev sat i drift den 22-9-2016!

Nu er der mange af jer her på forummet der er professionelle installatører og certificerede fra NBE - så jeg håber at i vil give mig et klart og ærlig svar på om det er montøren eller manualen der har ret!

Tak på forhånd

Hilsen
Dragica
« Senest Redigeret: Jan 19, 2018, 17:12 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline drb

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 105
  • Respekt optjent: +2/-0
Hej Michel,
Ja, det troede jeg også at tingen hænger sådan sammen – men som jeg skrev, så kommer jeg ingen vegne med kravet om at jeg ikke skulle betale for iltsonden – der er betegnes som forbrugsvare, og åbenbart ikke dækket af garantien (for slet ikke at sige at betale for yderligere 2 timers besøg) - for i virkeligheden blev opgaven ikke løst ved første besøg, den 14-12-17, men tværtimod problemet blev være.  Da montøren selv oplyste at han undrer sig over aktuel iltprocenten, mente han at iltsonden var stået af! – man han kunne først komme mandag den 18-12-17.
Og efter besøget nr. 2 var der fortsat uforbrændte piller!! Som jeg skrev så oplyste montøren i dag at han afmonterer sonden – og det er jo en påstand jeg hverken kan bevise/modbevise, kun konstater at opgaven ikke løst – men regningen er landet.

Og, ja, jeg har efter den 18-12-17 og til nu forsøgt selv at løse problemet – hvilket han helt klart bruger imod mig – for jeg er den eneste kunde som han har der ”selv justerer alt mulig”!

Men min tråd forsøger jeg at blive klog på hvad der er ret og rimeligt ved at høre jeres meninger – for jeg har jo indgået aftale som NBE tilbyder for at blive omfattet af udvidet garanti – og derfor skulle have årligt servicebesøg af en autoriseret montør!

Har ikke råd til yderligere udgift på denne konto – og har derfor ikke mulighed for yderligere konsulentbistand, desværre.
Men tak for din kommentar.
Hilsen,
Dragica
Venlig hilsen, drb

RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Jeg vil lige gentage, da det ikke lader til at være blevet læst:

Den 14/12 - 7:44 hvor iltsonde kalibreres første gang er fyret ikke i drift

             Kl. 9:03, hvor der kalibreres igen kører fyret VVB, men kender ikke værdierne, der udlæses og om 178 er tæt på 187. Altså om sonden på dette tidspunkt kan være afmonteret, eller om udlæsningen 9 tal lavere er den manglende ilt fra forbrændingen.

Den 18/12 - 8:21 er fyret i drift, men hvis sonden er skiftet, kan den jo godt være afmonteret her, selvom der kalibreres.


Så grundlæggende er det mere interessant om fyret viste 20,9% i slukket tilstand efterfølgende? Det er den anden grund til at fyret ikke skal være i drift, ellers kan man jo ikke se om iltsonden er stabil og har kalibreret til 20,9% ilt.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline J-B

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 157
  • Respekt optjent: +3/-0
Jeg vil gerne komme forbi og give dig en grundig "kursus" i fyret mod en bette skilling til brændstof, men jeg har desværre godt 100km. her fra Thorup til Langå, så håber at der er en tættere på der melder sig på banen.
Den iltsonde som montøren mener der er defekt, den har han forhåbentlig lade blive hos dig, ellers må han jo komme med den til dig, så den kan blive testet.
Er der valgt den rigtige type/fabrikat i styringen?
Mvh. J-B.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Hej,

Lad mig til en start slå fast at langt langt de fleste af de autoriserede montører er fornuftige, dygtige og professionelle, og de laver et rigtig godt stykke arbejde.

Men ligesom alle andre steder kan man finde "brodne kar" og være uheldig.
Det kan dreje sig om en enkelt medarbejder der fejler i en virksomhed, men det betyder jo ikke at hele virksomheden er sådan.
For virksomheden er det vigtigt at få tilbagemeldinger om/hvis der sker fejl, for ellers kan de ikke ændre noget.
Det er derfor jeg opfordrer Dragica til at reklamere over arbejdet, det giver firmaet en mulighed for at korrigere der hvor der skal korrigeres noget.

Min pointe er at tråden ikke skal dreje i retning af "det er også noget skidt de autoriserede laver..., men derimod slå fast at man skal reklamere direkte til det firma der har lavet arbejdet, og give dem en mulighed for at rette fejlen.

