Forfatter Emne: Hvad gør jeg ligge forkert?  (Læst 31927 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Hvad gør jeg ligge forkert?
« Svar #45 Dato: Nov 08, 2014, 12:19 »
Jo jeg har det nok sådan at det bare skal være i orden i forhold til forbræbingen det jeg oplever lige nu og her er at
Der ligger mange piller på herden som om den tager for meget ind har her vejet af.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Hvad gør jeg ligge forkert?
« Svar #46 Dato: Nov 10, 2014, 18:07 »
Så nu tro jeg har styr på det i forhold til forbrændingen vi få se med hvad med skagt temp hvad skal den være min er 35 grader ligge nu.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Hvad gør jeg ligge forkert?
« Svar #47 Dato: Nov 10, 2014, 18:22 »
Det kommer an på hvor kold luft der blæses ind (ydre forhold), og hvilken herd man har. Har man i ekstremer fyret stående i carporten og frostvejr vil den være rigtig lav, og har man fyret stående i lille rum inde (kan ikke komme af med varmen pga. høj temp. i rum) vil den være rigtig høj.
Så nu tro jeg har styr på det i forhold til forbrændingen vi få se med hvad med skagt temp hvad skal den være min er 35 grader ligge nu.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Hvad gør jeg ligge forkert?
« Svar #48 Dato: Nov 10, 2014, 18:41 »
Ok mit står i stalden i det gammel vaskerum.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Hvad gør jeg ligge forkert?
« Svar #49 Dato: Nov 10, 2014, 18:48 »
Hvis alt andet er som det skal være, så er skakt temp. korrekt, og 35 grader er ikke nogen alarmerende temp ;)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Hvad gør jeg ligge forkert?
« Svar #50 Dato: Nov 14, 2014, 21:35 »
Godaften jeg har ny skiftet chip til 6,88 og sat blæser talen op til 18-26-35 rensen er 7-7-35 for at få slagger væk og det køre ok.
Hvad med pi talen skal de være de samme som på den gammle chip p 2,5 i 0,20 eller standart tal og hvad er de da?
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hvad gør jeg ligge forkert?
« Svar #51 Dato: Nov 15, 2014, 07:01 »
Hej Torben,

Hvis 2,5 og 0,2 virkede fint med den gamle chip, skal de ikke ændres.

Hilsen
Michael


Godaften jeg har ny skiftet chip til 6,88 og sat blæser talen op til 18-26-35 rensen er 7-7-35 for at få slagger væk og det køre ok.
Hvad med pi talen skal de være de samme som på den gammle chip p 2,5 i 0,20 eller standart tal og hvad er de da?
[/h
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Hvad gør jeg ligge forkert?
« Svar #52 Dato: Nov 15, 2014, 07:29 »
Hej jeg måtte helt op i 3 i p og 0,20 i når det blæser så meget prøve ligge med stadart talen 1,2 og 0,10 her kørte den bare det ud af og kedel temp kom op over de 70 grader og her  stop temp
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Hvad gør jeg ligge forkert?
« Svar #53 Dato: Nov 15, 2014, 11:36 »
Hvis jeg forstår dig ret, har du svært ved at få den til at regulere. Istedet for at øge "P" til 3,0 så prøv med "P" 2,5 som du havde fra start, og istedet sænke "I". 0,20 er ret meget, og specielt hvis det tager lidt lang tid før fyret er oppe i temp. da "I" stakken da når at blive for høj.  0,12 eller 0,14 kunne være en mulighed at prøve.
Hvorfor lade fyret stoppe allerede ved 70 grader. 75 ville være bedre.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Hvad gør jeg ligge forkert?
« Svar #54 Dato: Nov 15, 2014, 12:13 »
Hejsa det jeg nu har gjort er kedel temp er sat til 60 og 15 over som Mhes satte den til da han var her og som jeg har kørt med siden og 2,5 i p og i 0,20 de tal er tastet ind i den nye chip 6,88 jo og den køre ok såen da det der lige nu driller mig er for mange piller på heden slagger/askekager har vejet af mm blæsertal 18-26-35 rens 7-7-35. Jeg tænker på køre  snegle ydelsen på en anden måde da en chip 6,69 og chip 6.78 og kan styringen gå ud af trip da?
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Hvad gør jeg ligge forkert?
« Svar #55 Dato: Nov 20, 2014, 06:02 »
Hjælp jeg giver op jeg kan ikke få fyret til at brænde optimalt det der driller er.

