Hej igen

Jo du kan varme rensemekanikken op med en gas brænder,
men den nemme løsning er at give forbrændingen mere luft.
Lad så rensemekanikken køre et par timer efter optænding i dag.
Lav en frisk afvejning.
Kig om der er extrem meget smuld.
Er der det skal silo og snegl renses,
er der ikke det så gør klar til optænding.
Er det almindeligt så sæt tallet ind i autoberegneren.
Sæt så luften op til 20 - 30 - 40
Husk at vende herden rigtigt.
Sæt så kedel temperaturen op til 70 gr. og shunten op til 60 gr.
Det burde varme det hele op så den ikke kondenserer.
Kig lige til den om en times tid.
Så ser vi om der skal yderligere tiltag til.