I det specifikke tilfælde har Dragica fået bekræftet at det der står i manualen er rigtigt og at det han mener at montøren har sagt derfor er forkert, og han er blevet opfordret til at reklamere.

Hilsen
Michael

Hej Dragica,

Det kan siges helt kort...
...Man kan ikke kalibrer ilt-sonden mens fyret er i drift

Som Sophus (Hjemmeteori) er inde på kan man teoretisk afmontere ilt-sonden mens fyret kører og sørge for at den befinder sig i fri luft, og så kan det lade sig gøre, men....
Man vil brænde fingrene, have problemer med at ledningen snor sig og fyret vil ikke kunne ilt-regulere imens.
Når ilt-niveauet efterfølgende kommer over 21%, er det blot en indikation af at kalibreringen er helt i skoven.
Hvis din montør har kalibreret fyret mens ilt-sonden er i berøring med røggas fra forbrændingen (=mens ilt-sonden er monteret og fyret er i drift), skal du reklamere over det og forlange at han gør arbejdet om uden beregning.
En montør der standard kalibrerer ilt-sonden mens fyret er i drift, har ikke hørt efter under sin undervisning og bør fratages autorisationen.

Hilsen
Michael



Hej,
i manualen til O2 kontrol står der:
"Hvis lambdasonden ikke viser 20-21% ilt, når kedlen er slukket og sonden varm, er der tid til kalibrering, gøres i menu for iltstyring.
Aldrig foretag en kalibrering, mens fyret er i drift!"

Hvad sker der hvis man kalibrerer sonden mens fyret er drift. ??

Jeg havde besøg af montøren den 14-12-17 for at han skulle efterse brænderen grundet problem med uforbrændte piller (min tråd: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=8393.msg71174#msg71174 ) og kan fra loggen se at han kalibrerer sonden mindst 2 gange mens fyret er i drift!

Resultat i log: kl. 07:44: kalibreringsværdi fra 126 til 186 – kl.  07:48 OFF – brænder afmonteret.
Kl. 08:36 Optænding 1- drift
Kl. 09:03 O2 kalibreringsværdi 187 til 178

Og en målt iltprocent svingende helt op på 27%!  Ved hjemkomsten var der fortsat uforbrændte piller og jeg klagede over at ilt-sonden målte helt ad H.T. til. Resultat: den 18-12-17 kommer han og installer ny iltsonde og kalibrere den også mens fyret er i drift!

I dag har jeg så fået en regning på ny iltsonde plus 2 gange 2 montørtimer. Og da jeg klager til montøren, idet jeg mener at han jo var årsag til at sonden ikke virker, var hans påstand at det er ligegyldigt om fyret er i drift eller ej når han kalibrerer - den skal bare være i frisk luft og varm!!
Han vil ikke anerkende at have misligholdt udstyret og mener at iltsonden jo kan jo går i stykke som så meget andet. Han anerkender heller ikke at der i manualen skrives at forventet levetid er fra 2-4 år! Fyret blev sat i drift den 22-9-2016!

Nu er der mange af jer her på forummet der er professionelle installatører og certificerede fra NBE - så jeg håber at i vil give mig et klart og ærlig svar på om det er montøren eller manualen der har ret!

Tak på forhånd

Hilsen
Dragica

Michael du har ret med at visse montører burde ikke være autoriserede. Jeg havde et problem som jeg ikke kunne løse selv med hjælp herfra og jeg ringede til en autoriseret NBE montør i Aalborg. Han påstod at jeg bare skulle fjerne den plade i bunden af kedlen en BS 1016 som man tager op for at få asken ned  askeskuffen så skulle problemet være løst men det var da helt galt. Hvis det var en som NBE havde autoriseret er det da helt galt. Og ellers var alt han kunne sige at det var pillernes skyld. Og det var det ikke jeg har brugt dem længe. Man jeg fandt heldigvis en som vidste hvad han havde med at gøre og problemet blev løst
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline drb

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 105
  • Respekt optjent: +2/-0
Hej
jeg er meget taknemmelig for at i har taget jer tid til at giver jeres mening til kende vedr. mit spørgsmål om hvor hvidt der er en fornuftig handlemåde at justerer iltsensor mens iltstyring er aktiv, dvs. mens fyret er i drift!
Hermed vil jeg tilknytte et par svar til de sidste indkommende kommenter og dermed også ”lægge” tråden ned.

