Nu skal i høre.
I fredags til fyraften rensede jeg mit fyr endnu en gang (grundigt) for at starte forfra igen.
Herefter lavede jeg en “factory reset” af min V10.0523 styring.
Af grundindstilliger stod den til 1800gram, p-værdi til 2.5 og i-værdi 0.1.
Nye sending piller og en afvejning på 1291gram
Herefter brugte jeg godt og vel knapt 4 timer på regulering af blæser
De står nu til 17 ved 10%, 22 ved 50% & 29 ved 100%
Jeg synes dog det er en anelse svært at stille fordi, jeg bliver ved med at høre at flammen skal være stor på en 16kw, men hvor stor

Lørdag morgen var det samme billede som før, men dog med en væsentlig bedre afbrænding af pillerne.
Kedeltemp står sat til 65 grader men fyret ligger og på 55 grader og 50-60 procent.
Jeg ændrede min i-værdi fra de 0.1 til 0.5.
Det hjalp. Mit fyr steg i kedeltemp til de ønskede 65 grader. Jeg har dog måtte stille min i-værdi til 0.7 fordi jeg synes fyret have svært ved at stige til de 65 grader når der var mindre udsving, som fx når cirkulationspumpen tænder til mit brugsvand.
Hvad står jeres p og i værdier til ?
O.B.S. Skal jeg lave en ny blæser indstilling når jeg har fundet den bedste p og i-værdi?