1) sammen brændt piller på heden ligge hvor de kommer ind på heden blæsen er sat til 18-26-35 rens 7-7-35.

Som styringe ikke vil noget som helst i blæsen.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Hvad gør jeg ligge forkert?
« Svar #56 Dato: Nov 20, 2014, 08:51 »
Hej Torben.
En træpillebrænder bliver sandsynligvis aldrig 100% perfekt, du er nød til at acceptere smuld, askekager og andre små finurligheder.
Hvis dine piller vil lave en askekage så kan du ikke justere dig ud af det. Du må bare acceptere det, og så finde en løsning på at få dem brændt.
Dine muligheder er at sørge for ensartet dosering fra ekstern snegl, afvejning, justering 10-50-100% og så ellers følge med i slagets gang.
Jeg tror at de fleste har lidt askekage eller aske ophobning, den eneste forskel er at de ikke bekymrer sig om det, og sådan har jeg det også, jeg sidder og nyder varmen i huset, og lader pillebrænderen klare sig selv.
Jeg har haft stor gevinst ved at lade sneglen finde sit naturlige leje, og så undlade at putte olie i, olien trak ganske vist smulden med, men sneglen gav mange flere piller de næste 60-100kg, for så langsomt at falde retur til det som den plejede at give, det finder jeg helt umuligt at justere.

Så igen.. jeg lader Scotten køre, "hvis" jeg kigger til den og der er lidt kage, så løsner jeg det lige med ildrageren, så ryger det med næste gang kompressoren skyder.
Det gælder altså om at bekymre sig mindre ;)

Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Hvad gør jeg ligge forkert?
« Svar #57 Dato: Nov 20, 2014, 10:01 »
Enig - Det er ikke et gasfyr

Og så - Hvorfor har du rens på det samme som 100% ydelse? Så ville jeg da enten tro at 100% blæste for meget eller at blæser rensen ikke hjælper ret meget. Jeg tror et fingerpeg er omkring 150% af maks blæs (i dit tilfælde 35*150%=52%) og så måske kun 5 sekunder, så ikke en evt. askekage brænder sammen. Og igen hvis du har fundet ud af det virker, skal du ikke pille for meget, det kan også være roden til meget ondt!!

Hvor tit skyder du kompressorens, hvis du har det? det kan jo også justeres til den individuelle pille. (jeg har ligget mellem 15 og 60 kilo på mine, fra samme leverandør)
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Hvad gør jeg ligge forkert?
« Svar #58 Dato: Nov 20, 2014, 15:51 »
Hejsa jeg har nu stået ved mit fyr og opserveret hvad der lige går galt følgen den køre ikke ned i ydelse procent selvom kedel temp er nået her 71 procent i ydelsen  og den vil bare ikke der ned af p 2,5 i 0,20 og den fylder og fylder piller på.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Hvad gør jeg ligge forkert?
« Svar #59 Dato: Nov 20, 2014, 16:29 »
Hejsa jeg har nu stået ved mit fyr og opserveret hvad der lige går galt følgen den køre ikke ned i ydelse procent selvom kedel temp er nået her 71 procent i ydelsen  og den vil bare ikke der ned af p 2,5 i 0,20 og den fylder og fylder piller på.

Vi kan ikke hjælpe dig med det. Din beskrivelse er for tynd og og jeg ved ikke helt hvad du ønsker vi skal svare. Er det vedr. forslaget om at stille PI?

Men hvis du vil se hvorfor den holder på, må du gå ud og kigge hvor ydelsen kommer fra! (Men det er jo nok I, fordi fyret er meget langt tid om at nå op i temperatur, vi kan ikke se det, når du ikke er oppe på clouden)
Men er det ikke også det 3 el. 4  problem du introducere i samme tråd.

Jeg vil sige som Kenneth, tror du ikke kun problemet er der fordi du gør for meget ud af det, slap lidt af og pil kun lidt og kun med en ting ad gangen.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt