Forfatter Emne: Rensning af fotosensor på BS 1016  (Læst 30278 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #60 Dato: Feb 03, 2017, 07:27 »
Diff. over er ved hvilken temperatur ( ønsket kedel temperatur + diff. over ) fyret skal slukke.

Diff. under er ved hvilken temperatur ( ønsket kedel temperatur - diff. under )
at fyret skal tænde op igen når det har slukket på for høj temperatur.

PI tallene er det der stabilisere temperatur og effekt kurve.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #61 Dato: Feb 03, 2017, 07:29 »
Med hensyn til stabilisering, så stabiliserer den sig vel egentlig mellem Differens under og Differens over?

DU/DO ser jeg mere som yderpunkter, styringen kan holde setpunktet meget snært, men igen, har man store konstante udsving f.eks en masse gulvvarme kredse der åbner og lukker, så er det ikke nemt.
Du kan jo prøve at se på min graf.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #62 Dato: Feb 03, 2017, 07:58 »
Med hensyn til stabilisering, så stabiliserer den sig vel egentlig mellem Differens under og Differens over?

DU/DO ser jeg mere som yderpunkter, styringen kan holde setpunktet meget snært, men igen, har man store konstante udsving f.eks en masse gulvvarme kredse der åbner og lukker, så er det ikke nemt.
Du kan jo prøve at se på min graf.

Ja, jeg kan godt se din er noget mere stabil. Der er også noget mindre forskel på dit frem og tilbageløb en for mig  O0 Er dit hus godt isoleret?

Hvad er din under over temperatur?

Det kan være jeg skal kigge nærmere på reaktionstiderne så, må lige læse det der pid dokument igennem  8)
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #63 Dato: Feb 03, 2017, 08:21 »
Ja, jeg kan godt se din er noget mere stabil. Der er også noget mindre forskel på dit frem og tilbageløb en for mig  O0 Er dit hus godt isoleret?
Rimeligt. Vi har 300mm leca + 100mm flamingo i gulvet, rockwoll blæst i hulmuren, og 150mm på loftet. Vinduer er fra midt 80' døre er nye.
Stabiliteten hænger også sammen med måden mit anlæg er konstrueret, og drives på. Du skal lægge 3-5° til returen, da den måles uden på røret, fremløbet i følerlomme i kedlen.
Det kan være jeg skal kigge nærmere på reaktionstiderne så, må lige læse det der pid dokument igennem  8)
Ja, PI tallene kan glatte en del.
Hvad er din under over temperatur?
Under 0°, over 10°
« Senest Redigeret: Feb 03, 2017, 08:25 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #64 Dato: Feb 03, 2017, 08:30 »
Rimeligt. Vi har 300mm leca + 100mm flamingo i gulvet, rockwoll blæst i hulmuren, og 150mm på loftet. Vinduer er fra midt 80' døre er nye.
Ok, ja der kan jeg ikke være med  :-[

Min retur sidder også uden på røret, dog under isolering.

Hvis jeg skruer min pumpe op på max går jeg ud fra jeg kan få en højere retur, men det koster jo lidt strøm. Jeg går ud fra det vigtigste bare er man holder sig over kondens temperaturen.

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #65 Dato: Feb 03, 2017, 08:48 »
Hvis jeg skruer min pumpe op på max går jeg ud fra jeg kan få en højere retur, men det koster jo lidt strøm. Jeg går ud fra det vigtigste bare er man holder sig over kondens temperaturen.
Det er også min holdning, at man bare skal sørge for at der er tørt i kedlen.

Der er en grund til min høje retur. Jeg har slet ingen shunt  ::) skulle det nu være godt.. nej, men fidusen er at jeg har lavet anlægget meget gammeldags med så lidt mekanik som muligt. Vores 2 VVB hænger bare på som 2 radiatorer med fuld flow, men det gør så at A-pumper på Auto er uanvendelige. Vores gulvvarme er det samme, telestaterne hænger bare ved siden af anlægget og strømmen er slukket til dem. :) VIRKER det virkeligt. Tja, vi har haft jævn og stabil varme i små 20år.  ^-^
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #66 Dato: Feb 03, 2017, 08:52 »
Virker det så virker det  O0 8)
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.