@J-B
Tak for den generøse tilbud med ”kursus”.  Jeg tror jeg har efterhånden lært en hel masse ud af hele processen, og MHES har jo også lige udgivet en rigtigt fin vejledning i indregulering af forbrænding i en RTB kedel via O2 styring – det har været savnet!
Vedr. den udskiftede reservedel – nej den er ikke efterladt og jeg har ikke bedt om den, da jeg gik udefra at den var dækket af serviceaftale/36 mdr. garanti. Men vil på mandag bede montøren om den (selvom at jeg tror at den for længst er smidt ud) – det er jo ca. 1 mdr. siden.
Og ja, det er de rigtige fabrikat NTK.

@Hjemme teori
Ja, du har ret Sophus, det ser ud til at fyret er slukket ved første kalibrering den 14.12.17 – men iltsonden var i orden dagen før, da jeg bestilte montøren til at rense brænderen, grundet de mange næsten hele uforbrændte piller (som nævnt tidligere i tråden).
Den pågældende weekend fra torsdag den 14. dec. til mandag den 18. dec.  har jeg IKKE rørt indstillinger eftersom jeg fredag morgen har reklameret og fået at vide at iltsonden er defekt og kan først skiftes ud om mandagen!! Derfor ved jeg ikke om den oprindelige sonde faktisk er defekt eller ej.

Men jeg har hele weekenden observeret at aktuel O2 var helt hen i skoven – jeg mener den vist et iltoverskud helt op til 27% mens fyret kørte der ud af. Om iltsonden viste 20,9 i slukket tilstand kan der ikke gives svar, da fyret tilsyneladende ikke blev lukket ned før ombytning (jf. loggen).

Jeg kan kun bekræfte at den sonde der er monteret nu viste nogle dage efter 21,1 og her den 14. januar viste den 21,3 – 21,4 – så jeg har jeg kalibreret den (slukket fyr, afmonteret sonde, tilsluttet strøm, vent 20 min., kalibrerer og vente igen 5-10 min. – kalibrer igen hvis behov) og i denne forbindelse har observeret at når sonden er ude og kalibreret til 20,9 – skifter den mellem 20,9 til 21,1-21,2 når det kom i røgrøret – og før fyret blev startet. Derfor 2 kalibreringer denne dag. I dag viser den 20,8- til 21,0 når fyret er slukket.

@MHES
Citér
Min pointe er at tråden ikke skal dreje i retning af "det er også noget skidt de autoriserede laver..., men derimod slå fast at man skal reklamere direkte til det firma der har lavet arbejdet, og give dem en mulighed for at rette fejlen.

Jeg er meget enig! Og du har ret i at tråden har givet mig svar på mit spørgsmål – samt gjort mig bevidst om at ikke alle har samme moral og etik. Har også lært at blind tillid kan føre til dyr lærepenge!

Når jeg i sin tid som tekniker ikke løste kundes opgave – dvs. at der var en reklamation – så var det naturligt at jeg (eller en i firmaet, der havde bedre kompetence) udbedrede fejlen vederlagsfrit – kunde skulle kun betale for den besøg, der rent faktisk løste problemet! Men dette var i ’80 & ’90!

Citér
I det specifikke tilfælde har Dragica fået bekræftet at det der står i manualen er rigtigt og at det han mener at montøren har sagt derfor er forkert, og han er blevet opfordret til at reklamere.

Bare for en god ordens skyld! Det er en hun. ;)

Endnu en gang stort TAK.
Fortsat god weekend.

Dragica
« Senest Redigeret: Jan 20, 2018, 21:58 af drb »
Venlig hilsen, drb

RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Hej Dragica,

Du skulle se mine ører lige nu...
...de er meget røde  :-[

En stor undskyldning fra mig...
...jeg havde ikke luret at du er en kvinde, fordi jeg ikke rigtig kunne forbinde navnet med noget køn.
Og helt fejlagtigt gik jeg bare ud fra at du var en mand  ???

Håber at jeg er tilgivet min uvidenhed  ;)

Hilsen
Michael



Citér
I det specifikke tilfælde har Dragica fået bekræftet at det der står i manualen er rigtigt og at det han mener at montøren har sagt derfor er forkert, og han er blevet opfordret til at reklamere.

Bare for en god ordens skyld! Det er en hun. ;)

Endnu en gang stort TAK.
Fortsat god weekend.

Dragica