Godt set Martin Ja det er den og mit håb var at den kan give et fingerpraj om hvad der foregår
https://www.dropbox.com/s/y76axy07re3u34j/Screenshot%202014-02-28%2012.27.25.pngJamen det gør den jo sådan set... hvis du ser her, så kan du se hvordan kedel temperaturen er høj, og lige pludselig styrtdykker retur temperaturen fra huset (fordi en ventil etc. bliver lukket op, og lukker iskold vand ind i systemet).... og det samme gør din kedel temperatur så... og din ydelse begynder at stige for at kompensere... så, set fra det perspektiv, så er det ét eller andet der står og pendler inde i huset.
Som sagt på PM, er du nok nødt til at bruge udelukkelses metoden for at finde det... hvis det er i huset altså. Det kan også være noget med shunt kredsløbet, men det er sværer at diagnosticere, så jeg foreslår du lukker en radiator/gulvvarme af gangen, indtil du har fundet det

Og hvis du ikke har, så er det noget med shunt'en/pumpen etc... det må vi tage til den tid, hvis det er det.