Forfatter Emne: Fugt/kondens  (Læst 9344 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Ronni

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-1
Fugt/kondens
« Dato: Jan 31, 2019, 16:30 »
Hej
Har fugt/kondens i askeskuffe. Er der nogle der kan forklare mig hvorfor?
På forhånd tusind tak  :)

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 691
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Fugt/kondens
« Svar #1 Dato: Jan 31, 2019, 16:39 »
Har du shunt monteret?
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline Ronni

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: Fugt/kondens
« Svar #2 Dato: Jan 31, 2019, 16:51 »
Ja jeg har en shunt. Den står på 60 grader
« Senest Redigeret: Jan 31, 2019, 16:52 af Ronni »

Offline lyrakken

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 69
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fugt/kondens
« Svar #3 Dato: Jan 31, 2019, 17:01 »
Men hvad er din reelle returtemp?
Det ser ikke ud til at du har nogen installeret.

Offline Ronni

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: Fugt/kondens
« Svar #4 Dato: Jan 31, 2019, 17:09 »
Syns når jeg kigger så følger den kedeltemp in til de 60. Men hvis alt gulvvarmen kalder på varme  er den lavere.
Er ikke nogen returtemp indstillet da der ikke er noget føler koblet til fyret vil jeg tro.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Fugt/kondens
« Svar #5 Dato: Jan 31, 2019, 17:44 »
Hej
Har fugt/kondens i askeskuffe. Er der nogle der kan forklare mig hvorfor?
På forhånd tusind tak  :)

Du kører i lange perioder på 100% drift.
Din kedeltemperatur er i meget lange perioder alt for lav.
Din shunt temperatur vil være endnu lavere.
Hvilken effekt er din brænder på ?
Har du vejet piller af for nylig ?

Hvis alt er indstillet optimalt, så er din brænder for lille og du bør skifte til en større model  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline fabjedi

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +0/-1
    • Rtb
Sv: Fugt/kondens
« Svar #6 Dato: Jan 31, 2019, 18:08 »
Your pump shutdown temperature at 60 is too high which increases the difference between the return temperature and the boiler return temperature when starting. Set there at 45 °. Set the pump flow temperature to 50 °.
You are not equipped with minimum return temperature control? If yes, put it on 55 °, if not, equip yourself with a probe that you put on the return.


Actually your RTB is always 100% ... Perhaps bad combustion, how are the ashes? Either boiler too small. Or both :-)
« Senest Redigeret: Jan 31, 2019, 18:12 af fabjedi »

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 691
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Fugt/kondens
« Svar #7 Dato: Jan 31, 2019, 18:13 »
Tror du skal justere blæsetal på både brænder og røgsuger, synes de er noget høje.
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline fabjedi

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +0/-1
    • Rtb
Sv: Fugt/kondens
« Svar #8 Dato: Jan 31, 2019, 18:17 »
Ronni you reported a problem of combustion with bad ashes ... did you solve this problem before adding another?
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=9120.0
« Senest Redigeret: Jan 31, 2019, 18:18 af fabjedi »

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 691
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Fugt/kondens
« Svar #9 Dato: Jan 31, 2019, 18:18 »
Du har sneglydelse sat til 6 gram Pr kørsel, det er alt for lidt, sæt den op til 10-15 gram istedet, sneglen kan ikke dosere så lidt af gangen, og så yder dit fyr ikke det den skal ifølge afvejet sneglydelse.
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 691
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Fugt/kondens
« Svar #10 Dato: Jan 31, 2019, 18:27 »
Og så ville jeg hæve pumpestart fra 45 til 55 grader..
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 228
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Fugt/kondens
« Svar #11 Dato: Jan 31, 2019, 18:39 »
Hej.
Er det asken der er fugtig når den kommer ud via sneglen eller er der bare kondens op af siderne i askeskuffen.
Det er to vidt forskellige ting.

Fugtig aske er retur temp evt som er for lav.

Kondens på siden i askeskuffen kan sagtens være fordi der er koldt i fyrrummet.

Mvh Niels
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page

Offline Ronni

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: Fugt/kondens
« Svar #12 Dato: Jan 31, 2019, 19:09 »
Det er kondens på siderne/låg, men der er stuetemperatur i fyrrummet

Offline Ronni

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: Fugt/kondens
« Svar #13 Dato: Jan 31, 2019, 19:25 »
Hej
Har fugt/kondens i askeskuffe. Er der nogle der kan forklare mig hvorfor?
På forhånd tusind tak  :)

Du kører i lange perioder på 100% drift.
Din kedeltemperatur er i meget lange perioder alt for lav.
Din shunt temperatur vil være endnu lavere.
Hvilken effekt er din brænder på ?
Har du vejet piller af for nylig ?

Hvis alt er indstillet optimalt, så er din brænder for lille og du bør skifte til en større model  :)

Min brænder er 10kw?
Syntes ikke det er så længe siden jeg vejede piller af.
Er ikke helt sikker på alt er indstillet optimalt

383CI

  • Gæst
Sv: Fugt/kondens
« Svar #14 Dato: Jan 31, 2019, 20:47 »

Syntes ikke det er så længe siden jeg vejede piller af.
Er ikke helt sikker på alt er indstillet optimalt

Tag et par billeder af asken, det siger meget mere end "beskrivelser" og giver et fornuftigt indtryk af om dne er indstillet rimeligt.